> Кто какие кабели применяет после введения ГОСТ 53768-2010
Виктор10
сообщение 28.4.2012, 11:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Добрый день, уважаемые форумчане.

С 2011 года вступил в силу ГОСТ 53768-2010, в котором есть таблица 7 http://www.vsegost.com/Catalog/48/48787.shtml
Пока мне никто не смог ответить, затрагивается ли это требование сигнальные кабели (сигналы 4-20, сухие контакты =24 В и т.п.), которые прокладываются в кабельных лотках (групповая прокладка).

Поделитесь опытом, были ли у кого-то замечания по этому поводу или может все уже применяют исключительно нг-LS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Кто какие кабели применяет после введения ГОСТ 53768-2010   28.4.2012, 11:28
- - Usach   Управляющие контроллеры, активные датчики (4-20мА,...   28.4.2012, 16:19
- - Rapid   Дался вам этот ГОСТ. Даже если кабель вообще никуд...   28.4.2012, 16:39
- - Виктор10   2 Usach. Если закупят не те кабели по моему проект...   10.5.2012, 10:20
- - Usach   Уважаемый Виктор! В проекте электрики, в частн...   10.5.2012, 10:54
- - Виктор10   Дело то не в том как проверяют. Я хочу понять как ...   10.5.2012, 11:13
- - Usach   Пожарник, да вообще любой другой инспектор, не в п...   10.5.2012, 11:40
- - Iroha   А все же, что говорят нормы, а не домыслы (мои) и...   10.5.2012, 12:51
- - Юрец_НСК   Есть ГОСТ Р 53315—2009. В нем есть похожая т...   10.5.2012, 13:39
- - Iroha   Имеется ввиду документ с печатью и подписью. а не ...   10.5.2012, 13:50
- - Виктор10   Почитал обсуждения этой проблемы в других ветках и...   10.5.2012, 15:27
|- - Fanat   Цитата(Виктор10 @ 10.5.2012, 16:27) P.S. ...   12.5.2012, 10:45
- - Гениус   Прошу разъяснений по поводу того, какой тип кабеле...   4.6.2012, 10:02
- - Rapid   Вообще - этот ГОСТ именно на кабель. И нужен он ви...   4.6.2012, 16:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных