Господа специалисты, ответьте на следующий вопрос. Существует здание, поделенное на 2 пожарных отсека стеной, проемы защищены дренчерной завесой. в каждом пожарном отсеке своя секция - спринклеры. Вопрос такой, нормально ли будет запитать дренчерную завесу на питающий трубопровод одной секции через соленоидный клапан? Гложет вопрос, что будет, если пожар начнется во втором отсеке, ведь с обоих спринклерных узлов управления будет идти сигнал пожар?
Или же поставить на дренчерную завесу отдельный уу в насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- klv777   Дренчерная завеса на спринклерной секции или от узла управления?   21.5.2012, 18:26
- - klv777   И еще один вопрос, что значит автоматическое запор...   21.5.2012, 18:41
- - Fisher155   Установи в насосной узел управления дренчерный, от...   22.5.2012, 21:28
- - klv777   С узлом управления понятно, правда место слегка ог...   23.5.2012, 8:15
|- - it_fila   Цитата(klv777 @ 23.5.2012, 11:15) С узлом...   23.5.2012, 9:59
|- - klv777   Цитата(it_fila @ 23.5.2012, 9:59) Много д...   23.5.2012, 10:29
- - Young   а если завесы повесить с двух сторон? с какой стор...   23.5.2012, 10:33
- - Sindarkon   Что-то мне подсказывает, что завеса запускается по...   23.5.2012, 10:35
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 23.5.2012, 11:35) Что-...   23.5.2012, 10:43
- - klv777   Запуск завесы возможен и по месту. Вот меня это и ...   23.5.2012, 10:55
- - Sindarkon   Цитатавизуально замечен пожар в первом отсеке, наж...   23.5.2012, 11:01
- - klv777   лучше скажите, правильно ли будет запитать завесу ...   23.5.2012, 11:06
|- - Young   Цитата(klv777 @ 23.5.2012, 12:06) лучше с...   23.5.2012, 11:25
- - klv777   спасибо, да, видимо оставлю как есть.   23.5.2012, 11:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных