> Вентиляция в котельной, Помогите начинающему
Гость_Ilyas_*
сообщение 1.4.2005, 15:31
Сообщение #1





Guest Forum






Появился заказ на проектировку вентиляции в котельной. Газовая котельная имеет 3 котла по 1.5 мВт каждый.
Задача спроектировать вентиляцию в этом помещении подобрать приточную камеру.
Раньше Я никогда не занимался проектированием вентиляции в котельных помогите добрым советом с чего начать и что необходимо учесть.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ilyas   Вентиляция в котельной   1.4.2005, 15:31
- - ShaggyDoc   Цитата(Ilyas @ Apr 1 2005, 19:31 )с чего нача...   4.4.2005, 7:03
- - Ilyas   Спасибо за совет !   4.4.2005, 19:26
- - Mifune   Ну а на будущее,если маленькие котельные +3 - 3   5.4.2005, 12:34
- - Grafik   ЦитатаMifune Дата Apr 5 2005, 13:34    ...   11.4.2005, 9:21
- - Styx   Поднимем застарелое...ОООчень интересует вопрос - ...   5.5.2006, 15:47
- - asl   Видел кучу (небольшую) проектов котельной. Как пра...   5.5.2006, 16:12
- - Styx   Угу, вытяжка естественная... А на мой вопрос кто-н...   5.5.2006, 16:24
- - Dimur   а дефлектор не работает летом в безветрие, что его...   5.5.2006, 18:55
- - Styx   Цитата(Dimur @ May 5 2006, 19:55 )а дефлектор...   6.5.2006, 7:44
- - asl   При механическом притоке, думаю, вытяжка уж точно ...   6.5.2006, 9:10
- - LVV   Цитата(Styx @ May 5 2006, 16:47 )Поднимем зас...   6.5.2006, 9:17
- - Styx   Дело в том,что СНиП скорее всего не предусматривае...   6.5.2006, 10:28
- - LVV   А почему должна быть загазованность по СО и СН?   6.5.2006, 10:35
- - asl   Цитата(Styx @ May 6 2006, 11:28 )... а то дат...   6.5.2006, 11:06
- - Styx   Цитата(LVV @ May 6 2006, 11:35 )А почему долж...   6.5.2006, 11:37
- - LVV   Если появится, значит неисправность, есть повод ос...   6.5.2006, 12:45
- - Dimur   Датчики по СО и СН быть обязаны согласно ПБ газора...   14.5.2006, 20:04
- - Moros   Господа! Все доводы о воздухообмене в котельно...   9.2.2007, 15:53
- - Andrew   Не бейте за ламерский вопрос... Задача - восстано...   27.3.2007, 12:56
- - Andrew   Вот что нашёл: http://www.forum.abok.ru/index.php...   27.3.2007, 13:19
- - Andrew   Вот что получилось Исходные данные: Расход воздух...   27.5.2007, 13:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных