kovee секционирующие задвижки на теплосети, проложенной бесканально 20.5.2012, 19:59 nik4t kovee
Если есть возможность (разрешает эксплуатиру... 21.5.2012, 6:01 prant to nik4t: без поллитры не разберешься (при эксплуа... 21.5.2012, 12:28 nik4t prant
Угу.
Хотя мне "целостность" ППУ пр... 21.5.2012, 13:48 kovee Спасибо большое за ответ. Вопросы:
- "на пере... 21.5.2012, 14:18 nik4t Цитата(kovee @ 21.5.2012, 15:18) Спасибо ... 21.5.2012, 14:36 Xpander Цитата"на перемычке надлежит предусматривать ... 4.3.2015, 16:43 Галиев Вентиль, при закрытой перемычке находится в открыт... 4.3.2015, 21:42 испытатель Ну вентиль не гарантирует конечно же герметичность... 4.3.2015, 22:56 Xpander Цитата(испытатель @ 4.3.2015, 22:56) Если... 5.3.2015, 9:06