Прикрепленный файл  trening_room_0002.jpg ( 56,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  1.jpg ( 105,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93


Добрый день, помогите, пожалуйста, с выбором воздухораспределения.

Проектирую общественное здание (учебный центр), столкнулся с проблемой воздухораспределения,

в помещениях (учебных классах) по желанию заказчика дизайнеры выполнили потолки (см. выложенные файлы), в которых не могу понять какие мне применить воздухораспределители.

к примеру - помещение 6,7х5,3х3,5h , согласно расчетам, для кондиционирования, там предусмотрен внутренний блок системы VRV с расходом воздуха 1920 м3/ч., и еще туда приходит свежий воздух из системы вентиляции 260 м3/ч (нагрузка большая по холоду (соответственно по воздуху) потому, что помещение ориентированно на ЮГ и имеет на южной стороне витраж на всю высоту и ширину наружной стены).

Из-за странности творения потолков не могу выбрать требуемый тип воздухораспределителя, пробовал и в программе TROX и Swegon, получается одна матершина.

Может был у кого опыт по проектированию систем вентиляции и кондиционирования с подобными потолками,
Откликнитесь, пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuri_S   воздухораспределение   25.4.2012, 15:08
- - alexius_sev   а если охл. балки?   25.4.2012, 15:12
- - Yuri_S   VRV система уже запроектирована, и вот к окончанию...   25.4.2012, 15:43
- - alexius_sev   Разводите по стенам приточный воздух а врв систему...   25.4.2012, 15:45
- - Yuri_S   клиент не хочет настенные и напольные типы кондиц...   25.4.2012, 15:50
- - alexius_sev   я просто не знаю как вы замаскируете воздуховоды в...   25.4.2012, 16:44
- - zolton   Так а прокладывайте воздуховод открыто между потол...   25.4.2012, 23:22
- - Skaramush   Можете вообще использовать Activent - воздуховод, ...   25.4.2012, 23:52
- - Yuri_S   Activent - это хорошая система, но как я понимаю в...   26.4.2012, 6:37
|- - Skaramush   Цитата(Yuri_S @ 26.4.2012, 6:37) Activent...   26.4.2012, 10:40
- - Иванов В.А.   А вытяжку Вы как планируете организовать?   26.4.2012, 7:09
- - Yuri_S   с вытяжкой проблем нет, можно поставить вытяжную р...   26.4.2012, 7:29
- - exe.34   как вариант - по углам помещения выполнить опуски ...   26.4.2012, 7:35
- - Yuri_S   я еще не знаком с системой Activent , скажите, есл...   26.4.2012, 10:54
- - Skaramush   Может. Там быстрое перемешивание идёт. Но вот нас ...   26.4.2012, 11:44
- - seeker   Вопрос о выборе воздухораспределителей поставлен н...   26.4.2012, 16:16
- - Yuri_S   Сделал два варианта воздухораспределения для так...   27.4.2012, 17:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных