> Уклон самотечной канализации, Подскажите можно ли так сделать?
Katerina.Korkina
сообщение 9.5.2012, 22:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.5.2012
Пользователь №: 149807



Здравствуйте!
Вторая очередь строительства котельной, колодец накопитель уже был, в следствии увеличения объемов стоков, приняли решение слить их в бытовую канализацию. Накопитель будет служить колодцем охладителем. При соблюдении нормируемой глубины прокладки 1,9 м и отметки точки врезки в бытовую канализацию, уклон 0,007 для 200 трубы не проходит... Вопрос можно ли принять глубину прокладки меньше 1,9м (предусмотреть теплоизоляцию трубопровода) и тем самым соблюсти уклон?
будет ли это считаться верным тех решением?


и еще...
в пункте 2.41 СниПа 2.04.03-85

Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.

Что за местные условия и какое должно быть обоснование , что бы 0,005 принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Katerina.Korkina   Уклон самотечной канализации   9.5.2012, 22:37
- - ne_rylut   Заглубление выпуска канализации не более чем на 30...   10.5.2012, 0:44
- - Katerina.Korkina   У меня глубина промерзания 2,2м -0,3м ( труба 200м...   10.5.2012, 9:59
- - ne_rylut   На утепление тоже расчёт нужен. Использовал чугунн...   10.5.2012, 12:14
- - Katerina.Korkina   нет, нет участок от котельной до колодца накопител...   10.5.2012, 17:39
- - ne_rylut   Более того, допуск 300 мм выше глубины промерзания...   11.5.2012, 7:19
- - Katerina.Korkina   Подскажите чем утеплять?   11.5.2012, 7:29
- - Dmitry_vk   Цитата(ne_rylut @ 10.5.2012, 1:44) Заглуб...   11.5.2012, 9:04
- - @@@   Ну проложите 250мм трубу, тогда можете и 0.004 укл...   11.5.2012, 9:06
- - Katerina.Korkina   Нарисовала очень схематично, просто что бы было п...   11.5.2012, 21:59
- - Dmitry_vk   нет. шелыга отводящей линии от накопителя должна б...   12.5.2012, 7:56
- - Katerina.Korkina   Всем кто ответил, большое спасибо!   12.5.2012, 20:48
- - irina,cvigun   Если Вам это поможет   13.5.2012, 5:00
|- - Dmitry_vk   Цитата(irina,cvigun @ 13.5.2012, 6:00) Ес...   13.5.2012, 22:38
- - Katerina.Korkina   Спасибо, Ирина!   13.5.2012, 22:11
- - dvinnn   И от меня СПАСИБО!!!!!!...   15.5.2012, 14:31
- - irina,cvigun   Рельеф был вообще кудрявый на этом объекте, конечн...   24.5.2012, 21:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных