> Нормируемый предел огнестойкости воздуховодов
veeera
сообщение 2.5.2012, 19:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961



Уважаемые специалисты, помогите понять пункт СП 7.131.30.2009 6.61 в).
Как принимается согласно СП 7.131.30.2009 нормируемым предел огнестойкости воздуховода?


До принятия СП пользовался СНиП 41-01-2003, где есть пункт 7.11.8 со ссылкой на таблицу 2. В таблице четко все расписано.
А согласно СП, как я понимаю, нормируемый предел принимается равным пределу огнестойкости противопожарной преграды.
Т.е. если если у меня в административном здании транзитный воздуховод, обслуживающий только первый этаж, пересекает перекрытие второго этажа с REI 90, то согласно СП 7.131.30.2009 6.61 в) я должен (чтобы неставить противопож. клапан) выполнить огнезащиту воздуховода EI 90.
А согласно СНиП 41-01-2003 огнезащита воздуховода была бы EI 30.

Правильно ли я понимаю? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- veeera   Нормируемый предел огнестойкости воздуховодов   2.5.2012, 19:54
- - exe.34   Думаю вам надо смотреть пункты а) и б), т.к. в) от...   3.5.2012, 8:03
- - veeera   Мне кажется, что то же самое неполучится, т.к. сог...   3.5.2012, 20:15
|- - exe.34   Цитата(veeera @ 3.5.2012, 21:15) Мне каже...   4.5.2012, 9:02
- - Norb   Насколько я понимаю ситуация у вас такая. Вам надо...   4.5.2012, 11:22
- - veeera   Спасибо за ответы. Проблема вот в чем. В старом С...   4.5.2012, 19:14
|- - Андрей 113   Цитата(veeera @ 4.5.2012, 20:14) Спасибо ...   5.5.2012, 7:42
|- - veeera   Цитата(Андрей 113 @ 5.5.2012, 8:42) А с ч...   6.5.2012, 9:02
- - Странная Белка   А вентилятор у вас на каком этаже стоит? Если это ...   5.5.2012, 10:12
- - exe.34   Я то всегда считал что функция огнезащиты в предел...   5.5.2012, 10:53
- - Странная Белка   Цитата(exe.34 @ 5.5.2012, 11:53) Я то все...   5.5.2012, 10:58
- - exe.34   А что, системы дымоудаления есть везде, где выполн...   5.5.2012, 12:17
- - Странная Белка   Ведь бывает, что 5-ти этажное здание является одни...   5.5.2012, 13:07
- - ОРИ   Хочу поднять тему. Помогите разобраться. Согласно ...   11.1.2016, 11:46
- - colius   Цитата(ОРИ @ 11.1.2016, 11:46) т.е. я смо...   11.1.2016, 13:00
- - ИОВ   Не совсем так, смОтрите ещё и прилож. "Л...   11.1.2016, 13:04
- - Skaramush   Кстати возник вопрос. Из какой стали считать изгот...   11.1.2016, 13:14
- - ОРИ   спасибо да, конечно, не менее 0,8 и с учетом допус...   11.1.2016, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных