Обосновываю правильность подбора трехходовых клапанов для теплоснабжения узлов приточек вышестоящим.
Клапана Johnson Controls седельные.
С авторитетом засада, турандерсон рекомендует а больше 1, где то 0.5 , где то 0,5-1, где же правда?
Далее ляпнул, что потери на клапане не менее 15кПа (где то видел), меня попросили обосновать, нигде не могу найти, дайте ссылку плиз.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BIONDER   Трехходовой клапан в обвязке калориферов   18.4.2012, 9:42
- - alexius_sev   так не люблю слово авторитет, не русское оно   18.4.2012, 9:44
- - BIONDER   В частности он возмущенно говорил:"Ну что за ...   18.4.2012, 9:51
- - v-david   Мне вообще непонятно чем он, 3-хходовой, там в при...   18.4.2012, 9:52
|- - BIONDER   Цитата(v-david @ 18.4.2012, 9:52) Мн...   18.4.2012, 10:07
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 18.4.2012, 10:07) Есть ж...   18.4.2012, 21:50
- - alexius_sev   Пример подбора Требуется выбрать клапан для регули...   18.4.2012, 9:56
|- - BIONDER   Цитата(alexius_sev @ 18.4.2012, 9:56) и к...   18.4.2012, 10:53
- - BIONDER   нашел у Данфос: Рекомендуемое абсолютно минимальн...   18.4.2012, 10:32
- - BIONDER   Вопрос в потерю давления системы потери 3-х ходов...   18.4.2012, 13:30
- - Val_   Потери давления клапана конечно входят в полные по...   18.4.2012, 14:23
- - BIONDER   Спасибо, разобрался. Потерю в системе можно опреде...   18.4.2012, 14:45
- - v-david   2 BIONDER: у Вас трехходовой стоит в узле приточно...   18.4.2012, 17:28
|- - BIONDER   Цитата(v-david @ 18.4.2012, 17:28) 2...   18.4.2012, 21:12
- - v-david   Цитата(BIONDER @ 18.4.2012, 22:12) Гениал...   18.4.2012, 23:16
- - Val_   Ну в продолжение: На приточку существуют туева ку...   19.4.2012, 7:58
- - BIONDER   вот мой узел Цитата(Val_ @ 19.4.2012, 7...   19.4.2012, 8:42
- - Val_   Самая большая скорость в золотнике клапана, но циф...   19.4.2012, 8:56
|- - jota   Цитата(Val_ @ 19.4.2012, 8:56) например в...   19.4.2012, 10:24
- - v-david   Уважаемый Val_! Вы пишите в сущности правильны...   19.4.2012, 9:44
- - Val_   Как скажите Но всё же входной перепад на входе с...   19.4.2012, 10:34
- - v-david   Цитата(Val_ @ 19.4.2012, 11:34) Но всё же...   19.4.2012, 14:05
- - Val_   Говорим об одних и тех же вещах тока разными слова...   25.4.2012, 8:55
|- - tuguzak   Цитата(Val_ @ 25.4.2012, 8:55) Говорим об...   6.12.2012, 14:47
- - v-david   ну да, наверное все таки не в терминах дело, а в и...   25.4.2012, 22:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных