> Rwf40, Несколько вопросов к тем, кто сталкивался
power_factor
сообщение 15.5.2012, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Здравствуйте, господа!

Есть такое исполнение RWF40 как RWF40.002A97, где к базовой модели (с трёхпозиционным выходным сигналом) добавлен выход плавного регулирования (4-20 мА, 0-10 В) и выход RS-485 (ModBus). Так вот:
1. Могут ли оба выхода регулятора (трёхпозиционный и плавный-аналоговый) работать одновременно?;
2. На какие запросы (коды функций) от Master может отвечать данный RWF?
Объясню для чего мне это нужно: стоит задача передавать на АРМ оператора основные параметры данных RWF (их 3 шт., так как три горелки). Понятно, запросы сетевого адреса, ST и PV они должны обрабатывать априори. А вот как насчёт так называемой "степени модуляции", то есть надо знать выходную мощность RWF в относительных единицах. С плавно-аналоговым выходом это не проблема - Мастеру сети отправляется текущее значение на ЦАП, а вот с трёхпозиционным выходом (а устанавливаемые горелки понимают только такой сигнал) - непонятно? На горелке никаких датчиков ОС нет, так что узнать степень открытия заслонки нет возможности. Вот к этому и были мои первые два вопроса: может ли RWF передать в сеть значение выходной мощности ПИД-регулятора при трёхпозиционном управлении и, если нет, могут ли трёхпозиционный и аналоговый выходы работать одновременно для того, что бы трёхпозиционный управлял горелкой, а с аналогового считывать мощность.

3. Так же все эти три горелки должны работать в так называемом "каскаде" http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t72545.html. На горелках, как уже понятно, стоят RWF. Посоветуйте чем управлять, каким регулятором? Хоть и планируется SCADA, Заказчик хочет использовать исключительно "наблюдательный" её потенциал.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- power_factor   Rwf40   15.5.2012, 21:05
- - Ludvig   1. А оно тебе надо? 2. Все входные параметры увиди...   16.5.2012, 8:37
- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 16.5.2012, 9:37) 1. А оно...   16.5.2012, 10:59
|- - Ludvig   Цитата(beastmaster @ 16.5.2012, 11:59) По...   16.5.2012, 11:08
- - limite   самый достоверный способ узнать мощность модуляцио...   16.5.2012, 14:55
- - limite   примерно так UP-пульс на увеличение мощности; DOWN...   16.5.2012, 15:21
- - power_factor   Цитата(limite @ 16.5.2012, 14:55) самый д...   17.5.2012, 19:18
- - beastmaster   Почему же нет? Есть, правда на немецком.   17.5.2012, 20:01
- - Ludvig   Хрена в этом списке мощность! Значение E1 Факт...   17.5.2012, 20:41
- - limite   Цитата(power_factor @ 17.5.2012, 20:18) Д...   18.5.2012, 8:11
- - beastmaster   Беспотенциальные выходы "авария" и ...   18.5.2012, 8:36
- - power_factor   Маленькое продолжение темки. Значит разобрались, ...   24.5.2012, 5:13
|- - tiptop   Цитата(power_factor @ 24.5.2012, 6:13) Ко...   25.5.2012, 15:41
- - beastmaster   Думаю, будет. Хотя сам всегда старлся использовать...   24.5.2012, 6:38
|- - power_factor   Цитата(beastmaster @ 24.5.2012, 6:38) Дум...   24.5.2012, 8:17
- - Ludvig   Не по своей воле, вынужденно работать пришлось с L...   24.5.2012, 10:27
- - limite   Самый бюджетный вариант, если у Вас на каждом котл...   24.5.2012, 11:50
|- - Ludvig   Цитата(limite @ 24.5.2012, 12:50) Самый б...   24.5.2012, 12:40
- - limite   Цитата(Ludvig @ 24.5.2012, 13:40) Не успе...   24.5.2012, 15:00
- - power_factor   Цитата(Ludvig @ 24.5.2012, 10:27) Так вот...   24.5.2012, 23:06
- - Ludvig   Во-первых, tiptop, тут и без тебя вопросов хватает...   25.5.2012, 16:01
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 25.5.2012, 17:01) power_f...   25.5.2012, 18:01
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 25.5.2012, 17:01) Во-перв...   25.5.2012, 21:21
- - tiptop   И "мужик" - туда же... Цитата(Ludvig ...   25.5.2012, 18:08
- - Ludvig   Я бы и не писал всего процитированного, если такие...   25.5.2012, 20:36
- - power_factor   Много off'а, господа! Давайте будем профес...   26.5.2012, 4:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных