Пользователь №: 131650



Есть небольшой объём (1,6кг) воздуха, находящийся в замкнутом теплоизолированном шкафу. Есть источник тепловыделений, там же, тепловой мощьностью 1,0 кВт. стоит кондиционер 2,0 кВт. Предполагаем , что начальная температура в шкафу равна температуре на улице 45С. Нужно определить какая температура в итоге будет в шкафу.
У меня по расчетам получается какая то непонятная ситуация- дэльта t равна 2108,2 С. то есть на столько должна охладиться температура в шкафу за час, без учета трансмиссионных теплопотерь.

Это верно?

По результатам тестирования t внутри получилась +48С.

Ситуация осложняется тем, что в нутри имеется оборудование(теплоёмкость которого я не знаю). Я им пренибрёг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SergeiRZN   Нагрев/охлаждение воздуха   22.5.2012, 11:20
- - agel   выделения - 1кВт...............кондер - 2кВт улица...   22.5.2012, 11:59
|- - SergeiRZN   Цитата(agel @ 22.5.2012, 12:59) выделения...   22.5.2012, 12:23
- - baron.od   размеры шкафа примерно?!   22.5.2012, 12:41
|- - SergeiRZN   Цитата(baron.od @ 22.5.2012, 13:41) разме...   22.5.2012, 12:47
- - baron.od   какова типа стоит кондей? настенный ?   22.5.2012, 12:48
|- - SergeiRZN   Цитата(baron.od @ 22.5.2012, 13:48) каков...   22.5.2012, 12:58
- - baron.od   Боюсь что ваши (или наши) расчеты вам не помогут, ...   22.5.2012, 13:12
- - agel   Если Ткондера =20С то через час Т будет 20град   22.5.2012, 14:47
- - jota   Если не будет воздухообмена с внешним пространство...   22.5.2012, 14:55
|- - baron.od   Цитата(jota @ 22.5.2012, 12:55) Если не б...   22.5.2012, 15:12
- - daddym   Возможно несколько вариантов: 1 Самая типичная гр...   22.5.2012, 21:12
|- - SergeiRZN   Цитата(daddym @ 22.5.2012, 22:12) 3 Дейст...   23.5.2012, 9:15
|- - daddym   Цитата(SergeiRZN @ 23.5.2012, 10:15) Что ...   23.5.2012, 21:01
|- - SergeiRZN   Цитата(daddym @ 23.5.2012, 22:01) Формат ...   24.5.2012, 9:58
- - agel   Повторюсь.... или у Вас выделения больше 2кВт или ...   23.5.2012, 9:52
- - SergeiRZN   Цитата(agel @ 23.5.2012, 10:52) Повторюсь...   23.5.2012, 10:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных