Evgenya
сообщение 11.5.2012, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Делаю первый раз. помогите плз. Что здесь не так? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 969,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Evgenya   АПТ.   11.5.2012, 8:58
- - Nasosnik25   Расстояние от спринклера до стены в некоторых мест...   11.5.2012, 9:32
- - Evgenya   может менее? а как схема рабочая? ну немного бол...   11.5.2012, 9:36
- - Nasosnik25   расход 30 л/с на АУПТ + 5х2 на ПК? Проверьте скоро...   11.5.2012, 9:44
- - Evgenya   16м гарантированный напор. до первого ответления м...   11.5.2012, 9:46
- - Nasosnik25   Магистрали все надо на 150 менять получается. Если...   11.5.2012, 9:52
- - Evgenya   х.з. у меня паленая стоит. гидравлику посчитать не...   11.5.2012, 10:00
- - Nasosnik25   Обратные клапаны для подключения пож.техники в дру...   11.5.2012, 10:07
- - Evgenya   спасибо   11.5.2012, 10:12
- - Nasosnik25   Жокей-насос забыли.   11.5.2012, 10:26
- - Evgenya   а он нужен? это сухотруб....   11.5.2012, 10:34
- - BTS   Если стадия РД, разводка должна учитывать вентиляц...   11.5.2012, 10:40
- - Nasosnik25   Насчет сухотруба проглядел. Вообще если под давлен...   11.5.2012, 10:43
|- - BTS   Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 11:43) Нас...   11.5.2012, 10:45
- - Evgenya   Стадия П. Высота гаража в свету 2750. Насос типа к...   11.5.2012, 10:45
- - BTS   Какой напор насоса?   11.5.2012, 10:49
- - Nasosnik25   Осушитель воздуха надо предусматривать или компрес...   11.5.2012, 10:49
|- - BTS   Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 11:49) Осу...   11.5.2012, 10:57
- - Nasosnik25   Т.е. клапан пудет пропускать воздух потихоньку, ко...   11.5.2012, 11:05
- - Evgenya   почему нельзя? СП 5.13130.2009 5.2.23 В спринклерн...   11.5.2012, 11:14
|- - BTS   Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:14) метров...   11.5.2012, 11:27
- - BTS   Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 12:05) Т.е...   11.5.2012, 11:15
- - Nasosnik25   Просто сталкивался с ситуацией, что в складе-холод...   11.5.2012, 11:23
- - Evgenya   ясно передлаю неа сухотруб. забыли дописать это си...   11.5.2012, 11:23
|- - BTS   Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:23) забыли...   11.5.2012, 11:33
- - Evgenya   2-а ПЗУ. и ПК на кольце?   11.5.2012, 11:42
|- - BTS   Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:42) 2-а ПЗ...   11.5.2012, 11:44
- - Evgenya   дык в них огнетушители стоять должны. как же спаре...   11.5.2012, 15:10
- - Evgenya   или осушитель мож кто посоветует?   11.5.2012, 15:27
- - Evgenya   TYCO CAD не ставиться а лицуху не шлют что делать ...   15.5.2012, 11:38
|- - BTS   Цитата(Evgenya @ 15.5.2012, 12:38) TYCO C...   16.5.2012, 14:58
- - Evgenya   http://www.tyco-fsbp.com/cgi-bin/webscript...page....   16.5.2012, 14:12
- - Evgenya   в говнеборце молчат. на гугле в почте рарегалсяч...   18.5.2012, 15:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных