Giedi Prime
сообщение 22.5.2012, 11:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ув. коллеги, вопрос в следующем:
Смонтирована приведённая на схеме система отопления, верхние радиаторы отапливают 1-й этаж, нижние - подвальные помещения. Подключение к элеватору, расположенному метрах в 20 от системы. От того-же элеватора запитана ещё одна система на 5-этажку.

Так вот в отопительный сезон выяснилось, что нижние радиаторы (на схеме) практически не греют, а верхние едва тёплые. Данных по давлению в ветке нет, т.к. а) манометры не установлены б)ТЭЦ сейчас не работает. Воздуха в системе нет, радиаторные вентили все открыты.
Так в чём может быть причина холодных нижних радиаторов и едва тёплых нижних? И каковы способы устранения? Может установить на эту ветку циркуляционный насос после элеватора? Или подключить эту ветку до элеватора и без насоса?

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 22.5.2012, 11:41
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Giedi Prime   Некорректная работа системы   22.5.2012, 11:40
- - SHULT   ну 1 что кинулось в глаза что она вся 15 диаметра,...   22.5.2012, 12:32
- - v-david   а 2 - то, что по таким исходным данным можно приду...   22.5.2012, 15:06
- - Lyko   Цитата(Giedi Prime @ 22.5.2012, 12:40) Та...   22.5.2012, 19:01
- - KGP1   Цитата(Giedi Prime @ 22.5.2012, 12:40) Ув...   23.5.2012, 8:27
- - Giedi Prime   15-го диаметра вполне достаточно, там всего 6,5 кВ...   23.5.2012, 9:34
|- - HeatServ   Цитата(Giedi Prime @ 23.5.2012, 9:34) Есл...   23.5.2012, 9:47
||- - KGP1   Цитата(HeatServ @ 23.5.2012, 10:47) Сразу...   23.5.2012, 9:59
|- - Lyko   Цитата(Giedi Prime @ 23.5.2012, 10:34) Хо...   23.5.2012, 21:41
|- - KGP1   Цитата(Lyko @ 23.5.2012, 22:41) Давление ...   24.5.2012, 8:37
|- - Lyko   Цитата(KGP1 @ 24.5.2012, 9:37) Не совсем ...   24.5.2012, 16:46
- - KGP1   Вариант №3 с установкой БК на 5этажку и пристройку...   23.5.2012, 9:43
- - испытатель   А нет желания - разводку переделать? Ну уж совсем ...   23.5.2012, 12:00
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 23.5.2012, 12:00) А н...   23.5.2012, 12:37
- - KGP1   Что-то путанно объясняете. Насос на подмесе обеспе...   25.5.2012, 15:03
|- - Lyko   Цитата(KGP1 @ 25.5.2012, 16:03) Что-то пу...   25.5.2012, 20:05
|- - KGP1   Цитата(Lyko @ 25.5.2012, 21:05) Поэтому п...   28.5.2012, 11:31
- - Giedi Prime   Приятно видеть конструктивное обсуждение Проблемн...   28.5.2012, 15:16
- - Lyko   Цитата(KGP1 @ 28.5.2012, 12:31) Вы поясня...   28.5.2012, 16:52
|- - jota   Цитата(Lyko @ 28.5.2012, 16:52) При малом...   28.5.2012, 19:57
|- - Lyko   Цитата(jota @ 28.5.2012, 20:57) Посмотрит...   28.5.2012, 20:33
|- - jota   Цитата(Lyko @ 28.5.2012, 20:33) Видимо, н...   28.5.2012, 21:41
|- - Lyko   Цитата(jota @ 28.5.2012, 22:41) Я доверяю...   29.5.2012, 1:02
- - jota   У меня была реакция на Вашу фразу. После этого Вы ...   29.5.2012, 8:17
- - HeatServ   Да, кстати, у меня тоже есть вопрос. В скором врем...   29.5.2012, 9:19
|- - Lyko   Цитата(HeatServ @ 29.5.2012, 10:19) Как э...   29.5.2012, 19:01
- - Khomenko_A_S   По теме: Выбраный способ установки насоса может ух...   29.5.2012, 11:42
|- - Lyko   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.5.2012, 12:42) П...   29.5.2012, 18:30
- - Khomenko_A_S   Я Вам ошибку указал, а в ответ сразу обиды. Просто...   30.5.2012, 9:00
|- - A.R.   Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 9:00) По...   30.5.2012, 9:38
- - Khomenko_A_S   Спасибо за уточнение. Я это указал как работа в чу...   30.5.2012, 10:18
|- - A.R.   Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 10:18) С...   30.5.2012, 10:52
- - Khomenko_A_S   Я о том что у остальных воздушное или масляное охл...   30.5.2012, 11:03
- - Giedi Prime   Что-то увлеклись, коллеги . Сгорает-несгорает, как...   30.5.2012, 15:05
|- - KGP1   Цитата(Giedi Prime @ 30.5.2012, 16:05) Ly...   30.5.2012, 16:24
|- - Lyko   Цитата(KGP1 @ 30.5.2012, 17:24) Именно в ...   30.5.2012, 16:45
- - Lyko   Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 10:00) Я...   30.5.2012, 16:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных