Расчет воздухообмена в горячем цеху кухни.
Критикуйте, только не жестко.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
Гость_Макс Расчет воздухообмена в горячем цеху кухни 5.3.2006, 0:03
Redman Интересно спасибо 21.9.2007, 6:24
kegar Считал тепловыделения получилось очень много - 20 ... 12.10.2007, 20:15
zvyagaaa а для какой цели были переведены все единицы измер... 18.10.2007, 9:44![]() ![]() |
|
|
|