tefko Регулирование производительности вытяжного вентилятора 16.9.2006, 20:09 Игорь Борисов Частотник поставьте в многоскоростном режиме. Дело... 16.9.2006, 21:22 Игорь Борисов ИМХО - цена частотника до 4 kW (включительно) даже... 17.9.2006, 9:06 Игорь Борисов У частотника - 16. Клиенту надо 4. Всех мозгов - с... 17.9.2006, 10:13 LordN ЦитатаКаким образом можно регулировать производите... 17.9.2006, 10:44 Игорь Борисов Цитата(cthutq @ Sep 17 2006, 12:32 )Можно по ... 17.9.2006, 11:49 olg2004 датчик давлений бред - при всех ветках с одинаковы... 17.9.2006, 14:28 tefko Добрый вечер всем и спасибо за участие. Мой первый... 17.9.2006, 21:39 Игорь Борисов Цитата(tefko @ Sep 17 2006, 22:39 )По теме: н... 17.9.2006, 22:01 olg2004 ЦитатаОтветы не читаем? Русским по белому написали... 18.9.2006, 1:23 tefko Цитата(olg2004 @ Sep 18 2006, 02:23 )Уважаемы... 20.9.2006, 22:37