Расход воды через котел, Схема с гидрострелкой |
|
|
|
24.4.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209

|
Добрый день! Хочу задать вопрос уважаемым обитателям форума, я знаю что при обвязке котельной по схеме с гидрострелкой расход теплоносителя в котловом контуре должен быть на 1/2 - 1/5 больше расхода всех контуров со стороны потребителя при максимальной нагрузке. Но не все производители котлов указывают минимальный проток через котел например Riello стальные трехходовые котлы, как правило такие котлы обвязывают по схеме с насосом рециркуляции. Но есть вариант обвязки этих котлов с установкой насоса на обратке котла по схеме с гидрострелкой, мы выполнили проект такой котельной все работает ок. Интересует что произойдет с котлом точнее с графиком температуры если увеличить производительность насоса на обратке котла на 20%? Я думаю что увеличится температура обратки и горелка будет чаще включаться и отключаться. Интересно ваше мнение
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
bjik Расход воды через котел 24.4.2012, 8:23 К.Д. Если честно никогда не понимал этого требования, п... 24.4.2012, 8:57 Alex_ Цитата(К.Д. @ 24.4.2012, 9:57) Если честн... 25.4.2012, 8:19  lentyai Цитата(Alex_ @ 25.4.2012, 9:19) Наличие г... 26.4.2012, 18:14  Alexandrr Цитата(Alex_ @ 25.4.2012, 11:19) Наличие ... 28.4.2012, 18:44   senjorita Цитата(Alexandrr @ 28.4.2012, 19:44) на с... 15.12.2013, 1:10    senjorita Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 2:10) 0,43... 15.12.2013, 2:36     senjorita Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 3:36) и да... 15.12.2013, 4:33      senjorita Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 5:33) Бурж... 15.12.2013, 10:53    jota Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 0:10) Добр... 15.12.2013, 11:02     senjorita Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02) Ошибка..... 15.12.2013, 12:34 К.Д. Цитата(Alex_ @ 25.4.2012, 11:19) Наличие ... 25.4.2012, 10:40 Alex_ Все зависит от типа котлов. Для чугунных критичен ... 25.4.2012, 21:51 tiptop Цитата(bjik @ 24.4.2012, 9:23) горелка бу... 26.4.2012, 7:08 Alex_ Дельта между Т подачи и Т обратки котла останется ... 26.4.2012, 20:02 Alexandrr Цитата(bjik @ 24.4.2012, 11:23) Интересуе... 28.4.2012, 18:52 К.Д. Цитата(Alexandrr @ 28.4.2012, 21:44) на с... 28.4.2012, 19:04 Alexandrr Цитата(К.Д. @ 28.4.2012, 22:04) Ничего не... 29.4.2012, 6:20  tiptop Цитата(Alexandrr @ 29.4.2012, 7:20) из за... 29.4.2012, 10:17 Alexandrr Если хотите опрокинуть стрелку - сделайте опрокиды... 29.4.2012, 6:28 К.Д. Цитата(Alexandrr @ 29.4.2012, 9:28) Если ... 29.4.2012, 6:47 К.Д. Объясните мне почему не отрабатывают горелки? У на... 30.4.2012, 8:12 Alexandrr Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 11:12) Объясните... 30.4.2012, 10:25 tiptop Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 9:12) Объясните ... 30.4.2012, 12:05 Alexandrr Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 11:12) Объясните... 30.4.2012, 13:59 К.Д. Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 16:59) Горе... 30.4.2012, 19:29 tiptop to К.Д.
Ситуация из жизни: сетевые насосы выбраны... 30.4.2012, 20:48  Alexandrr Цитата(tiptop @ 30.4.2012, 23:48) to К.Д.... 30.4.2012, 21:15 Alexandrr Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 22:29) Как раз д... 30.4.2012, 20:59 Alexandrr Вот таким образом и стрелки опрокидываются. 30.4.2012, 21:21 tiptop Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 22:21) Вот ... 30.4.2012, 21:28 К.Д. На самом деле если уж мы полезли в практику, то ни... 30.4.2012, 22:18 Alexandrr Цитата(К.Д. @ 1.5.2012, 1:18) На самом де... 1.5.2012, 7:34  tiptop Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 8:34) Потом ... 1.5.2012, 8:36   Alexandrr Цитата(tiptop @ 1.5.2012, 11:36) Что они ... 1.5.2012, 14:03 К.Д. Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 17:03) обычн... 1.5.2012, 21:03 Alexandrr А мне нравятся котельные со стрелками, (ну конечно... 2.5.2012, 18:40 К.Д. Так и мне нравятся, просто с учетом заточенности н... 2.5.2012, 20:41 tiptop Думаю, что не стОит делать противопоставление ... 2.5.2012, 20:58 jota правильно и потому неверно....
Если у вас не гидро... 15.12.2013, 1:22 senjorita Цитата(jota @ 15.12.2013, 2:22) правильно... 15.12.2013, 1:33 senjorita Цитата(jota @ 15.12.2013, 2:22) С цифрами... 15.12.2013, 2:04 tiptop Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 2:10) Расх... 15.12.2013, 11:18 ЁЖик Да исходя из мощности потребителей надо считать. В... 15.12.2013, 12:56 senjorita Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 13:56) В расчёт... 15.12.2013, 13:36  jota Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 12:36) лиш... 15.12.2013, 14:27 ЁЖик Нет. Ну вот не надо по 10 лет. Всё хорошо
В смес... 15.12.2013, 13:54 senjorita Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 14:54) Нет. Ну ... 15.12.2013, 15:41 ЁЖик Как всегда
Jota взял реальную картинку и неуместно... 15.12.2013, 15:42 ЁЖик Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 16:41) Стр... 15.12.2013, 15:53 senjorita В итоге: котловой - всё-таки расход G1, т.е. не то... 15.12.2013, 16:22 jota Котловой по котлу - см рекомендации котловой фирмы... 15.12.2013, 17:45 senjorita Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45) senjorit... 15.12.2013, 18:07 ЁЖик Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45) Котловой... 15.12.2013, 18:06 Хоттабыч Прошу прощения уважаемые, что то я не понял, а что... 28.12.2013, 10:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j