> Замечание экспертизы по ИТП
КиВО
сообщение 12.5.2012, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Уважаемые коллеги, помогите ответить на такое замечание эксперта.
указать в общих данных:
а) наличие на ИТП и принцип функционирования устройства по защите материалов и оборудования в системе отопления от воздействия теплоносителя с температурой, превышающей их максимальные рабочие температуры при нештатных ситуациях:
1. при отсутствии напряжения и остановке циркуляционных насосов.
2. при отказе контроллера.
3. при отказе исполнительного механизма.
б) надежность (гарантированный результат) применения устройства защиты.


Принципиальную схему ИТП прикладываю.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 649,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- КиВО   Замечание экспертизы по ИТП   12.5.2012, 13:39
- - exe.34   Вроде у Данфоса для таких случаев предусмотрен эл....   12.5.2012, 14:01
- - КиВО   ту exe.34 Это не исключает пункта 2 и 3 клапан же...   12.5.2012, 14:34
- - zr84   Уважаемый. У Вас на схеме насосы на Т2 ... ВКАЧИВА...   12.5.2012, 15:08
- - exe.34   Накатать то замечания дело не хитрое, с тем же усп...   12.5.2012, 15:17
- - КиВО   Объект не отличается особенностями, у нас есть экс...   12.5.2012, 15:25
- - Себастьян   лучше всего у него и попросить объяснить эти заумн...   12.5.2012, 15:29
- - КиВО   С насосом не совсем понял, вроде циркуляцию правил...   12.5.2012, 15:30
|- - zr84   Цитата(КиВО @ 12.5.2012, 18:30) С насосом...   12.5.2012, 15:40
|- - zr84   Цитата(zr84 @ 12.5.2012, 18:40) Уважаемый...   12.5.2012, 20:51
- - Valiko   Экспертиза проводца на предмет соответствия объект...   12.5.2012, 15:35
- - испытатель   Это старый трюк. Защиты от попадания высоких темпе...   12.5.2012, 20:52
|- - Dafnis   Цитата(испытатель @ 13.5.2012, 0:52) ...З...   16.5.2012, 9:22
- - timofeyprof   по п.1 замечаний: - защита от остановки циркуляции...   13.5.2012, 11:46
- - испытатель   Цитата(timofeyprof @ 13.5.2012, 9:46) по ...   16.5.2012, 14:40
- - инж323   Мдя. а вот еще эффектней будет решение- прописать ...   16.5.2012, 16:32
- - КиВО   Уважаемые специалисты спасибо за ответы. К самом...   17.5.2012, 3:23
- - exe.34   смущают алюминиевые радиаторы в системе централизо...   17.5.2012, 7:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных