Расчет рекуператоров, Расчеты при разных режимах работы |
|
|
|
15.9.2006, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Думаю эта тема должна быть интересна многим проектировщикам.
Никогда не применял в своих проектах рекуператоры, хотя были и желание и возможности. Основная причина - я сам не понимаю процесса, происходящего в перекрестноточных рекуператорах, поэтому обосновать их применение проблематично. В каталогах производители кроме КПД ничего не приводят, а что это за КПД - максимальный или средний - непонятно. Хотелось бы самому хотя бы один раз просчитать теплообмен при разных условиях, чтобы на уровне чисел понимать целесообразность применения рекуперации.
С гликолевыми рекуператорами все вроде понятно - есть методики расчета, да и калориферы родные применять можно.
Ротационные, наверное, считать бесполезно.
А с перекрестноточными все вроде просто - а методики расчета найти не могу.
Основные вопросы на которые хотелось бы получить ответ:
1). Расчет теплообмена и кпд при температурах наружного воздуха -20, -10, 0, +10 град. 2). Режим работы и защита от обмерзания - надо для понимания принципа работы автоматики. 3). Теплообмен в условиях образования конденсата, как учитывается тепло от конденсации паров. 4). Конструктивные данные по современным теплоутилизаторам - материал, толщина пластин, шаг, типоразмеры по площади теплообмена.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Valentin_K Расчет рекуператоров 15.9.2006, 16:05 WhiteShark Товарищ, ну рекуператор - обычный теплообменник.
Р... 15.9.2006, 16:49 Valentin_K ЦитатаТоварищ, ну рекуператор - обычный теплообмен... 15.9.2006, 17:27 WhiteShark Ни одного дифференциала в конечных формулах нет... 16.9.2006, 16:46 Valentin_K В инете такой книжки не нашел. в библиотеку ходить... 16.9.2006, 18:54 WhiteShark кое какая полезная информация, чтоб прикинуть само... 16.9.2006, 19:20 Valentin_K А вот это уже ближе к делу. Спасибо, БелаяАкула... 16.9.2006, 19:31 Guest В.Н. Богословский, М.Я.Поз
Теплофизика аппаратов у... 17.9.2006, 12:40 Гость_Владимир Практический совет:
возмите программу подборки вен... 19.9.2006, 12:15 Гость_Дмитрий Добрый день! Не могу найти методику расчёта гл... 13.10.2006, 10:21 Valentin_K Может это есть и книгохранилище. 13.10.2006, 11:04 Skaramush Здесь: http://www.recuperator.info/english/prodott... 13.10.2006, 14:12 ail методика расчета гликолевых утилизаторов есть на с... 16.10.2006, 12:57 Kastet Здравсвуйте!
Вопрос в следующем программа подб... 12.12.2006, 18:28 Looking Ничего не понимаю...
Причем здесь разморозка калор... 12.12.2006, 18:42 Kastet Дело не в калорифере, а в роторе вопрос был в его ... 12.12.2006, 18:48 e.o.l. про кпд не скажу, т.к. до конца не уверен
а так ес... 12.12.2006, 18:53 Skaramush Связь, похоже, вот какая - вместо преднагрева прим... 12.12.2006, 18:55 LordN в книгохране есть кое-какая литературка про рекупе... 12.12.2006, 19:03 Kastet Много думал вчера над проблемой и пришел к выводу,... 13.12.2006, 10:08 Skaramush Таак, если я вас понял правильно, вы калорифер воо... 13.12.2006, 11:13 Kastet Отвечаю.
Я не вижу проблемы в регулировке. Подогре... 13.12.2006, 11:32 jjj Цитата(Kastet @ Dec 12 2006, 18:28 )Здравсвуй... 13.12.2006, 12:04 Kastet К jjj.
Во первых хотелось бы видеть конкретные от... 13.12.2006, 12:13 Skaramush Смесь на притоке? Это частичную рециркуляцию, что-... 13.12.2006, 12:32 zyve а зачем вытяжку греть-то? Если у Вас -37 - поставь... 13.12.2006, 12:45 e.o.l. Цитата(Skaramush @ Dec 13 2006, 11:13 )Таак, ... 13.12.2006, 12:46 Kastet В этом то и вопрос, зачем использовать два нагрева... 13.12.2006, 12:49 jjj Все дело в определениях. Возможно в последние годы... 13.12.2006, 12:54 Kastet К e.o.l.
Фактически так и получается, программа в... 13.12.2006, 12:55 jjj Цитата(Skaramush @ Dec 13 2006, 12:32 )Смесь ... 13.12.2006, 12:59 Skaramush А вы дайте программе не пиковую разницу, а темпера... 13.12.2006, 13:00 Kastet К Skaramush
Благодарю вас, что откликнулись на мой... 13.12.2006, 13:09 Skaramush Не обещаю быстрого ответа, мне нужно разобраться с... 13.12.2006, 13:16 Kastet Как раз температура то получается и не важна если ... 13.12.2006, 13:24 Skaramush Я спрашивал, какая влажность удаляемого воздуха? И... 13.12.2006, 13:31 Kastet Нет влажность любая от 0 до 100 %. 13.12.2006, 13:38 Skaramush Так какую принимаете? Или Гостайна? 13.12.2006, 13:43 Kastet Без доувлажнения принимаю 20-25.Ну а вообще в зави... 13.12.2006, 13:46 jjj "К JJJ. Предписано воздерживаться от частных ... 13.12.2006, 13:52 Kastet К jjj.
Согласен с вами. Так ведь кроме конденсата... 13.12.2006, 13:57 jjj Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 13:57 )К jjj.
С... 13.12.2006, 14:24 Kastet Что значит прямоточный?
Вряд ли удастся обмануть п... 13.12.2006, 14:40 zyve ротор переносит влагу из вытяжки в приток 13.12.2006, 15:40 Kastet К zyve.
Да но только обычный ротор (без гигроскопи... 13.12.2006, 15:58 zyve не знаю, по логике что может случиться с ротором- ... 13.12.2006, 16:00 Kastet К zyve.
Вопрос не об этом совсем.Читайте предыдущи... 13.12.2006, 16:04 jjj Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 14:40 )Что значи... 13.12.2006, 16:49 Kastet К jjj.
Извините что сомневаюсь, но мне кажется чт... 13.12.2006, 17:06 jjj Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 17:06 )К jjj.
И... 13.12.2006, 17:18 Kastet 18-20 *с это средняя температура притока после рек... 13.12.2006, 17:34 e.o.l. Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 12:55 )Фактическ... 13.12.2006, 18:02 Kastet Примерно до -18 *С. По этому я и говорю про возмож... 13.12.2006, 18:06 Kastet Да что не наблюдается активности по этой теме.
еще... 13.12.2006, 18:20 e.o.l. эх ничего себе, приток нагрелся до +35, а вытяжка ... 13.12.2006, 18:29 Kastet К e.o.l.
Почему-же.Как раз все правильно. В кажды... 13.12.2006, 18:36 jjj Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 17:34 )18-20 *с ... 13.12.2006, 18:37 Kastet К сожалению вы не учитываете что вытяжной воздух у... 13.12.2006, 18:42 Александр21 Я этим примером как раз и хотел подчеркнуть что од... 13.12.2006, 20:36 Александр21 Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 17:06 )К jjj.
И... 13.12.2006, 21:26 Skaramush Коллеги, высокая эффективность (в расчетах) получа... 13.12.2006, 23:31 Kastet Попытаюсь объснить своё видение проблеммы.
В пласт... 14.12.2006, 10:13 zyve вынужден огорчить всех, кто считает зимой влажност... 14.12.2006, 10:37 Skaramush Kastet, с недавних пор мы сами европа. С европейск... 14.12.2006, 12:08 jjj И по моему здесь все правильно. 14.12.2006, 13:13 jjj Для сравнения. 14.12.2006, 13:16 kolobok0 Цитата(Kastet @ Dec 14 2006, 10:13 )...Будь т... 14.12.2006, 13:20 Kastet К jjj.
Что вы хотели сказать этими документами.
Д... 14.12.2006, 13:46 Skaramush JJJ
Все было бы замечательно, но: где вы взяли так... 14.12.2006, 13:49 Kastet К Skaramush.
Так в том то и дело что вытяжка догре... 14.12.2006, 13:57 Skaramush Да бога ради, грейте хоть до +50, ВЛАГУ ГДЕ БЕРЕТЕ... 14.12.2006, 13:59 jjj "Т.к. ротор НЕ инертный агрегат, и скорость в... 14.12.2006, 14:12 jjj Цитата(Kastet @ Dec 14 2006, 13:46 )К jjj.
Ч... 14.12.2006, 14:24 Skaramush Господа, не вижу ответа на вопрос, откуда берете т... 14.12.2006, 14:39 jjj Ваша запись от 13.12.2006 в 23:31
В сущности по... 14.12.2006, 14:45 Kastet К Skaramush.
Параметры вытяжного воздуха 20 25-30... 14.12.2006, 14:47 jjj Если +- 2гр. на притоке Вас не беспокоят, то можно... 14.12.2006, 14:54 Skaramush Я не понял, вы идеалисты или что похуже? откуда вы... 14.12.2006, 14:54 Kastet О горе мне.Сколько же раз повторять. По программе ... 14.12.2006, 15:18 Skaramush А это уже к автоматчикам. Как сделать скорость вра... 14.12.2006, 15:38 jjj "Лучше объясните мне в системе автоматики как... 14.12.2006, 15:42 Skaramush Обратил. При температуре для бытовых помещений 19-... 14.12.2006, 16:06 jjj Вы наверное не скачали диаграмму(запись в 14:45), ... 14.12.2006, 16:12 Skaramush Скачал. Откуда взяли 37% при +20 не понял. Если пр... 14.12.2006, 16:30 jjj 37% получились построением. В сущности я лишь изоб... 14.12.2006, 16:45 Skaramush Все равно не понял, как вы вместо упомянутых 20-25... 14.12.2006, 21:40 jjj Вы имели ввиду приведенные выше увлажнители + пове... 15.12.2006, 9:54 Kastet К jjj и Skaramush.
Я думаю надо создать новую тему... 15.12.2006, 10:30 jjj Камеры орошения никто не запрещал, но предубеждени... 15.12.2006, 11:14 Skaramush Смотря какие немецкие по заоблачным ценам. Если те... 15.12.2006, 11:32 jjj К поставке не готов. Внешне напоминает Munters, В ... 15.12.2006, 12:08 Skaramush Примите во внимание географию - я за границей. Под... 15.12.2006, 12:23 jjj Как раз это я учел - Евро. 15.12.2006, 12:28 Skaramush Значит, вполне приемлемо. Вопрос может встать один... 15.12.2006, 12:53 jjj Вы обошли вниманием политропу для лета. И возможно... 15.12.2006, 13:11 zyve Цитата(jjj @ Dec 15 2006, 11:14 )Поверхностны... 15.12.2006, 14:27 Skaramush Цитата(jjj @ Dec 15 2006, 13:11 )Вы обошли вн... 15.12.2006, 23:12 aum Господа рылся в форумах ..вопрос такой
где в инете... 16.2.2007, 8:06 Vik ищите на сайтах производителей.
Вот, например (1Мб... 16.2.2007, 11:13 Mr. S Всем, доброго времени суток!
Никогда раньше не... 10.5.2008, 15:04
3 страниц
1 2 3 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|