Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расход газа по паспорту, Расход газа и мощность котла
11Therion11
сообщение 23.4.2012, 18:50
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток Уважаемые спецы!

Сейчас настраиваю котел BONGIOANNI EUROBONGAS 1\10 I

расход Газа по пасппорту 12,07 м3\час

После настройки у меня по счетчику G10РЛ получился расход газа 12,0 м3\час

но когда я пересчитал газ по стандартным условиям (учитывая давление (100мм.вод.ст.) и темп.( 6 0С) газа и атмосферное давление (734 мм.рт.ст.)) у меня получилось 12,3 м3\час

ВОПРОС В ТОМ, ПО КАКОМУ РАСХОДУ ГАЗА МНЕ НАСТРАИВАТЬ КОТЕЛ??? ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ТУПО ПО СЧЕТЧИКУ???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Расход газа по паспорту   23.4.2012, 18:50
- - tiptop   Не "тупо", а взять из паспорта максималь...   23.4.2012, 18:58
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 23.4.2012, 18:58) Не ...   23.4.2012, 19:17
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 23.4.2012, 20:17) ЧИ...   24.4.2012, 21:45
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 24.4.2012, 21:45) А на ка...   25.4.2012, 19:37
- - lentyai   да нормально настроил, че там блох ловить   23.4.2012, 19:01
- - Галиев   Если хотите собрать всех блох то незабудьте про ка...   23.4.2012, 21:08
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 23.4.2012, 19:50) ра...   23.4.2012, 21:53
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 23.4.2012, 21:53) Возможн...   23.4.2012, 23:40
|- - tiptop   11Therion11 , сорри, лень сейчас искать в инете э...   24.4.2012, 7:00
|- - zeman   Цитата(11Therion11 @ 24.4.2012, 0:40) ПОЛ...   24.4.2012, 8:05
- - 11Therion11   Выкладываю инструкцию на котел BONGIOANNI EUROBON...   24.4.2012, 19:44
|- - ofrenda   Цитата(11Therion11 @ 24.4.2012, 20:44) Вы...   27.5.2012, 19:48
- - tiptop   несов. - опалювати, сов. - опалити 1> обжигать...   24.4.2012, 22:46
- - 11Therion11   Мужики кажись разобрался!! скорее в...   25.4.2012, 20:02
- - CNFHSQ   1.В таблице нет давления газа перед счетчиком, от...   27.4.2012, 12:50
- - CNFHSQ   ПС по q5 и расчетам q2 верно. По расчету газ...   28.4.2012, 9:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных