Коллеги, всем здравствуйте. Есть нерешенная проблема. Может, кто-нибудь такое делал.
Устроился инженером по вентиляции, начал знакомиться с хозяйством и обнаружил подарок.
Трехходовой клапан VRG 131 50-40 стоял без движения несколько месяцев. Сняли потому, что обвязку калорифера проектировал укурившейся узбек, он же ее и варил. При осмотре клапана обнаружилось, что ржавчина с труб протекла и закоксовала поворотную часть. Залили ВД, несколько суток мочили в керосине. Сегодня сдвинули с места, главным и очень удачным инструментом оказался шатун от педали велосипеда. За вал крутить не стали, аккуратно нажимали изнутри на поворотную часть.
Все равно вращается очень туго. Так ставить нельзя, надо что-то делать. Мб, кто-нибудь разбирал такой клапан. Сверху стоит поворотная многолепестковая шайба, которая нажимает на прокладку и удерживает поворотную часть внутри. Если эту шайбу повернуть, она вроде должна выйти из зацепов и освободить поворотную часть. В интернете упоминается ремкомплект, но описания и картинок не нашел. Мб, есть руководство по ремонту, помогите пжлст!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- тихий инженер   Ремонт трехходового клапана   19.4.2012, 12:56
- - Iroha   Разобрал такой клапан меньшего размера из любопы...   19.4.2012, 15:08
- - coverart   Как написал Iroha, разберите и почистите, может ак...   19.4.2012, 16:02
- - тихий инженер   ЦитатаА вообще для кранов ESBE рекомендуется прово...   19.4.2012, 23:55
|- - Iroha   Цитата(тихий инженер @ 20.4.2012, 2:55) В...   20.4.2012, 0:14
- - тихий инженер   Всем добрый вечер. В пятницу разобрал девайс. Разо...   23.4.2012, 21:20
|- - Iroha   Цитата(тихий инженер @ 24.4.2012, 0:20) ...   23.4.2012, 21:49
- - massaraksh   Здравствуйте! Трехходовый клапан esbe vrg131 ...   29.11.2019, 15:52
- - 2daf4e5cba417867   Фото покажите. Кольцо можно с другого есбе снять.   29.11.2019, 15:58
|- - massaraksh   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 29.11.2019, 16...   29.11.2019, 17:00
- - 2daf4e5cba417867   Это не роторный клапан, если правильно понял. Подо...   29.11.2019, 17:02
|- - massaraksh   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 29.11.2019, 18...   29.11.2019, 17:15
- - 2daf4e5cba417867   попробуйте заместо растянутой верхнюю резинку пос...   29.11.2019, 17:19
|- - massaraksh   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 29.11.2019, 18...   29.11.2019, 17:37
- - 2daf4e5cba417867   Резинки местами переставьте, растянутую не ставьте...   29.11.2019, 17:44
|- - massaraksh   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 29.11.2019, 18...   29.11.2019, 17:58
- - 2daf4e5cba417867   Если есть мешающие отложения , то нужно почистить,...   29.11.2019, 18:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных