soffi2005
сообщение 4.5.2012, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111429



2-х трубная система отопления с нижней разводкой и попутным движением, разводка из полипропилена.
Перепад давления есть (ввод сетей от котельной), когда систему сдавали работала, а сейчас через прибор работает, в чем может быть проблема?!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- soffi2005   2-х трубная система отопления с нижней разводкой и попутным движением   4.5.2012, 14:37
- - v-david   тема много раз обсуждалась, поищите по форуму. Не ...   4.5.2012, 15:01
- - soffi2005   предполагалось что будет стояк и такая же ветка бу...   4.5.2012, 15:11
- - SHULT   Диаметры маловаты однозначно, по картинке похоже ч...   4.5.2012, 15:11
- - SHULT   ну вот уже первый участок с расходом 1400 кг диаме...   4.5.2012, 15:20
- - soffi2005   Прошу прощение не тот расчет, тут Т1=80, Т2=60 ..П...   4.5.2012, 15:25
- - v-david   Вы уж извините, но это ужасно. 40 кВт по 32 трубе ...   4.5.2012, 15:28
- - SHULT   ну расход при таких параметрах становится больше а...   4.5.2012, 15:30
- - soffi2005   Диаметры в Ду, проектировщик закладывал полипропил...   4.5.2012, 15:33
- - v-david   без хирургического вмешательства работать не будет...   4.5.2012, 16:09
- - soffi2005   Остается подобрать насос   4.5.2012, 16:13
- - SHULT   Да насос это плёвое дело, а вот если на приборах а...   5.5.2012, 8:05
- - soffi2005   А если насос не поможет?что делать   5.5.2012, 12:28
- - SHULT   Ну как сказал ранее v-david танцы с бубном))) , ну...   5.5.2012, 13:12
- - soffi2005   Конкретных и обоснованных ответов почему система н...   5.5.2012, 15:11
|- - KGP1   Цитата(soffi2005 @ 5.5.2012, 16:11) Конкр...   14.5.2012, 8:01
- - v-david   если кратко, то так. Представьте себе прибор для н...   5.5.2012, 17:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных