> Кондитерский дисплай с охлаждаемой столешницей, Как расчитать мощность, чтобы температура поверхности бало +1..+2С
aspry
сообщение 23.5.2012, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Уважаемые специалисты,

Помогите решить задачку.. не сталкивался с таким прежде:

У клиента в кафе будет открытый дисплей, на который будут выклываться кондитерские изделия. Ссостоять дисплей будет из стола (шкафа) с каменной столешницей сверху. Температура поверхности столешницы должна быть в приделах +1С...+2С

Под столешницей будут скоструирован ящики для укладки трубы испарителя. Длинна дисплея 6500мм, пространство (ящики) под столешницей поделено на 5 секцый с размерами Длина - 1300мм, ширина - 900мм, высота - 200мм. На дно ящика кладётся изоляция 50мм, боковые и торцевые стенки также - 50мм изоляции. Сверху каменная столешница 50мм.

Так вот нужно расчитать мощность копрессорно-кондесаторного блока. И соответственно: длину, диаметр и колличество витков трубы закладываемой в каждую секцию. Так что бы обеспечить температуру поверхности столешницы в приделах +1С...+2С

Зарание огромное спасибо за любую помощь

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aspry   Кондитерский дисплай с охлаждаемой столешницей   23.5.2012, 14:54
- - cat   Есть же стандартные витрины? Почему их не использо...   23.5.2012, 19:59
|- - aspry   [quote name='cat' date='23.5.2012, 19:...   25.5.2012, 10:24
- - ЮрийБ   Собрать самому нормальный испаритель вряд ли удаст...   23.5.2012, 20:03
|- - cat   Цитата(ЮрийБ @ 23.5.2012, 21:03) Собрать ...   23.5.2012, 20:17
- - kord   Цитата(aspry @ 23.5.2012, 14:54) Под стол...   23.5.2012, 20:56
- - Ludvig   Элементарно теплосъема не будет. Сможете сделать п...   24.5.2012, 8:31
- - zimorodok   Столешница открытая? Что будем делать с конденсато...   24.5.2012, 21:03
- - aspry   Спасибо за комментарии.. Такая конструкция работ...   25.5.2012, 10:32
- - Ludvig   Унее ничего не могу придумать как взять стальной л...   25.5.2012, 12:30
- - aspry   Ludvig Унее ничего не могу придумать как взять ста...   25.5.2012, 13:34
- - Ludvig   Элементарно, aspry! Находим коэффициент теплоп...   25.5.2012, 14:17
- - RusBuka   Это, а чего придумывать лисапед? Или съездить на р...   25.5.2012, 19:40
- - aspry   RusBuka, Да всё вяжется с именем... Просто все тр...   25.5.2012, 21:15
- - daddym   Проблема в том, что описанная конструкция, как уж...   27.5.2012, 12:39
- - aspry   Ludvig, Огромное спасибо за первый и единственный...   29.5.2012, 15:05
- - Ludvig   aspry, я умышленно не указал толщину листа, покл...   29.5.2012, 15:17
- - aspry   Ludvig, Уложили трубы, заказал ККБ. в конце недел...   6.6.2012, 22:52
|- - Ludvig   Цитата(aspry @ 6.6.2012, 23:52) Ludvig, ...   7.6.2012, 11:39
- - SSA   Действительно, может, не изобретать велосипед, а п...   7.6.2012, 11:33
- - aspry   Ludvig, Да, ККА. Температура кипения -5С. Фоток ...   8.6.2012, 13:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных