Максим
сообщение 27.4.2012, 23:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Ст.18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природ-
ных процессах и явлениях и техногенных воздействиях.

п. 6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено оборудование таких
зданий техническими устройствами для автоматического отключения подачи воды при возникновении
аварийных ситуаций.



Собственно вопрос: Что имеется ввиду? Где ставить отключающее устройство, какое отключающее устройство,
по каким критериям его отключать?

Эксперт требует, ссылаясь на этот пункт, вынести стояки водопровода за пределы квартир, чтобы можно было отключать квартиру при протечке в ней, не заходя в квартиру. Эксперт прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Максим   ФЗ-384 - автоматическое отключение подачи воды   27.4.2012, 23:16
- - Hiro Nakamura   Не прав. Автоматическое отключение - это клапаны с...   28.4.2012, 0:11
- - даниил   Цитата(Максим @ 28.4.2012, 4:16) ТЕХНИЧЕС...   28.4.2012, 4:04
- - SVKan   Цитата(Максим @ 28.4.2012, 3:16) п. 6. В...   28.4.2012, 6:19
- - Никитос   Вопрос № раз - у вас здание ГДЕ находится? Сейсмик...   28.4.2012, 8:47
- - Максим   Цитата(Никитос @ 28.4.2012, 9:47) Вопрос ...   28.4.2012, 20:06
- - Никитос   Мне кажется,вы сами не понимаете что читаете и эти...   28.4.2012, 21:21
|- - OlgaO   Цитата(Никитос @ 28.4.2012, 22:21) Мне ка...   24.5.2012, 19:45
- - Максим   п. 6. В проектной документации жилых зданий должно...   28.4.2012, 21:33
- - Никитос   Так, ещё раз. 384-ФЗ ЦитатаСтатья 18. Требования ...   28.4.2012, 22:20
- - Максим   Попробуем...   29.4.2012, 0:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(Максим @ 29.4.2012, 0:04) Попробуе...   3.5.2012, 15:01
|- - AVK   Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2012, 16:01) Ест...   4.5.2012, 8:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(AVK @ 4.5.2012, 8:17) Интересно он...   4.5.2012, 13:17
|- - AVK   Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2012, 13:17) ИМХ...   5.5.2012, 13:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(AVK @ 5.5.2012, 13:03) А можно по-...   5.5.2012, 13:07
- - Никитос   Вы отпишитесь чем дело закончится. Интересно больн...   3.5.2012, 14:51
- - AVK   Видел видео другой компании http://monoflex.ru/vid...   5.5.2012, 21:51
- - Serg Ivanov   Цитата(Максим @ 27.4.2012, 23:16) ТЕХНИЧЕ...   25.5.2012, 12:57
|- - Dmitry_vk   Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2012, 13:57) Я ...   25.5.2012, 13:18
||- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 25.5.2012, 13:18) Пере...   25.5.2012, 16:19
||- - SVKan   Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2012, 20:19) Эт...   28.5.2012, 5:01
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2012, 13:57) Я ...   25.5.2012, 20:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 25.5.2012, 20:18) а от вво...   28.5.2012, 11:19
- - Никитос   OlgaO, эксперт ссылается на статью 18 в которой че...   25.5.2012, 14:01
- - Dmitry_vk   Цитата(Никитос @ 25.5.2012, 15:01) OlgaO,...   25.5.2012, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных