Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Двухтрубная, сверху - вверх
miha25
сообщение 20.4.2012, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 23.10.2010
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758



Извините, возможно тема для песочницы. Хочу сделать такую систему. Примеров не нашел. Возможно так сделать? Объект школа. Причина: не хочу штробить пол.
И еще спор был с ГИПом по поводу труб РР или металл. Я за сталь.
Прикрепленный файл  2.pdf ( 45,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406

Спасибо заранее.

Сообщение отредактировал miha25 - 20.4.2012, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- miha25   Двухтрубная   20.4.2012, 16:20
- - BIONDER   можно вполне, у вас же не гравитационка.   20.4.2012, 16:50
- - jota   На каждом стояке внизу придётся предусмотреть слив...   20.4.2012, 17:00
- - испытатель   Почитайте по крышным котельным- там обобщается опы...   20.4.2012, 17:18
- - miha25   Цитатаможно вполне, у вас же не гравитационка. Я т...   20.4.2012, 23:29
- - москвич   вандализма боитесь,а термостаты-первая мишень   21.4.2012, 21:13
- - miha25   Цитатавандализма боитесь,а термостаты-первая мишен...   22.4.2012, 22:38
- - Август   Цитата(miha25 @ 20.4.2012, 16:20) И еще с...   23.4.2012, 8:59
- - miha25   График 95/70. Экспертиза конечно будет.   24.4.2012, 6:51
- - miha25   Наврал, 115/70.   27.4.2012, 17:55
|- - exe.34   Цитата(miha25 @ 27.4.2012, 18:55) Наврал,...   28.4.2012, 8:50
- - miha25   Цитатаэто у вас во внутрянке такой график? Нет. Вн...   28.4.2012, 15:50
- - SHULT   в дошкольных по темпиратурному графику почитайте С...   2.5.2012, 11:28
- - alexxthrfccs   95 град. не лучшая температура для ПП. Я за сталь,...   3.5.2012, 20:36
- - miha25   Опыта мало-мало, объект серьезный, сроку 15 дней б...   15.5.2012, 9:01
- - KYV86   В принципе на такую нагрузку ТО нормальны. Только ...   15.5.2012, 11:30
- - miha25   90 кВт получилось по формуле 11 СНиП 2,04,01-85* ...   15.5.2012, 14:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных