> Потекли стальные радиаторы, какая причина?
alexxthrfccs
сообщение 28.4.2012, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820



Пригласили на один обьект.:
Установлено около 50 шт. стальных панельных радиаторов "WARME KRAFT" (Турция).
Разводка трубы ПП.
Котлы электрические на ТЭНах.
Емкость аккумулятор стальная около 6 м.куб
Через 2 года эксплуатации вышли из строя около половины радиаторов. По внешнему осмотру коррозия по внутренней поверхности точечная, от 1-3 точек на радиатор.
Признаков повышения давления выше норм не наблюдается (нет характерных вздутий корпусов).
Система закрытая, без водоподготовки.

В чем может быть причина, может кто сталкивался? Прошу подключится специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexxthrfccs   Потекли стальные радиаторы, какая причина?   28.4.2012, 10:07
- - Pomor   Цитата(alexxthrfccs @ 28.4.2012, 8:07) Пр...   28.4.2012, 11:17
- - KYV86   Если разводка из труб ПП (полипропилен), то скорее...   28.4.2012, 11:49
- - Ram132   На лето воду с радиаторов сливали?   28.4.2012, 12:37
|- - alexxthrfccs   Цитата(Ram132 @ 28.4.2012, 12:37) На лето...   3.5.2012, 12:05
- - lexacs   Слышал про такой же случай у нас в районе. Отверст...   28.4.2012, 13:26
- - alexxthrfccs   солей много около 21000мг/м.куб. кислотность около...   28.4.2012, 13:53
|- - CNFHSQ   Цитата(alexxthrfccs @ 28.4.2012, 14:53) с...   28.4.2012, 14:17
||- - EJIEHA   Цитата(CNFHSQ @ 28.4.2012, 14:17) Стальны...   28.4.2012, 14:22
|||- - CNFHSQ   Цитата(EJIEHA @ 28.4.2012, 15:22) Чьё про...   28.4.2012, 14:29
||- - alexxthrfccs   Цитата(CNFHSQ @ 28.4.2012, 14:17) Может б...   28.4.2012, 14:36
|- - vnvik   Цитата(alexxthrfccs @ 28.4.2012, 13:53) Н...   30.4.2012, 8:05
- - EJIEHA   Дайте угадаю... советские?   28.4.2012, 14:29
|- - Anatol   Цитата(EJIEHA @ 28.4.2012, 14:29) Дайте у...   28.4.2012, 17:59
- - Anatol   Возможна -постоянная подпитка С.О.Возможна авто м...   28.4.2012, 18:14
- - Alex_   Цитата(alexxthrfccs @ 28.4.2012, 11:07) Е...   28.4.2012, 23:00
|- - alexxthrfccs   Цитата(Alex_ @ 28.4.2012, 23:00) Емкость ...   28.4.2012, 23:30
- - Николай_Иванович   Точно с такой же проблемой столкнулся в начале 90-...   29.4.2012, 18:36
- - Alex_   Первая мысль - новый ТЭН имел "пробой" н...   3.5.2012, 18:23
|- - alexxthrfccs   Цитата(Alex_ @ 3.5.2012, 18:23) Первая мы...   3.5.2012, 19:58
- - alexxthrfccs   Похоже причина найдена. 1.Радиаторы "WARME KR...   24.9.2012, 20:13
|- - Lyko   Цитата(alexxthrfccs @ 24.9.2012, 21:13) П...   28.9.2012, 1:21
- - Kaptan   Не заблуждайтесь. Коррозия именно электрохимическа...   27.9.2012, 14:37
|- - GarryRU   Цитата(Kaptan @ 27.9.2012, 15:37) Не забл...   27.9.2012, 22:34
- - Vano   У меня в квартире установлен резервный накопительн...   27.9.2012, 23:32
|- - ssn   Цитата(Vano @ 27.9.2012, 23:32) У меня в ...   12.11.2018, 13:05
|- - Inchin   Цитата(ssn @ 12.11.2018, 13:05) а разве в...   12.11.2018, 14:03
- - инж323   В некоторых домах "разводка" заземления ...   27.9.2012, 23:47
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 28.9.2012, 0:47) В некото...   27.9.2012, 23:55
- - инж323   Нейтраль это нейтраль(ноль), а земля еще железякой...   28.9.2012, 0:18
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 28.9.2012, 1:18) Нейтраль...   28.9.2012, 0:32
- - инж323   В щитке этажном лишь кусочек разводки и она есть в...   28.9.2012, 0:55
- - Роман67890   вот и надейся на громкое имя или известность произ...   12.11.2018, 12:53
|- - Inchin   Цитата(Роман67890 @ 12.11.2018, 12:53) во...   12.11.2018, 15:07
- - ssn   я имею ввиду, что система отопления, элементы сист...   12.11.2018, 14:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных