Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2, Расчёт подпора в ЛК типа Н2 (без лифтов) |
|
|
|
13.9.2006, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Добрый день! Имеется 16-ти этажное офисное здание, верхний - технический этаж которого выглядит так....(см. присоед. файл) Лестничные клетки идут с первого этажа. Вопрос: 1. К какому классу относятся данные лестничные клетки? 2. Куда следует подавать приточный воздух в эти ЛК, если тамбуров нет и клетки сразу соединяются с офисными помещениями на этажах?
Сообщение отредактировал MMM - 3.12.2009, 17:04
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Bananan Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2 13.9.2006, 15:12 ss.23 Раз сразу Цитатасоединяются с офисными помещениями... 13.9.2006, 15:24 Bananan Цитатапо определению эта лестничная клетка не може... 13.9.2006, 16:01 ss.23 Ну, если инспектор пож. надзора будет примерно так... 13.9.2006, 16:08 Bananan Инспектор как раз и сказал что нужно делать подпор... 13.9.2006, 16:32 ss.23 Вот и ладненько...
-----------
И в довершении н... 13.9.2006, 16:49 Slon А почему у господина SS.23 возникают сомнения в ти... 13.9.2006, 19:41 Слободчиков Валентин Противодымная защита лестничных клеток, лифтовых ш... 13.9.2006, 21:38 Слободчиков Валентин Вот что нам говорит СНиП 21-01-97*
5.15* Лестницы... 9.12.2006, 13:50 Karina Здравствуйте дорогие коллеги! У меня такой воп... 12.12.2007, 11:14 denis777 Просмотрите пожалуйста рекомендуемый расчет Киевпр... 12.12.2007, 22:59 adolf to denis777:
спасибо за методичку, если бы такую ... 13.12.2007, 14:38 denis777 Выкладываю полную версию методички Киевпроекта. Та... 13.12.2007, 23:30 tuguzak Цитата(denis777 @ 13.12.2007, 23:30) 2015... 14.12.2007, 9:23 ex_promt Коллеги, в связи с отсутствием методики расчёта по... 12.2.2008, 16:23 Любознательный Уважаемый экспромт, поясните, зачем на выбраном ве... 15.2.2008, 13:14 Любознательный "Правда, здание малоэтажное, и удалось без ра... 15.2.2008, 13:26 ex_promt Да, возможная ситуация.
Вентилятор ВО 12-303-12,5 ... 15.2.2008, 13:54 Любознательный Расчет выполнен добротно, в полном соответствии с ... 15.2.2008, 14:26 denis777 Где можно посмотреть информацию по перепускным кла... 15.2.2008, 15:42 ex_promt к Любознательному
Да, фразу "в лифтовой шахт... 15.2.2008, 15:54 ex_promt Про перепускной клапан информации нет. В качестве ... 15.2.2008, 16:48 denis777 "Про перепускной клапан информации нет. В кач... 16.2.2008, 19:08 Litvinov Цитата... В цепь питания привода можно последовате... 15.2.2008, 17:15 ex_promt Не знаю, любое...
Думаю - то, которое обычно ... 15.2.2008, 18:13 Любознательный Экс_промт.
Вы просили критику, она есть у нас... 15.2.2008, 18:37 Любознательный "...содержание этого пункта я позаимствовал и... 15.2.2008, 18:52 ex_promt Может быть, Вы и правы с применением частотника дл... 15.2.2008, 19:42 ex_promt А СНиП новый... Точнее - Проект СНиПа 41-01-2008.... 15.2.2008, 19:52 Любознательный "....Значит, дымоудаление из коридоров никак ... 16.2.2008, 9:35 Любознательный "...И вообще, у меня нет никакого желания бол... 16.2.2008, 9:45 olly17 Цитата(Любознательный @ 16.2.2008, 9:45) ... 12.10.2015, 10:37 Любознательный "...Потребуется преобразователь перепада давл... 16.2.2008, 9:55 ex_promt Насчёт консультации с автоматчиками Вы правы. Это ... 16.2.2008, 10:35 Любознательный "...(но только, применительно к текущему объе... 16.2.2008, 10:50 Любознательный "...Только,.. смысл с этом?..."
На этой... 16.2.2008, 11:00 Любознательный "...И если я буду столь глубоко заниматься те... 16.2.2008, 12:20 ex_promt С этим последним Вашим последним сообщением я полн... 16.2.2008, 13:42 Любознательный В нормативах РК для расчетов противодымной защиты ... 16.2.2008, 14:13 Любознательный "...Но время делает своё дело..."
Не ... 16.2.2008, 14:19 ex_promt Спасибо на добром слове. А что касается проекта СН... 16.2.2008, 15:37 Любознательный Уважаемый Экс_промт, я надеюсь, что Ваш проект мы ... 16.2.2008, 15:56 ex_promt Я как-то также задавался этим вопросом.
Здесь ест... 16.2.2008, 19:33 Любознательный Уважаемый Экс_промт, я погорячился, когда посчитал... 17.2.2008, 17:27 ex_promt Согласен с Вашими рассуждениями, кроме предпоследн... 17.2.2008, 18:27 Любознательный У меня сегодня сложности с входом на форум.
С бол... 17.2.2008, 19:50 ex_promt Можно только заметить, что Вы высказываете очень р... 18.2.2008, 0:40 Любознательный Мою последнюю мысль, Вы батенька, не восприняли.
... 18.2.2008, 5:20 ex_promt ЦитатаК Вашим 150 Па относительно улицы добавятся ... 18.2.2008, 6:54 Любознательный Посмотрите свои расчеты дымоудаления.
Я предполаг... 18.2.2008, 7:07 Любознательный Ознакомился с новой редакцией расчета системы подп... 18.2.2008, 7:50 ex_promt Цитата(Любознательный @ 18.2.2008, 7:50) ... 18.2.2008, 10:00 Любознательный Взглянуть на Ваши расчеты было бы любопытно.
А ат... 18.2.2008, 10:32 Амиго Откуда - 200 Па? Вы чего? Посчитайте как увиличива... 17.3.2008, 16:55 Крезот Похожие темы были.
СНиП и пособия дают результаты... 11.6.2008, 20:06 old patriot Возможно ошибаюсь, но ЛК для подземных автостоянок... 12.6.2008, 17:17 Крезот Тамбур шлюз сильно бы упростил дело.
Склоняюсь к м... 13.6.2008, 22:47 old patriot Ваши рассуждения в отношении правильности рассчёта... 14.6.2008, 0:42 Крезот Благодарю за пункты. Будем делать тамбуры и спать ... 14.6.2008, 23:35 Крезот Вроде бы не один из данных пунктов не запрещает ЛК... 16.6.2008, 9:05 old patriot Да, формулировка написана явно с бодуна.
Но если ... 16.6.2008, 22:12 Крезот Суть вопроса немного в другом.
рассчеты Н2 что я в... 17.6.2008, 12:22 -=|RastA|=- проверте периметр двери... дверь прямоугольная? 20.8.2008, 9:06 Dimka_2007 Подскажите пожалуйста методику расчета лестничной ... 11.11.2018, 8:13