Подбор вентилятора, полное и статическое давление |
|
|
|
|
24.5.2012, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Хотел уточнить, правильно ли я понимаю.
Допустим мы имеем две аэродинамические характеристики вентилятора (зависимость полного давления вентилятора от расхода воздуха и зависимость статического давления вентилятора от расхода воздуха).
Если вентилятор будет работать на нагнетание, то мы при его подборе пользуемся зависимостью полного давления от расхода.
Если же вентилятор будет работать только на всасывание, то мы пользуемся зависимостью статического давления от расхода, т.к. преобразование динамического давления в полезную работу для перемещения воздуха в воздуховоде невозможно при свободном выбросе из вентилятора.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
WasserWolf Подбор вентилятора 24.5.2012, 12:48 Странная Белка Мы пользуемся зависимостью, которую нам в каталоге... 24.5.2012, 15:26 WasserWolf Вентилятор подобранный по зависимости для статичес... 24.5.2012, 16:24 Андрей 113 Цитата(WasserWolf @ 24.5.2012, 13:48) Хот... 25.5.2012, 7:51 WasserWolf Цитата(Андрей 113 @ 25.5.2012, 8:51) А чт... 25.5.2012, 10:03  Андрей 113 Цитата(WasserWolf @ 25.5.2012, 11:03) Ест... 25.5.2012, 10:23 Странная Белка Цитата(WasserWolf @ 24.5.2012, 17:24) Вен... 25.5.2012, 9:55 Val_ Забавляет тот факт что большинство проектировщиков... 25.5.2012, 15:09 LordN Цитатадинамическое давление вентилятора будет напр... 25.5.2012, 15:31 Val_ Хороший вопрос, сам долго думал над ним.
Динамиче... 25.5.2012, 15:44 Андрей 113 Вот тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=... 28.5.2012, 10:55 Val_ Спасибо за тему 28.5.2012, 11:03 Караджи В.Г. Ликбез:
Полное давление вентилятора равно полному ... 28.5.2012, 13:32 azar Спасибо!
Только где искать полные графики для... 28.5.2012, 20:46 Караджи В.Г. В любом каталоге приводятся, как правило, именно г... 30.5.2012, 11:14 azar Добрый день!
При замере разницы полных давлен... 30.5.2012, 11:55 alem Цитата(azar @ 30.5.2012, 12:55) В общем ч... 30.5.2012, 19:01 azar Сложилась ещё одна ситуация, которая несколько пос... 30.5.2012, 20:47 Караджи В.Г. 1. К сожалению, на входе, недалеко от места измере... 31.5.2012, 8:49 azar 1. хонейкомб - я просматривал стандарты SMACNA и A... 31.5.2012, 14:27 azar 1. Да - и ещё - я сторонних "выпрямителей... 31.5.2012, 14:56 alem Цитата(azar @ 30.5.2012, 21:47) И получил... 31.5.2012, 20:21 azar Учебник состовлять и преподовать - не пора? 1.6.2012, 19:36 alem Цитата(azar @ 1.6.2012, 20:36) Учебник со... 1.6.2012, 19:42 azar Бывалые жестянщики рассказывают, что на наладку си... 1.6.2012, 20:44 hecs_ru Помогите пожалуйста разобраться. Есть два вентилят... 2.6.2012, 15:04 Караджи В.Г. Прошу прощения, но я не так часто вхожу на этот са... 4.6.2012, 11:06 senjorita Цитата(Караджи В.Г. @ 4.6.2012, 12:06) По... 9.7.2013, 7:11 Таратыркин hecs_ru, если это жилой дом то можете вставить. Уч... 4.6.2012, 11:21 hecs_ru Спасибо. А почему именно если жилой дом? И можно ... 4.6.2012, 23:52 ofhytss Думаю ответ на Ваш вопрос Вы можете уточнить у про... 8.4.2013, 10:21 Московко Ю.Г. 1. Чтобы не путаться, лучше работать с полным давл... 9.7.2013, 13:50 senjorita Очень прошу простить, что задав вопрос и получив в... 27.8.2013, 18:22 ssn но ведь любой участок воздуховода за вентилятором ... 10.7.2013, 8:32 Московко Ю.Г. ssn,
согласен с Вами, об этом я и написал в самом... 10.7.2013, 9:51 senjorita Цитата(Московко Ю.Г. @ 10.7.2013, 10:51) ... 27.8.2013, 18:41 Gefest Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выяснить такой... 7.8.2013, 10:37 Московко Ю.Г. На характеристиках вентилятора правильно названа е... 7.8.2013, 12:36 daddym Видимо имелась в виду кривая мощность
Это обычные... 7.8.2013, 14:04 alem Цитата(daddym @ 7.8.2013, 14:04) характер... 7.8.2013, 16:55  daddym Цитата(alem @ 7.8.2013, 17:55) Как это? Х... 7.8.2013, 17:15 Московко Ю.Г. Даддым,
Вы обладаете какими-то эзотерическими зн... 7.8.2013, 19:11 Gefest Согласно каталогу Тайра, (Вентиляторы общего и спе... 16.8.2013, 13:18 Gefest К стати, у Лиссанта графики примерно такие же. Так... 23.8.2013, 11:56 Hrenogubka Цитата(Gefest @ 23.8.2013, 12:56) К стати... 23.8.2013, 15:58 Gefest Можно подробнее, про частотник? 26.8.2013, 6:11 Сергей Валерьевич Цитата(Gefest @ 26.8.2013, 6:11) Можно по... 26.8.2013, 7:25