Larissa
сообщение 28.5.2012, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.4.2008
Из: Г. Ростов
Пользователь №: 17558



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Налаживаем блочно-модульные ос хоз-быт. Хотя по анализам не совсем хоз-быт. Соотношение ХПК/БПК=4,5-5.
Цепочка сооружений стандартная: денитрификатор, аэротенк-нитрификатор, вторичный отстойник, биореактор доочистки, фильтр, уфо.
На входе по показателям наблюдается очень большая неравномерность: БПК=87-176; Азот аммонийный =40-90 мг/л; ХПК =385-792,5 мг/л.
На выходе соответственно тоже, о достижении рыбхоза речи нет: БПК=50, по аммонийному 10-20 мг/л, по нитратам 30-334,7 мг/л.

Особенность ОС в том, что отсутствует усреднитель, его роль выполняет денитрификатор.
Производительность 50 м3/сут.
Время пребывания в денитрификаторе (без учета рециклов)- 6-10 часов.
Время пребывания в аэротенке (без учета рециклов) - 17 часов.

Я так понимаю, необходимо что-то делать с денитрификатором, разделять с усреднителем.
И, судя по всему, недостаточное количество органики для денитрификации. В связи с чем решили дозировать этилацетат.
Подскажите, пожалуйста, этилацетат обязательно дозировать постоянно? Можно будет несколько раз в сутки, но сразу весь расчетный объем, первое время, чтобы посмотреть как пойдет? За 8 часов расчетный объем этилацетата составляет 1,6 кг. Не отравит ли такое количество активный ил?
И непонятно, почему не проходит нитрификация до конца, времени пребывания достаточно. Доза ила 4-6 г/л.

Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Larissa   ОС биологической очистки   28.5.2012, 9:41
- - Alge   у вас на выходе БПК = 50, а вы еще хотите лить (?)...   28.5.2012, 10:56
- - Larissa   Спасибо за быструю реакцию, Alge. Да БПК на выхо...   28.5.2012, 11:50
- - Alge   ну, не знаю, не знаю... при ваших-то бпк и "с...   28.5.2012, 14:36
- - Larissa   Дозы такие, потому что ил не выводили из системы. ...   28.5.2012, 15:00
- - Larissa   Биореактор доочистки - тот же аэротенк, только ве...   28.5.2012, 15:07
- - Alge   у вас как-то интересно получается: на входе азота ...   28.5.2012, 15:14
- - Larissa   Ну, вот если взять последние анализы на входе. БПК...   28.5.2012, 15:39
- - Alge   Два литра на десять кубов? Не отравят :-) А вообщ...   28.5.2012, 17:04
- - Larissa   Cпасибо за ответы, Alge.   28.5.2012, 19:17
- - Urchi_Purchi   довести остаточный аммоний до "рыбы" и т...   29.5.2012, 9:55
- - Опытныйкролик   Надо оживить тему. Интересная, но трудная для наши...   31.5.2012, 18:47
- - Larissa   Спасибо всем участникам темы. Сточные воды от то...   1.6.2012, 14:30
- - D_Trake   Согласен с Urchi_Purchi, в первую очередь решайте ...   4.6.2012, 14:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных