> Расход воды через котел, Схема с гидрострелкой
bjik
сообщение 24.4.2012, 8:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209



Добрый день!
Хочу задать вопрос уважаемым обитателям форума, я знаю что при обвязке котельной по схеме с гидрострелкой расход теплоносителя в котловом контуре должен быть на 1/2 - 1/5 больше расхода всех контуров со стороны потребителя при максимальной нагрузке. Но не все производители котлов указывают минимальный проток через котел например Riello стальные трехходовые котлы, как правило такие котлы обвязывают по схеме с насосом рециркуляции. Но есть вариант обвязки этих котлов с установкой насоса на обратке котла по схеме с гидрострелкой, мы выполнили проект такой котельной все работает ок.
Интересует что произойдет с котлом точнее с графиком температуры если увеличить производительность насоса на обратке котла на 20%? Я думаю что увеличится температура обратки и горелка будет чаще включаться и отключаться.
Интересно ваше мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bjik   Расход воды через котел   24.4.2012, 8:23
- - К.Д.   Если честно никогда не понимал этого требования, п...   24.4.2012, 8:57
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 24.4.2012, 9:57) Если честн...   25.4.2012, 8:19
|- - lentyai   Цитата(Alex_ @ 25.4.2012, 9:19) Наличие г...   26.4.2012, 18:14
|- - Alexandrr   Цитата(Alex_ @ 25.4.2012, 11:19) Наличие ...   28.4.2012, 18:44
|- - senjorita   Цитата(Alexandrr @ 28.4.2012, 19:44) на с...   15.12.2013, 1:10
|- - senjorita   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 2:10) 0,43...   15.12.2013, 2:36
||- - senjorita   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 3:36) и да...   15.12.2013, 4:33
||- - senjorita   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 5:33) Бурж...   15.12.2013, 10:53
|- - jota   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 0:10) Добр...   15.12.2013, 11:02
|- - senjorita   Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02) Ошибка.....   15.12.2013, 12:34
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 25.4.2012, 11:19) Наличие ...   25.4.2012, 10:40
- - Alex_   Все зависит от типа котлов. Для чугунных критичен ...   25.4.2012, 21:51
- - tiptop   Цитата(bjik @ 24.4.2012, 9:23) горелка бу...   26.4.2012, 7:08
- - Alex_   Дельта между Т подачи и Т обратки котла останется ...   26.4.2012, 20:02
- - Alexandrr   Цитата(bjik @ 24.4.2012, 11:23) Интересуе...   28.4.2012, 18:52
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 28.4.2012, 21:44) на с...   28.4.2012, 19:04
|- - Alexandrr   Цитата(К.Д. @ 28.4.2012, 22:04) Ничего не...   29.4.2012, 6:20
|- - tiptop   Цитата(Alexandrr @ 29.4.2012, 7:20) из за...   29.4.2012, 10:17
- - Alexandrr   Если хотите опрокинуть стрелку - сделайте опрокиды...   29.4.2012, 6:28
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 29.4.2012, 9:28) Если ...   29.4.2012, 6:47
- - К.Д.   Объясните мне почему не отрабатывают горелки? У на...   30.4.2012, 8:12
|- - Alexandrr   Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 11:12) Объясните...   30.4.2012, 10:25
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 9:12) Объясните ...   30.4.2012, 12:05
|- - Alexandrr   Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 11:12) Объясните...   30.4.2012, 13:59
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 16:59) Горе...   30.4.2012, 19:29
|- - tiptop   to К.Д. Ситуация из жизни: сетевые насосы выбраны...   30.4.2012, 20:48
||- - Alexandrr   Цитата(tiptop @ 30.4.2012, 23:48) to К.Д....   30.4.2012, 21:15
|- - Alexandrr   Цитата(К.Д. @ 30.4.2012, 22:29) Как раз д...   30.4.2012, 20:59
- - Alexandrr   Вот таким образом и стрелки опрокидываются.   30.4.2012, 21:21
|- - tiptop   Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 22:21) Вот ...   30.4.2012, 21:28
- - К.Д.   На самом деле если уж мы полезли в практику, то ни...   30.4.2012, 22:18
|- - Alexandrr   Цитата(К.Д. @ 1.5.2012, 1:18) На самом де...   1.5.2012, 7:34
|- - tiptop   Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 8:34) Потом ...   1.5.2012, 8:36
|- - Alexandrr   Цитата(tiptop @ 1.5.2012, 11:36) Что они ...   1.5.2012, 14:03
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 17:03) обычн...   1.5.2012, 21:03
- - Alexandrr   А мне нравятся котельные со стрелками, (ну конечно...   2.5.2012, 18:40
- - К.Д.   Так и мне нравятся, просто с учетом заточенности н...   2.5.2012, 20:41
- - tiptop   Думаю, что не стОит делать противопоставление ...   2.5.2012, 20:58
- - jota   правильно и потому неверно.... Если у вас не гидро...   15.12.2013, 1:22
|- - senjorita   Цитата(jota @ 15.12.2013, 2:22) правильно...   15.12.2013, 1:33
|- - senjorita   Цитата(jota @ 15.12.2013, 2:22) С цифрами...   15.12.2013, 2:04
- - tiptop   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 2:10) Расх...   15.12.2013, 11:18
- - ЁЖик   Да исходя из мощности потребителей надо считать. В...   15.12.2013, 12:56
|- - senjorita   Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 13:56) В расчёт...   15.12.2013, 13:36
|- - jota   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 12:36) лиш...   15.12.2013, 14:27
- - ЁЖик   Нет. Ну вот не надо по 10 лет. Всё хорошо В смес...   15.12.2013, 13:54
|- - senjorita   Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 14:54) Нет. Ну ...   15.12.2013, 15:41
- - ЁЖик   Как всегда Jota взял реальную картинку и неуместно...   15.12.2013, 15:42
- - ЁЖик   Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 16:41) Стр...   15.12.2013, 15:53
|- - senjorita   В итоге: котловой - всё-таки расход G1, т.е. не то...   15.12.2013, 16:22
- - jota   Котловой по котлу - см рекомендации котловой фирмы...   15.12.2013, 17:45
|- - senjorita   Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45) senjorit...   15.12.2013, 18:07
- - ЁЖик   Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45) Котловой...   15.12.2013, 18:06
- - Хоттабыч   Прошу прощения уважаемые, что то я не понял, а что...   28.12.2013, 10:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных