> самотечная канализация на пром площадке, ВЧШГ под проезжей частью
Damir171284
сообщение 17.5.2012, 20:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 29021



Здравсвуйте! Внутриплощадочные сети производственной канализации, самотечная К3 для отвода конденсата от компрессора, наружные сети К3 под проезжей частью на глубине 1,5м так как подключаемся в сущ колодец. Заложил высокопрочные трубы из чугуна с шаровидным графитом...
Вопрос:
1. можно ли применять для самотечной производственной канаклизации ВЧШГ( в СП 40-108-2006 говорится что ВЧШГ только для водопроводов и напорной канализации и на К3 он не распространяется)
2. если ДА, то какую изоляцию применяете?
3. Нужно ли защищать трубу , например в защитный футляр?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Damir171284   самотечная канализация на пром площадке   17.5.2012, 20:21
- - Dmitry_vk   1. А почему бы не взять ЧШГУ по ТУ 1461-064-502540...   17.5.2012, 20:38
- - 5in   1. Можно. Правда, не самое дешевое удовольствие. 2...   18.5.2012, 10:22
- - aminopower   Цитата(Damir171284 @ 17.5.2012, 21:21) 1....   18.5.2012, 11:48
- - Damir171284   1) ЧШГУ как вариант вполне подходит.... 2)Теплоизо...   19.5.2012, 7:34
- - Никитос   Я бы защитил. Просто "от греха". Вообще ...   19.5.2012, 10:05
- - Dmitry_vk   Цитата(Damir171284 @ 19.5.2012, 8:34) 1) ...   21.5.2012, 9:35
- - Romashka   Цитата(Damir171284 @ 17.5.2012, 20:21) Зд...   23.5.2012, 16:27
- - Damir171284   1. Конденсат с компрессора - условно чистая вода т...   23.5.2012, 19:56
|- - Romashka   Цитата(Damir171284 @ 23.5.2012, 20:56) 1....   24.5.2012, 11:45
- - Damir171284   Всем, кто откликнулся БОООЛЬШОЕ СПАСИБО!   24.5.2012, 20:34
- - Dmitry_vk   И все-таки не понял, почему принята труба ВЧШГ, а ...   25.5.2012, 9:42
- - aleksey_v   А что за ЧШГУ? Первый раз вижу обозначение.   26.5.2012, 1:36
|- - Dmitry_vk   Цитата(aleksey_v @ 26.5.2012, 2:36) А что...   27.5.2012, 14:00
- - Damir171284   Здравствуйте, Dmitry_vk. Трубу поменял на ЧШГУ, п...   1.6.2012, 17:24
- - Dmitry_vk   Совсем другое дело, теперь всё на своем месте   1.6.2012, 21:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных