Всем доброго времени суток!

Да вентблока многоэтажного дома необходимо предусмотреть управление крышным вентилятором по разряжению в вентблоке. Т.е. когда жильцы выставляют клапаны приточного воздуха на минимальное значение, приток воздуха сокращается и необходимо снизить скорость крышного вентилятора (в целях экономии электроэнергии) для поддержания заданного перепада давлений в вентблоке ∆P=50Па между верхней и нижней точкой (см. приложение).

Есть вариант с использованием хитрого крышного вентилятора со встроенным контроллером, что исключает необходимость использования частотника. К контроллеру можно подключить либо потенциометр либо аналоговый сигнал 0…10В.

Вопрос каким способом лучше всего измерять перепад давления 50Па на отметках +6м (320Па) и +42м (370па)? Прокладывать пневматические трубки диаметром 6мм? Вентилятор создает напор в 380Па.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 140,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- taghaer   измерение перепада давлений в высоком вентблоке   27.4.2012, 14:43
- - polyakov.mo   Можно поставить 2 датчика давления с диапазоном 0-...   27.4.2012, 17:08
- - taghaer   Вариант с контроллером дороговат ))) и излишен, с ...   27.4.2012, 18:51
- - polyakov.mo   Специалисты по вентиляции рассчитывают сопротивлен...   28.4.2012, 9:18
- - polyakov.mo   тему в автоматизацию перенести бы   28.4.2012, 9:36
- - vladun   возьмите дешевый измеритель он Овна и заведите на ...   28.4.2012, 11:41
|- - drejand   Цитата(vladun @ 28.4.2012, 11:41) возьмит...   29.4.2012, 19:49
- - ЮрийБ   Цитата(taghaer @ 27.4.2012, 15:43) Вопрос...   28.4.2012, 22:44
- - taghaer   Polyakov.mo 1. не понял каким образом при установ...   2.5.2012, 14:41
- - polyakov.mo   taghaer, 1. На улице ветер, штиль, ураган - ...   2.5.2012, 16:10
- - polyakov.mo   Смотрю сейчас смету на наладку одной автоматики по...   2.5.2012, 16:40
- - Abysmo   Можете датчики с Modbus поставить - сэкономите на ...   2.5.2012, 20:51
- - taghaer   Датчики с Modbus и их увязка с контроллером обойде...   3.5.2012, 10:45
- - polyakov.mo   taghaer, 1. забудьте 2. аха 2.2. неа, любой измери...   3.5.2012, 12:06
|- - Rus75   Цитата(polyakov.mo @ 3.5.2012, 13:06) Мож...   3.5.2012, 12:54
- - polyakov.mo   и еще график с шаловливыми ручками жильцов   3.5.2012, 12:45
- - polyakov.mo   *Полистал мануал* Вы правы, он не нужен, есть внут...   3.5.2012, 13:07
- - taghaer   Цитата4. А на контроллер простенький останется ден...   15.5.2012, 12:18
- - polyakov.mo   taghaer, не, графики в автокаде от руки ))). мона ...   16.5.2012, 15:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных