> Расчет рекуператоров, Расчеты при разных режимах работы
Valentin_K
сообщение 15.9.2006, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Думаю эта тема должна быть интересна многим проектировщикам.

Никогда не применял в своих проектах рекуператоры, хотя были и желание и возможности. Основная причина - я сам не понимаю процесса, происходящего в перекрестноточных рекуператорах, поэтому обосновать их применение проблематично. В каталогах производители кроме КПД ничего не приводят, а что это за КПД - максимальный или средний - непонятно. Хотелось бы самому хотя бы один раз просчитать теплообмен при разных условиях, чтобы на уровне чисел понимать целесообразность применения рекуперации.

С гликолевыми рекуператорами все вроде понятно - есть методики расчета, да и калориферы родные применять можно.

Ротационные, наверное, считать бесполезно.

А с перекрестноточными все вроде просто - а методики расчета найти не могу.

Основные вопросы на которые хотелось бы получить ответ:

1). Расчет теплообмена и кпд при температурах наружного воздуха -20, -10, 0, +10 град.
2). Режим работы и защита от обмерзания - надо для понимания принципа работы автоматики.
3). Теплообмен в условиях образования конденсата, как учитывается тепло от конденсации паров.
4). Конструктивные данные по современным теплоутилизаторам - материал, толщина пластин, шаг, типоразмеры по площади теплообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valentin_K   Расчет рекуператоров   15.9.2006, 16:05
- - WhiteShark   Товарищ, ну рекуператор - обычный теплообменник. Р...   15.9.2006, 16:49
- - Valentin_K   ЦитатаТоварищ, ну рекуператор - обычный теплообмен...   15.9.2006, 17:27
- - WhiteShark   Ни одного дифференциала в конечных формулах нет...   16.9.2006, 16:46
- - Valentin_K   В инете такой книжки не нашел. в библиотеку ходить...   16.9.2006, 18:54
- - WhiteShark   кое какая полезная информация, чтоб прикинуть само...   16.9.2006, 19:20
- - Valentin_K   А вот это уже ближе к делу. Спасибо, БелаяАкула...   16.9.2006, 19:31
- - Guest   В.Н. Богословский, М.Я.Поз Теплофизика аппаратов у...   17.9.2006, 12:40
- - Гость_Владимир   Практический совет: возмите программу подборки вен...   19.9.2006, 12:15
- - Гость_Дмитрий   Добрый день! Не могу найти методику расчёта гл...   13.10.2006, 10:21
- - Valentin_K   Может это есть и книгохранилище.   13.10.2006, 11:04
- - Skaramush   Здесь: http://www.recuperator.info/english/prodott...   13.10.2006, 14:12
- - ail   методика расчета гликолевых утилизаторов есть на с...   16.10.2006, 12:57
- - Kastet   Здравсвуйте! Вопрос в следующем программа подб...   12.12.2006, 18:28
- - Looking   Ничего не понимаю... Причем здесь разморозка калор...   12.12.2006, 18:42
- - Kastet   Дело не в калорифере, а в роторе вопрос был в его ...   12.12.2006, 18:48
- - e.o.l.   про кпд не скажу, т.к. до конца не уверен а так ес...   12.12.2006, 18:53
- - Skaramush   Связь, похоже, вот какая - вместо преднагрева прим...   12.12.2006, 18:55
- - LordN   в книгохране есть кое-какая литературка про рекупе...   12.12.2006, 19:03
- - Kastet   Много думал вчера над проблемой и пришел к выводу,...   13.12.2006, 10:08
- - Skaramush   Таак, если я вас понял правильно, вы калорифер воо...   13.12.2006, 11:13
- - Kastet   Отвечаю. Я не вижу проблемы в регулировке. Подогре...   13.12.2006, 11:32
- - jjj   Цитата(Kastet @ Dec 12 2006, 18:28 )Здравсвуй...   13.12.2006, 12:04
- - Kastet   К jjj. Во первых хотелось бы видеть конкретные от...   13.12.2006, 12:13
- - Skaramush   Смесь на притоке? Это частичную рециркуляцию, что-...   13.12.2006, 12:32
- - zyve   а зачем вытяжку греть-то? Если у Вас -37 - поставь...   13.12.2006, 12:45
- - e.o.l.   Цитата(Skaramush @ Dec 13 2006, 11:13 )Таак, ...   13.12.2006, 12:46
- - Kastet   В этом то и вопрос, зачем использовать два нагрева...   13.12.2006, 12:49
- - jjj   Все дело в определениях. Возможно в последние годы...   13.12.2006, 12:54
- - Kastet   К e.o.l. Фактически так и получается, программа в...   13.12.2006, 12:55
- - jjj   Цитата(Skaramush @ Dec 13 2006, 12:32 )Смесь ...   13.12.2006, 12:59
- - Skaramush   А вы дайте программе не пиковую разницу, а темпера...   13.12.2006, 13:00
- - Kastet   К Skaramush Благодарю вас, что откликнулись на мой...   13.12.2006, 13:09
- - Skaramush   Не обещаю быстрого ответа, мне нужно разобраться с...   13.12.2006, 13:16
- - Kastet   Как раз температура то получается и не важна если ...   13.12.2006, 13:24
- - Skaramush   Я спрашивал, какая влажность удаляемого воздуха? И...   13.12.2006, 13:31
- - Kastet   Нет влажность любая от 0 до 100 %.   13.12.2006, 13:38
- - Skaramush   Так какую принимаете? Или Гостайна?   13.12.2006, 13:43
- - Kastet   Без доувлажнения принимаю 20-25.Ну а вообще в зави...   13.12.2006, 13:46
- - jjj   "К JJJ. Предписано воздерживаться от частных ...   13.12.2006, 13:52
- - Kastet   К jjj. Согласен с вами. Так ведь кроме конденсата...   13.12.2006, 13:57
- - jjj   Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 13:57 )К jjj. С...   13.12.2006, 14:24
- - Kastet   Что значит прямоточный? Вряд ли удастся обмануть п...   13.12.2006, 14:40
- - zyve   ротор переносит влагу из вытяжки в приток   13.12.2006, 15:40
- - Kastet   К zyve. Да но только обычный ротор (без гигроскопи...   13.12.2006, 15:58
- - zyve   не знаю, по логике что может случиться с ротором- ...   13.12.2006, 16:00
- - Kastet   К zyve. Вопрос не об этом совсем.Читайте предыдущи...   13.12.2006, 16:04
- - jjj   Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 14:40 )Что значи...   13.12.2006, 16:49
- - Kastet   К jjj. Извините что сомневаюсь, но мне кажется чт...   13.12.2006, 17:06
- - jjj   Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 17:06 )К jjj. И...   13.12.2006, 17:18
- - Kastet   18-20 *с это средняя температура притока после рек...   13.12.2006, 17:34
- - e.o.l.   Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 12:55 )Фактическ...   13.12.2006, 18:02
- - Kastet   Примерно до -18 *С. По этому я и говорю про возмож...   13.12.2006, 18:06
- - Kastet   Да что не наблюдается активности по этой теме. еще...   13.12.2006, 18:20
- - e.o.l.   эх ничего себе, приток нагрелся до +35, а вытяжка ...   13.12.2006, 18:29
- - Kastet   К e.o.l. Почему-же.Как раз все правильно. В кажды...   13.12.2006, 18:36
- - jjj   Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 17:34 )18-20 *с ...   13.12.2006, 18:37
- - Kastet   К сожалению вы не учитываете что вытяжной воздух у...   13.12.2006, 18:42
- - Александр21   Я этим примером как раз и хотел подчеркнуть что од...   13.12.2006, 20:36
- - Александр21   Цитата(Kastet @ Dec 13 2006, 17:06 )К jjj. И...   13.12.2006, 21:26
- - Skaramush   Коллеги, высокая эффективность (в расчетах) получа...   13.12.2006, 23:31
- - Kastet   Попытаюсь объснить своё видение проблеммы. В пласт...   14.12.2006, 10:13
- - zyve   вынужден огорчить всех, кто считает зимой влажност...   14.12.2006, 10:37
- - Skaramush   Kastet, с недавних пор мы сами европа. С европейск...   14.12.2006, 12:08
- - jjj   И по моему здесь все правильно.   14.12.2006, 13:13
- - jjj   Для сравнения.   14.12.2006, 13:16
- - kolobok0   Цитата(Kastet @ Dec 14 2006, 10:13 )...Будь т...   14.12.2006, 13:20
- - Kastet   К jjj. Что вы хотели сказать этими документами. Д...   14.12.2006, 13:46
- - Skaramush   JJJ Все было бы замечательно, но: где вы взяли так...   14.12.2006, 13:49
- - Kastet   К Skaramush. Так в том то и дело что вытяжка догре...   14.12.2006, 13:57
- - Skaramush   Да бога ради, грейте хоть до +50, ВЛАГУ ГДЕ БЕРЕТЕ...   14.12.2006, 13:59
- - jjj   "Т.к. ротор НЕ инертный агрегат, и скорость в...   14.12.2006, 14:12
- - jjj   Цитата(Kastet @ Dec 14 2006, 13:46 )К jjj. Ч...   14.12.2006, 14:24
- - Skaramush   Господа, не вижу ответа на вопрос, откуда берете т...   14.12.2006, 14:39
- - jjj   Ваша запись от 13.12.2006 в 23:31 В сущности по...   14.12.2006, 14:45
- - Kastet   К Skaramush. Параметры вытяжного воздуха 20 25-30...   14.12.2006, 14:47
- - jjj   Если +- 2гр. на притоке Вас не беспокоят, то можно...   14.12.2006, 14:54
- - Skaramush   Я не понял, вы идеалисты или что похуже? откуда вы...   14.12.2006, 14:54
- - Kastet   О горе мне.Сколько же раз повторять. По программе ...   14.12.2006, 15:18
- - Skaramush   А это уже к автоматчикам. Как сделать скорость вра...   14.12.2006, 15:38
- - jjj   "Лучше объясните мне в системе автоматики как...   14.12.2006, 15:42
- - Skaramush   Обратил. При температуре для бытовых помещений 19-...   14.12.2006, 16:06
- - jjj   Вы наверное не скачали диаграмму(запись в 14:45), ...   14.12.2006, 16:12
- - Skaramush   Скачал. Откуда взяли 37% при +20 не понял. Если пр...   14.12.2006, 16:30
- - jjj   37% получились построением. В сущности я лишь изоб...   14.12.2006, 16:45
- - Skaramush   Все равно не понял, как вы вместо упомянутых 20-25...   14.12.2006, 21:40
- - jjj   Вы имели ввиду приведенные выше увлажнители + пове...   15.12.2006, 9:54
- - Kastet   К jjj и Skaramush. Я думаю надо создать новую тему...   15.12.2006, 10:30
- - jjj   Камеры орошения никто не запрещал, но предубеждени...   15.12.2006, 11:14
- - Skaramush   Смотря какие немецкие по заоблачным ценам. Если те...   15.12.2006, 11:32
- - jjj   К поставке не готов. Внешне напоминает Munters, В ...   15.12.2006, 12:08
- - Skaramush   Примите во внимание географию - я за границей. Под...   15.12.2006, 12:23
- - jjj   Как раз это я учел - Евро.   15.12.2006, 12:28
- - Skaramush   Значит, вполне приемлемо. Вопрос может встать один...   15.12.2006, 12:53
- - jjj   Вы обошли вниманием политропу для лета. И возможно...   15.12.2006, 13:11
- - zyve   Цитата(jjj @ Dec 15 2006, 11:14 )Поверхностны...   15.12.2006, 14:27
- - Skaramush   Цитата(jjj @ Dec 15 2006, 13:11 )Вы обошли вн...   15.12.2006, 23:12
- - aum   Господа рылся в форумах ..вопрос такой где в инете...   16.2.2007, 8:06
- - Vik   ищите на сайтах производителей. Вот, например (1Мб...   16.2.2007, 11:13
- - Mr. S   Всем, доброго времени суток! Никогда раньше не...   10.5.2008, 15:04
3 страниц V   1 2 3 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных