> как снизить давление перед Пожарным краном
L_rimma
сообщение 24.5.2012, 8:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135313



Здравствуйте. Прошу помочь разобраться правильно ли мыслю.Просто это первая моя работа.
Разрабатыается проект, ситуация такая к основному водоводу Ду 720мм и Ру 2,5МПа проектируется новая насосная разм.18х24м , соответстенно и операторная с вспомогательными помещениями и КПП.
В Снипе в п.Насосные станции сказано, что Насосные станции размером машинного зала 6 х 9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с. и Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
Теперь нужно снизить давление. Нужно подобрать регулятор давления после себя, Пропускная способность клапана Кv =1.2Gp/корень (Рвход-Рвыход).,
где Gp-расчетный расход, м3/ч.
В машзале насосной будут установлены 2 ПК. Значит расчетный расход будет равен 2,5*2=5л/с*3,6=18м3/ч.
значит Кv=1.2*18/корень(25-3)=4,6м3/ч.
Правильно ли я подсчитала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- L_rimma   как снизить давление перед Пожарным краном   24.5.2012, 8:29
- - aminopower   Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 9:29) В машза...   24.5.2012, 8:46
|- - Young   Цитата(aminopower @ 24.5.2012, 9:46) Пост...   24.5.2012, 10:32
- - L_rimma   Раз здание разм18х24м, думала одного ПК мало будет...   24.5.2012, 9:11
- - aminopower   Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 10:11) чтобы ...   24.5.2012, 9:19
- - Sindarkon   25 бар на вводе - мечта любого заказчика: миллионы...   24.5.2012, 11:18
- - L_rimma   Всё правильно, я не ошиблась. Давление перед насос...   24.5.2012, 13:05
- - BTS   Когда-то приходилось сталкиваться с похожей ситуац...   24.5.2012, 17:35
|- - Львиное сердце   Цитата(BTS @ 24.5.2012, 18:35) Формула дл...   11.4.2013, 10:38
- - Sindarkon   Young уже сказал: диафрагмой нельзя - давление в с...   25.5.2012, 8:40
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 25.5.2012, 9:40) Young...   25.5.2012, 11:15
- - Dmitry_vk   Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 9:29) Здравст...   25.5.2012, 12:46
- - aminopower   Цитата(Dmitry_vk @ 25.5.2012, 13:46) Пунк...   25.5.2012, 13:02
|- - Dmitry_vk   Цитата(aminopower @ 25.5.2012, 14:02) Зам...   25.5.2012, 13:38
- - BTS   Файл с формулой прилагается.   11.4.2013, 11:28
|- - Львиное сердце   Цитата(BTS @ 11.4.2013, 12:28) Файл с фор...   11.4.2013, 12:06
- - BTS   Рассчёт диаметра диафрагмы. Уже где-то выкладывал,...   11.4.2013, 12:23
|- - Львиное сердце   Цитата(BTS @ 11.4.2013, 13:23) Рассчёт ди...   11.4.2013, 17:16
|- - BTS   Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2013, 18:16)...   11.4.2013, 18:23
|- - Львиное сердце   Цитата(BTS @ 11.4.2013, 19:23) Если хотит...   12.4.2013, 11:52
|- - BTS   Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2013, 12:52)...   12.4.2013, 13:15
- - Stanislav A.   я по другому считаю, в экселе. =11,3*КОРЕНЬ(КОРЕН...   16.5.2013, 12:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных