				Добрый день! Имеется 16-ти этажное офисное здание, верхний - технический этаж которого выглядит так....(см. присоед. файл) Лестничные клетки идут с первого этажа. Вопрос: 1. К какому классу относятся данные лестничные клетки? 2. Куда следует подавать приточный воздух в эти ЛК, если тамбуров нет и клетки сразу соединяются с офисными помещениями на этажах?
				 Сообщение отредактировал MMM - 3.12.2009, 17:04
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	Сообщений в этой теме 
	   Bananan   Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2   13.9.2006, 15:12    ss.23   Раз сразу Цитатасоединяются с офисными помещениями...   13.9.2006, 15:24    Bananan   Цитатапо определению эта лестничная клетка не може...   13.9.2006, 16:01    ss.23   Ну, если инспектор пож. надзора будет примерно так...   13.9.2006, 16:08    Bananan   Инспектор как раз и сказал что нужно делать подпор...   13.9.2006, 16:32    ss.23   Вот и ладненько...   
-----------
И в довершении н...   13.9.2006, 16:49    Slon   А почему у господина SS.23 возникают сомнения в ти...   13.9.2006, 19:41    Слободчиков Валентин   Противодымная защита лестничных клеток, лифтовых ш...   13.9.2006, 21:38    Слободчиков Валентин   Вот что нам говорит СНиП 21-01-97*
5.15* Лестницы...   9.12.2006, 13:50    Karina   Здравствуйте дорогие коллеги! У меня такой воп...   12.12.2007, 11:14    denis777   Просмотрите пожалуйста рекомендуемый расчет Киевпр...   12.12.2007, 22:59    adolf   to denis777: 
спасибо за методичку, если бы такую ...   13.12.2007, 14:38    denis777   Выкладываю полную версию методички Киевпроекта. Та...   13.12.2007, 23:30     tuguzak   Цитата(denis777 @ 13.12.2007, 23:30) 2015...   14.12.2007, 9:23    ex_promt   Коллеги, в связи с отсутствием методики расчёта по...   12.2.2008, 16:23    Любознательный   Уважаемый экспромт, поясните, зачем на выбраном ве...   15.2.2008, 13:14    Любознательный   "Правда, здание малоэтажное, и удалось без ра...   15.2.2008, 13:26    ex_promt   Да, возможная ситуация.
Вентилятор ВО 12-303-12,5 ...   15.2.2008, 13:54    Любознательный   Расчет выполнен добротно, в полном соответствии с ...   15.2.2008, 14:26    denis777   Где можно посмотреть информацию по перепускным кла...   15.2.2008, 15:42    ex_promt   к Любознательному
Да, фразу "в лифтовой шахт...   15.2.2008, 15:54    ex_promt   Про перепускной клапан информации нет. В качестве ...   15.2.2008, 16:48     denis777   "Про перепускной клапан информации нет. В кач...   16.2.2008, 19:08    Litvinov   Цитата... В цепь питания привода можно последовате...   15.2.2008, 17:15    ex_promt   Не знаю, любое...     
Думаю - то, которое обычно ...   15.2.2008, 18:13    Любознательный   Экс_промт.
Вы просили критику, она есть у нас...   15.2.2008, 18:37    Любознательный   "...содержание этого пункта я позаимствовал и...   15.2.2008, 18:52    ex_promt   Может быть, Вы и правы с применением частотника дл...   15.2.2008, 19:42    ex_promt   А СНиП новый...  Точнее - Проект СНиПа 41-01-2008....   15.2.2008, 19:52    Любознательный   "....Значит, дымоудаление из коридоров никак ...   16.2.2008, 9:35    Любознательный   "...И вообще, у меня нет никакого желания бол...   16.2.2008, 9:45     olly17   Цитата(Любознательный @ 16.2.2008, 9:45) ...   12.10.2015, 10:37    Любознательный   "...Потребуется преобразователь перепада давл...   16.2.2008, 9:55    ex_promt   Насчёт консультации с автоматчиками Вы правы. Это ...   16.2.2008, 10:35    Любознательный   "...(но только, применительно к текущему объе...   16.2.2008, 10:50    Любознательный   "...Только,.. смысл с этом?..."
На этой...   16.2.2008, 11:00    Любознательный   "...И если я буду столь глубоко заниматься те...   16.2.2008, 12:20    ex_promt   С этим последним Вашим последним сообщением я полн...   16.2.2008, 13:42    Любознательный   В нормативах РК для расчетов противодымной защиты ...   16.2.2008, 14:13    Любознательный   "...Но время делает своё дело..."  
Не ...   16.2.2008, 14:19    ex_promt   Спасибо на добром слове. А что касается проекта СН...   16.2.2008, 15:37    Любознательный   Уважаемый Экс_промт, я надеюсь, что Ваш проект мы ...   16.2.2008, 15:56    ex_promt   Я как-то также задавался этим вопросом. 
Здесь ест...   16.2.2008, 19:33    Любознательный   Уважаемый Экс_промт, я погорячился, когда посчитал...   17.2.2008, 17:27    ex_promt   Согласен с Вашими рассуждениями, кроме предпоследн...   17.2.2008, 18:27    Любознательный   У меня сегодня сложности с входом на форум. 
С бол...   17.2.2008, 19:50    ex_promt   Можно только заметить, что Вы высказываете очень р...   18.2.2008, 0:40    Любознательный   Мою последнюю мысль, Вы батенька, не восприняли. 
...   18.2.2008, 5:20    ex_promt   ЦитатаК Вашим 150 Па относительно улицы добавятся ...   18.2.2008, 6:54    Любознательный   Посмотрите свои расчеты дымоудаления. 
Я предполаг...   18.2.2008, 7:07    Любознательный   Ознакомился с новой редакцией расчета системы подп...   18.2.2008, 7:50     ex_promt   Цитата(Любознательный @ 18.2.2008, 7:50) ...   18.2.2008, 10:00    Любознательный   Взглянуть на Ваши расчеты было бы любопытно.
А ат...   18.2.2008, 10:32    Амиго   Откуда - 200 Па? Вы чего? Посчитайте как увиличива...   17.3.2008, 16:55    Крезот   Похожие темы были. 
СНиП и пособия дают результаты...   11.6.2008, 20:06    old patriot   Возможно ошибаюсь, но ЛК для подземных автостоянок...   12.6.2008, 17:17    Крезот   Тамбур шлюз сильно бы упростил дело.
Склоняюсь к м...   13.6.2008, 22:47    old patriot   Ваши рассуждения в отношении правильности рассчёта...   14.6.2008, 0:42    Крезот   Благодарю за пункты. Будем делать тамбуры и спать ...   14.6.2008, 23:35    Крезот   Вроде бы не один из данных пунктов не запрещает ЛК...   16.6.2008, 9:05    old patriot   Да, формулировка написана явно с бодуна. 
Но если ...   16.6.2008, 22:12    Крезот   Суть вопроса немного в другом.
рассчеты Н2 что я в...   17.6.2008, 12:22    -=|RastA|=-   проверте периметр двери...  дверь прямоугольная?   20.8.2008, 9:06    Dimka_2007   Подскажите пожалуйста методику расчета лестничной ...   11.11.2018, 8:13 
	
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |