Задача состоит в том, что бы впервые в своей практике установить в систему вентиляции испаритель и вместо ккб установить обычный кондер. По расчетам нужно всего 5квт. С запасом 7квт охл мощности. Вент система всего на 600 куб(стоит ВУТ600 Вентсовский). Самый мелкий охладитель 400х200 c жидким на 12ку трубу и на газ 22. Трубки кондера 24ки 9-16!! Может ли быть из-за этого какой то гемор? Обязательно ли смотровое окно( вообще то только в авто кондерах их видел на разширительных клапанах) и для чего оно там нужно? Вопрос так же интересует по ТРВ ( для чего он там нужен) мне кажется родной соленоидник подойдет для дела! Управа вентиляции вроде как имеет функцию на вкл и выкл ккб, но если нету тогда как комутировать? надо ли дополнительный пускатель? Нужен ли дополнительный фильтр? Помогите пожалуйста разобраться?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
pearlman Наружный блок кондиционера вместо ККБ 10.5.2012, 20:22 Ludvig Дык разберись. Сам себе покажи возможность испарит... 10.5.2012, 21:39 v-david флуд оптимиста: "Может ли быть из-за этого ка... 10.5.2012, 21:48 pearlman И на этом спасибо! Жаль, что так малоинформати... 10.5.2012, 22:21 Рекуператор будет обязательно...но если будешь пробывать, доба... 10.5.2012, 22:25 pearlman Я все понял дело лихое)). И ссылку по этой теме за... 11.5.2012, 7:33 baron.od Цитата(pearlman @ 10.5.2012, 17:22) Может... 17.5.2012, 17:48 RusBuka Соленоид нужен дабы перетекания фреона в испарител... 17.5.2012, 19:47 Ludvig Цитата(RusBuka @ 17.5.2012, 20:47) Солено... 17.5.2012, 20:45 zimorodok Pearlman, продолжайте жжечь! Ваши перлы идут в... 17.5.2012, 20:02 RusBuka да ты что) обоснуй. 17.5.2012, 21:50 Ludvig да ничего, сам расскажи как без капилярки работает... 17.5.2012, 22:24 RusBuka Сударь, погодите, вы сказали, что я не прав, так о... 17.5.2012, 22:34 v-david вмешаюсь, можно? Капилярку и ТРВ сравнить это как ... 17.5.2012, 23:03 airwave Цитата(v-david @ 17.5.2012, 23:03) в... 18.5.2012, 8:50 RusBuka Ответить могу, но я всё таки жду ответа вышенаписа... 17.5.2012, 23:06 Ludvig Не поздно, так пойди учиться, там объяснят и обосн... 17.5.2012, 23:27 RusBuka Угу и дросселировать будет дистрибьютор. Я прямо ... 18.5.2012, 0:01 Ludvig Мнение чистильщика кондиционеров неоценимо для это... 18.5.2012, 7:59 RusBuka Таки это не ответ. Мнение постонабивателя несравне... 18.5.2012, 8:23 Ludvig Дык я тоже не понял, как без сужаещего устройства ... 18.5.2012, 9:35 airwave Без капиллярки охлаждает только не в путь. похуже ... 18.5.2012, 11:07 baron.od отличия капилярки от ТРВ:
капилярка применяется на... 18.5.2012, 11:43 airwave Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 11:43) для у... 18.5.2012, 12:43 baron.od Рессивер перед ТРВ необходим для стабильной работы... 18.5.2012, 12:47 RusBuka Коль помнишь тот кариер на пластинчатом конденсато... 18.5.2012, 14:13 baron.od Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 12:13) Кстати... 18.5.2012, 14:22 RusBuka Не поверишь, заводские ккб для вентиляции не имеют... 18.5.2012, 16:00 baron.od Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 14:00) Не пов... 18.5.2012, 16:06 Рекуператор Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 17:00) Из кон... 20.5.2012, 20:49 v-david Ё-моё!! airwave, шо я слышу?
Цитата(airwav... 18.5.2012, 23:34 ampcreator Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 17:00) Не пов... 20.5.2012, 16:37 RusBuka Делал неоднократно.
пы.сы. А какова можность ККБ... 20.5.2012, 22:10 Рекуператор Цитатаможность?
ЦитатаДелал неоднократно.
вкл.выкл... 21.5.2012, 1:42 RusBuka Низкое, высокое, регулирование давления конденсаци... 21.5.2012, 21:04 v-david Цитата(RusBuka @ 21.5.2012, 22:04) Датчик... 21.5.2012, 21:34 RusBuka Обычно такие вещи ставятся на большое помещение ти... 21.5.2012, 22:56 pearlman Короче мнений "еханый бабай"! А мне ... 21.5.2012, 23:30 RusBuka Блоки на 410 брать под это дело не советую. Фурнит... 22.5.2012, 0:44 coverart Монтировал тут лыжу кассету, наружка UU24 на 410. ... 22.5.2012, 6:34 RusBuka угу, и датчик на испаритель тоже тянуть...А учитыв... 22.5.2012, 7:27 Рекуператор Ну как нормально то сделать для квартиры. Из 5кВт ... 23.5.2012, 11:56 Ludvig Нормально можно сделать с подмесом. Подмес отожрет... 23.5.2012, 17:43 RusBuka Буквально вчера диагностил приточку с испарителем ... 24.5.2012, 7:47 lelik_99 А будет ли работать если испаритель от сплита вотк... 9.6.2012, 9:14 Iroha Цитата(lelik_99 @ 9.6.2012, 12:14) А буде... 9.6.2012, 9:28 Рекуператор Цитата(lelik_99 @ 9.6.2012, 10:14) А буде... 9.6.2012, 10:53 lelik_99 Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 11:53)
к... 9.6.2012, 14:54 SSA Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 13:53)
к... 9.6.2012, 18:52 Рекуператор Цитата(SSA @ 9.6.2012, 19:52) Не, ну не н... 9.6.2012, 19:41  lelik_99 Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 20:41)
В... 14.6.2012, 15:55 vovanv to RusBuka
Я извиняюсь, что Вы имели ввиду под тер... 13.6.2012, 12:41 airwave Разница между температурой нагнетания и конденсаци... 13.6.2012, 13:39 Рекуператор nfr yt bynthtcyj 16.6.2012, 13:31 vovanv а какой диапазон discharge superheat при правильно... 18.6.2012, 20:51 airwave Цитата(vovanv @ 18.6.2012, 21:51) а какой... 19.6.2012, 8:03 cat Это относится только к кондиционированию?
Я правил... 19.6.2012, 16:42 RusBuka Не только, это скорее относится к среднетемперату... 24.6.2012, 11:56 Рекуператор Если машина заводится только если в неё на 4 кг бо... 25.6.2012, 20:34 RusBuka Начать с поиска спеца по чиллерам, а самому смотре... 27.6.2012, 17:33 Рекуператор понятно...но я потрогал..работает
правда с трв не ... 28.6.2012, 23:53 RusBuka Цитата(Рекуператор @ 29.6.2012, 0:53) как... 29.6.2012, 8:44 Рекуператор ЦитатаТрв это тебе не моментальный краник на подач... 29.6.2012, 19:50 LordN дельта вх-вых по воде какой? 29.6.2012, 19:53 Рекуператор 5-6 если работают все четыре компрессора, при одно... 29.6.2012, 20:06 LordN Цитата(Рекуператор @ 30.6.2012, 0:06) 5-6... 30.6.2012, 5:36 RusBuka Настройка трв на чиллере дело тонкое, перегрев дол... 29.6.2012, 20:38 Рекуператор с чего начать? 30.6.2012, 1:42 Рекуператор Да получается косяк...если температура ниже 13 на ... 30.6.2012, 17:46 LordN пока не отладишь гидравлику - не лезь в холодилку... 30.6.2012, 18:32 RusBuka Дык пока грубо говоря не отладишь теплоотдачу и те... 30.6.2012, 22:44 Рекуператор с чего начать?
мне в неё и не влезть ...не стабиль... 30.6.2012, 23:41 azar Смотрите расход воды - будет расход - будет стабил... 1.7.2012, 0:24 Рекуператор Цитатадрочиллеров
Вы были дрочиллером? или роди... 1.7.2012, 14:08 azar Мне ещё учиться, учиться и учиться.... К специалис... 1.7.2012, 15:17 Рекуператор Цитатаперепад на ТО
на каком то? или перепад чего? 1.7.2012, 15:37 azar ТО - теплообменник. В данном случае пластинчатый т... 1.7.2012, 16:03 Рекуператор Т газа на входе выходе испарителя? 1.7.2012, 17:21 azar Перепад давления воды (теплоносителя) до и после и... 1.7.2012, 19:33 Рекуператор а-а 2.7.2012, 0:16 Iroha Сначала нужно с водой разобраться 2.7.2012, 8:08