> Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2, Расчёт подпора в ЛК типа Н2 (без лифтов)
Bananan
сообщение 13.9.2006, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Добрый день!
Имеется 16-ти этажное офисное здание, верхний - технический этаж которого выглядит так....(см. присоед. файл)
Лестничные клетки идут с первого этажа.
Вопрос:
1. К какому классу относятся данные лестничные клетки?
2. Куда следует подавать приточный воздух в эти ЛК, если тамбуров нет и клетки сразу соединяются с офисными помещениями на этажах?

Сообщение отредактировал MMM - 3.12.2009, 17:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 57,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bananan   Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2   13.9.2006, 15:12
- - ss.23   Раз сразу Цитатасоединяются с офисными помещениями...   13.9.2006, 15:24
- - Bananan   Цитатапо определению эта лестничная клетка не може...   13.9.2006, 16:01
- - ss.23   Ну, если инспектор пож. надзора будет примерно так...   13.9.2006, 16:08
- - Bananan   Инспектор как раз и сказал что нужно делать подпор...   13.9.2006, 16:32
- - ss.23   Вот и ладненько... ----------- И в довершении н...   13.9.2006, 16:49
- - Slon   А почему у господина SS.23 возникают сомнения в ти...   13.9.2006, 19:41
- - Слободчиков Валентин   Противодымная защита лестничных клеток, лифтовых ш...   13.9.2006, 21:38
- - Слободчиков Валентин   Вот что нам говорит СНиП 21-01-97* 5.15* Лестницы...   9.12.2006, 13:50
- - Karina   Здравствуйте дорогие коллеги! У меня такой воп...   12.12.2007, 11:14
- - denis777   Просмотрите пожалуйста рекомендуемый расчет Киевпр...   12.12.2007, 22:59
- - adolf   to denis777: спасибо за методичку, если бы такую ...   13.12.2007, 14:38
- - denis777   Выкладываю полную версию методички Киевпроекта. Та...   13.12.2007, 23:30
|- - tuguzak   Цитата(denis777 @ 13.12.2007, 23:30) 2015...   14.12.2007, 9:23
- - ex_promt   Коллеги, в связи с отсутствием методики расчёта по...   12.2.2008, 16:23
- - Любознательный   Уважаемый экспромт, поясните, зачем на выбраном ве...   15.2.2008, 13:14
- - Любознательный   "Правда, здание малоэтажное, и удалось без ра...   15.2.2008, 13:26
- - ex_promt   Да, возможная ситуация. Вентилятор ВО 12-303-12,5 ...   15.2.2008, 13:54
- - Любознательный   Расчет выполнен добротно, в полном соответствии с ...   15.2.2008, 14:26
- - denis777   Где можно посмотреть информацию по перепускным кла...   15.2.2008, 15:42
- - ex_promt   к Любознательному Да, фразу "в лифтовой шахт...   15.2.2008, 15:54
- - ex_promt   Про перепускной клапан информации нет. В качестве ...   15.2.2008, 16:48
|- - denis777   "Про перепускной клапан информации нет. В кач...   16.2.2008, 19:08
- - Litvinov   Цитата... В цепь питания привода можно последовате...   15.2.2008, 17:15
- - ex_promt   Не знаю, любое... Думаю - то, которое обычно ...   15.2.2008, 18:13
- - Любознательный   Экс_промт. Вы просили критику, она есть у нас...   15.2.2008, 18:37
- - Любознательный   "...содержание этого пункта я позаимствовал и...   15.2.2008, 18:52
- - ex_promt   Может быть, Вы и правы с применением частотника дл...   15.2.2008, 19:42
- - ex_promt   А СНиП новый... Точнее - Проект СНиПа 41-01-2008....   15.2.2008, 19:52
- - Любознательный   "....Значит, дымоудаление из коридоров никак ...   16.2.2008, 9:35
- - Любознательный   "...И вообще, у меня нет никакого желания бол...   16.2.2008, 9:45
|- - olly17   Цитата(Любознательный @ 16.2.2008, 9:45) ...   12.10.2015, 10:37
- - Любознательный   "...Потребуется преобразователь перепада давл...   16.2.2008, 9:55
- - ex_promt   Насчёт консультации с автоматчиками Вы правы. Это ...   16.2.2008, 10:35
- - Любознательный   "...(но только, применительно к текущему объе...   16.2.2008, 10:50
- - Любознательный   "...Только,.. смысл с этом?..." На этой...   16.2.2008, 11:00
- - Любознательный   "...И если я буду столь глубоко заниматься те...   16.2.2008, 12:20
- - ex_promt   С этим последним Вашим последним сообщением я полн...   16.2.2008, 13:42
- - Любознательный   В нормативах РК для расчетов противодымной защиты ...   16.2.2008, 14:13
- - Любознательный   "...Но время делает своё дело..." Не ...   16.2.2008, 14:19
- - ex_promt   Спасибо на добром слове. А что касается проекта СН...   16.2.2008, 15:37
- - Любознательный   Уважаемый Экс_промт, я надеюсь, что Ваш проект мы ...   16.2.2008, 15:56
- - ex_promt   Я как-то также задавался этим вопросом. Здесь ест...   16.2.2008, 19:33
- - Любознательный   Уважаемый Экс_промт, я погорячился, когда посчитал...   17.2.2008, 17:27
- - ex_promt   Согласен с Вашими рассуждениями, кроме предпоследн...   17.2.2008, 18:27
- - Любознательный   У меня сегодня сложности с входом на форум. С бол...   17.2.2008, 19:50
- - ex_promt   Можно только заметить, что Вы высказываете очень р...   18.2.2008, 0:40
- - Любознательный   Мою последнюю мысль, Вы батенька, не восприняли. ...   18.2.2008, 5:20
- - ex_promt   ЦитатаК Вашим 150 Па относительно улицы добавятся ...   18.2.2008, 6:54
- - Любознательный   Посмотрите свои расчеты дымоудаления. Я предполаг...   18.2.2008, 7:07
- - Любознательный   Ознакомился с новой редакцией расчета системы подп...   18.2.2008, 7:50
|- - ex_promt   Цитата(Любознательный @ 18.2.2008, 7:50) ...   18.2.2008, 10:00
- - Любознательный   Взглянуть на Ваши расчеты было бы любопытно. А ат...   18.2.2008, 10:32
- - Амиго   Откуда - 200 Па? Вы чего? Посчитайте как увиличива...   17.3.2008, 16:55
- - Крезот   Похожие темы были. СНиП и пособия дают результаты...   11.6.2008, 20:06
- - old patriot   Возможно ошибаюсь, но ЛК для подземных автостоянок...   12.6.2008, 17:17
- - Крезот   Тамбур шлюз сильно бы упростил дело. Склоняюсь к м...   13.6.2008, 22:47
- - old patriot   Ваши рассуждения в отношении правильности рассчёта...   14.6.2008, 0:42
- - Крезот   Благодарю за пункты. Будем делать тамбуры и спать ...   14.6.2008, 23:35
- - Крезот   Вроде бы не один из данных пунктов не запрещает ЛК...   16.6.2008, 9:05
- - old patriot   Да, формулировка написана явно с бодуна. Но если ...   16.6.2008, 22:12
- - Крезот   Суть вопроса немного в другом. рассчеты Н2 что я в...   17.6.2008, 12:22
- - -=|RastA|=-   проверте периметр двери... дверь прямоугольная?   20.8.2008, 9:06
- - Dimka_2007   Подскажите пожалуйста методику расчета лестничной ...   11.11.2018, 8:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных