Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
ArFey Падение холодопроизводительности при уменьшении диаметров 4.5.2012, 10:23 SSA Аркадий, Вы начинаете решать проблему с неправильн... 4.5.2012, 10:41 ArFey Цитата(SSA @ 4.5.2012, 10:41) Аркадий, Вы... 4.5.2012, 10:58 SSA Нашел только по длине трубопровода, но если посчит... 4.5.2012, 11:22 vnvik Начинать надо не с падения давления в трубках.
Есл... 4.5.2012, 11:35 ArFey Цитата(vnvik @ 4.5.2012, 11:35) Начинать ... 4.5.2012, 12:04 azar Добрый день, земляк!
Не кипятитесь. Тут нельз... 4.5.2012, 13:17 ArFey Цитата(azar @ 4.5.2012, 13:17) Добрый ден... 4.5.2012, 13:49 Fisher_dm Если у производителя вашего блока есть расчетная п... 4.5.2012, 14:25 SSA Еще добавлю.
Не будет нормально работать система в... 4.5.2012, 14:26![]() airwave Цитата(SSA @ 4.5.2012, 15:26) Еще добавлю... 9.5.2012, 18:08 ArFey Цитата(Fisher_dm @ 4.5.2012, 14:25) Если ... 4.5.2012, 14:43 SSA Может, у LordN-а в библиотеке посмотреть?
Скачал е... 4.5.2012, 14:45 baron.od Эта? ссылка не сочтите за рекламу
но мой вам сове... 4.5.2012, 14:59 vnvik Эта книга и здесь есть
http://forum.abok.ru/index.... 4.5.2012, 15:02 baron.od возможно, вам поможет программа CoolTool, если ест... 4.5.2012, 15:08 Fisher_dm Дайкин программа для расчета VRF систем.
Версия н... 4.5.2012, 15:09 Fisher_dm Програмка от митсубиши, попрощенемного, но нужно р... 4.5.2012, 15:22 ArFey Спасибо всем за помощь! Книжка Свердлова весьм... 4.5.2012, 15:33![]() baron.od Цитата(ArFey @ 4.5.2012, 13:33) Спасибо в... 4.5.2012, 15:50 LordN Цитата(ArFey @ 4.5.2012, 14:23) Здравству... 4.5.2012, 15:39 SSA Хороший сайт у нашего коллеги из Киева. Там, кстат... 4.5.2012, 15:46 daddym Есть хорошая программа, правда без конкретных моде... 4.5.2012, 17:28 narkom Удобно использовать Coolpack, изменяя величину DPs... 4.5.2012, 22:04 SSA Может, уже и не надо, но вот нашел у себя: 8.5.2012, 20:25 kord Цитата(ArFey @ 4.5.2012, 10:23) холодопро... 9.5.2012, 11:37 SSA Не, в трубках увеличивается, не спорю. Но,в компле... 9.5.2012, 21:36 airwave Да нет никаких проблем с занижением сечения на не... 10.5.2012, 7:15
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 20:12 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |