Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Принципиальная разница насосы до котлов, и после котлов, Помогите советом
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Такая ситуация, есть котельная
система теплоснабжения открытая, напрямую от котлов в ИТП
Насосы стоят после котлов, так как напор необходимый создать равен 6 кгс/см2
Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2
обратка 4 кгс/см2
Вопрос в чём, какая принципиальная разница установки насосов до котла , или после. кроме температурных режимов
заказчик утверждает, что в котле будет образовываться так называемое разрежение...пузырьки воздуха, и вообщем с котлом будут проблемы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmigor2   Принципиальная разница насосы до котлов, и после котлов   25.4.2012, 9:14
- - Bogdanov.Alexey.   Насосы устанавливаются до котлов, что бы избежать ...   25.4.2012, 9:25
- - tiptop   Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14) Вопрос...   25.4.2012, 9:32
- - Машинист   Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14) Такая ...   25.4.2012, 9:35
- - alexius_sev   можно до, а можно после, надо по схеме смотреть, м...   25.4.2012, 9:45
- - tiptop   Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 10:35) при т...   25.4.2012, 9:54
- - dmigor2   Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 10:32) Каких ...   25.4.2012, 10:38
- - dmigor2   Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 10:35) Вопро...   25.4.2012, 10:57
|- - tiptop   Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 11:57) котлы ...   25.4.2012, 11:29
- - dmigor2   Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 12:29) Какая м...   25.4.2012, 11:45
- - alexius_sev   похоже держать давление 4 кгс/см2 это когда котлы ...   25.4.2012, 12:18
- - KYV86   Надо исходить из следующего: 1. Какое статическое ...   25.4.2012, 12:25
- - tiptop   Цитата(KYV86 @ 25.4.2012, 13:25) И можно ...   25.4.2012, 12:40
- - dmigor2   Цитата(KYV86 @ 25.4.2012, 13:25) PS. Если...   25.4.2012, 13:11
- - tiptop   Мощность котлов тут, конечно же, не при чём. Но об...   25.4.2012, 14:06
- - alexius_sev   видимо насосы как разз после поставили из-за невоз...   25.4.2012, 14:15
|- - tiptop   Цитата(alexius_sev @ 25.4.2012, 15:15) ар...   25.4.2012, 14:30
- - Машинист   Цитатазаказчик ссылается на то что у них на каком ...   25.4.2012, 14:30
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 15:30) в пов...   25.4.2012, 14:36
- - Ludvig   [quote name='dmigor2' date='25.4.2012,...   25.4.2012, 14:30
- - Машинист   и закономерный финал.   25.4.2012, 14:53
- - dmigor2   RE: Принципиальная разница насосы до котлов, и после котлов   25.4.2012, 15:29
- - alexius_sev   Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 16:29) смайл...   25.4.2012, 15:31
- - dmigor2   я в печали... а проект всё таки переделывать придё...   25.4.2012, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных