Доброго времени суток уважаемые корифеи! Вот набросал проетик отопления двухэтажного дома с мансардой.
Очень прошу покритиковать данное чудо на предмет его работоспособности.

По расчетам: теплопотери получились 24кВт. Для отопления дома выбрал двухконтурный котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 242-3/5. Подогрев воды на нужды ГВС осуществляется в подогревателе косвенного нагрева unistor VIH CK 70. Радиаторы отопления - секционные алюминиевые с термостатическими клапанами RA-N и запорными клапанами RLV. Трубопроводы системы отопления приняты Uponor Pe-Xa.
Расчет в Danfoss CO прилагаю.

Основные вопросы:
1. Работоспособна ли данная система?
2. Почему программа Danfoss CO принимает ТАКОЕ большое кол-во секций радиаторов?
3. Подскажите пожалуйста чего не хватает в данной системе для ее нормального функционирования или может, что-то нужно выкинуть?

Извиняюсь заранее за сырой проект - на основании Ваших комментариев будут вноситься коррективы.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 451
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- андрей83   отопление частного дома   28.4.2012, 10:14
- - андрей83   Не уж-то все так хорошо, что ни у кого не возникло...   28.4.2012, 14:14
- - Andrey_3_1   у меня не открывается.   28.4.2012, 16:15
- - андрей83   Пересохранил в версии 2000 г.   1.5.2012, 17:07
- - jota   Самое слабое место - алюминиевые радиаторы. Если в...   1.5.2012, 18:25
- - андрей83   В ответ на предыдущий пост: Но ведь в каждом ради...   1.5.2012, 22:10
|- - jota   Не воздух. Алюминиевые радиаторы, реагируя с горяч...   2.5.2012, 0:06
- - андрей83   To Jota: На счет алюминиевых радиаторов и воды пон...   2.5.2012, 8:21
|- - jota   Цитата(андрей83 @ 2.5.2012, 8:21) В расче...   2.5.2012, 9:45
- - андрей83   Ситуация начинает проясняться: Антифриз в систему ...   2.5.2012, 9:53
- - андрей83   To JOTA: спасибо за ссылку, все встало на свои мес...   2.5.2012, 10:00
- - Wizlock   Андрей83, а Вы производителю звонили, когда подбир...   3.5.2012, 12:17
- - Wizlock   Мой вариант, аналогичной системы. Котел - конденса...   3.5.2012, 12:53
- - андрей83   To Wizlock: не уверен, что гидравлический разделит...   10.5.2012, 12:25
|- - jota   Цитата(андрей83 @ 10.5.2012, 12:25) В свя...   10.5.2012, 12:46
- - андрей83   В распределительных шкафах на обратке установил ба...   11.5.2012, 7:44
|- - jota   Разве MSV-BD влезет? Есть коллекторы с регуляторам...   11.5.2012, 8:48
- - андрей83   Так вот Вы о чем! Понял! Учту и приспособл...   11.5.2012, 18:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных