сообщение 27.4.2012, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 23.4.2008
Пользователь №: 18049



Товарищи проектировщики поделитесь опытом расчета предохранительного клапана для данной схемы ИТП (схема упрощенная для примера).
Прикрепленный файл  Raschet_pred._clapana.pdf ( 30,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430

СП 41-101-95 говорит мне что нужно установить клапаны в следующих местах:
1) Клапан №1 - п.4.7.Емкостные водоподогреватели должны быть оборудованы предохранительными клапанами...
2) Клапан №2 - п. 4.35 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными клапанами.
Вопрос: по какой формуле и по какой методике правильно расчитать клапаны для данного примера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimasic   Предохранительный клапан в ИТП   27.4.2012, 10:02
- - Elenk@   ГОСТ 12.2.085-2002 - Сосуды, работающие под давлен...   27.4.2012, 10:07
- - dimasic   Я так понимаю вы используете формулу для воды: G =...   27.4.2012, 10:24
- - dimasic   Ну и сразу же посчитаем что получается: Gпк>500...   27.4.2012, 10:50
- - dimasic   Хотя что-то меня смущает в вашем способе: если изм...   27.4.2012, 11:22
- - dimasic   А теперь расмотрим ситуацию при которой вы закрыли...   27.4.2012, 11:52
|- - KGP1   Цитата(dimasic @ 27.4.2012, 12:52) А тепе...   28.4.2012, 12:24
- - Elenk@   я написала вам в личку   27.4.2012, 12:30
|- - dimasic   Цитата(Elenk@ @ 27.4.2012, 13:30) я напис...   27.4.2012, 12:53
- - Wiz   У вас емкостной или пластинчатый подогреватель ? К...   27.4.2012, 13:04
|- - dimasic   Цитата(Wiz @ 27.4.2012, 14:04) У вас емко...   27.4.2012, 13:29
|- - exe.34   Цитата(dimasic @ 27.4.2012, 14:29) Пласти...   27.4.2012, 13:50
- - dimasic   Да и кстати нашел тут на форуме обсуждения на схож...   27.4.2012, 13:52
- - dimasic   Все нашел правильный ответ в учебнике: Для данного...   28.4.2012, 11:48
- - baniffaciy   Цитата(dimasic @ 27.4.2012, 15:52) Да и к...   28.4.2012, 12:32
- - dimasic   Пырков_В.В._Современные_тепловые_пункты._Автоматик...   28.4.2012, 13:42
- - santexnik1   Куда правильнее устанавливать предохранительный кл...   21.8.2024, 21:37
|- - tiptop   Цитата(santexnik1 @ 21.8.2024, 21:37) В т...   23.8.2024, 16:25
- - svoroponov   Предохранительные клапана в ИТП с пластинчатыми т...   23.8.2024, 15:25
- - santexnik1   Цитата(tiptop @ 23.8.2024, 16:25) Непонят...   27.8.2024, 8:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных