Yuppi
сообщение 29.5.2012, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



Уважаемые специалисты!

Требуется совет опытных людей.
Ситуация следующая:
по тех. условиям параметры наружной сети: T=115-70 C, Pпод.=6,3 атм; Pобр.=6 атм.
Параметры в системе отопления 95-70С
Требуется сделать присоединение через элеватор.
В соответствие с методикой подбора, изложенной в СП 41-101-95 при потерях давления в системе отопления 30 кПа, у нас не хватает напора перед элеватором.
Что посоветуете в такой непростой ситуации?
Может быть стоит установить насос для прокачки системы отопления? тогда станет все ок. Потери в системе снизятся и элеватор будет работать как следует.
Тогда такой вопрос: где лучше поставить насос: на подаче - после элеватора или на обратке - перед? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuppi   Присоединение системы отопления через элеватор   29.5.2012, 10:32
- - alexius_sev   отказаться от элеватора!!! и поставить...   29.5.2012, 11:34
- - Yuppi   заказчик указал это в тех условиях как обязательно...   29.5.2012, 11:57
|- - Alex_   Цитата(Yuppi @ 29.5.2012, 12:57) заказчик...   29.5.2012, 15:17
- - alexius_sev   вот зачем делать элеватор? скажите вроде рек переп...   29.5.2012, 12:52
- - BIONDER   2012 год на улице, а Вы все ЭЛЕВАТОР.   29.5.2012, 12:59
- - alexius_sev   Пишите заку о том, что ввиду малого перепада давле...   29.5.2012, 13:17
- - vkpower   Цитата(Yuppi @ 29.5.2012, 10:32) Уважаемы...   29.5.2012, 13:26
- - Altelega   Цитатапо тех. условиям параметры наружной сети: T=...   29.5.2012, 13:30
- - SHULT   Поставить автоматический с насосом и мозгами, он н...   29.5.2012, 13:58
- - A.R.   Цитата(SHULT @ 29.5.2012, 13:58) Поставит...   29.5.2012, 15:16
- - SHULT   A.R. ну может это написано для обычного а не автом...   29.5.2012, 15:46
|- - A.R.   Цитата(SHULT @ 29.5.2012, 15:46) A.R. ну ...   29.5.2012, 16:18
- - Altelega   Что все прицепились к этим 15 метрам... это при ус...   29.5.2012, 17:33
- - alexius_sev   Наверно скорость в струе за соплом норм должна быт...   29.5.2012, 18:06
- - инж323   Автор. !. В ТУ прописана ахинея, ибо перепад в...   29.5.2012, 19:33
- - Евгений Андреевич   Однозначно надо уходить от элеватора. Обоснуйте эт...   29.5.2012, 19:47
- - HeatServ   Если вынуждают ставить элеватор, а располагаемый 3...   29.5.2012, 21:34
- - A.R.   Автору. Посоветовал бы поступить проще. Во-первых...   30.5.2012, 8:41
|- - Alex_   Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 9:41) Установите...   30.5.2012, 13:29
||- - A.R.   Цитата(Alex_ @ 30.5.2012, 13:29) Во - пер...   30.5.2012, 13:56
||- - HeatServ   Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 13:56) Во - перв...   30.5.2012, 22:56
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 9:41) Автору. П...   30.5.2012, 16:35
- - Alex_   Еще раз скажу: лепить такой насос, когда можно обо...   30.5.2012, 23:43
|- - A.R.   Цитата(Alex_ @ 30.5.2012, 23:43) Еще раз ...   31.5.2012, 8:20
- - alexius_sev   Цитата(HeatServ @ 30.5.2012, 23:56) Поди ...   31.5.2012, 8:27
|- - HeatServ   Цитата(alexius_sev @ 31.5.2012, 8:27) Под...   31.5.2012, 12:01
|- - Dede   Цитата(HeatServ @ 31.5.2012, 13:01) А пшт...   31.5.2012, 12:05
|- - HeatServ   O! Ja, ja, naturlich! Аналогов у грунда по...   31.5.2012, 19:48
- - инж323   Наверное будет правильным прояснить таки проблему ...   31.5.2012, 8:31
|- - A.R.   Цитата(инж323 @ 31.5.2012, 8:31) С таким ...   31.5.2012, 8:47
|- - Alex_   Цитата(инж323 @ 31.5.2012, 9:31) С таким ...   31.5.2012, 10:04
|- - инж323   Цитата(Alex_ @ 31.5.2012, 11:04) Я бы ска...   31.5.2012, 10:27
- - Altelega   А топикастер всего лишь спросил, где в СО постави...   31.5.2012, 11:36
- - Lyko   Цитата(Yuppi @ 29.5.2012, 11:32) Ситуация...   31.5.2012, 13:52
|- - A.R.   Цитата(Lyko @ 31.5.2012, 13:52) 6. Если ...   31.5.2012, 14:31
|- - Lyko   Цитата(A.R. @ 31.5.2012, 15:31) Это справ...   31.5.2012, 18:27
|- - A.R.   Цитата(Lyko @ 31.5.2012, 18:27) Перепад н...   1.6.2012, 8:31
|- - Lyko   Цитата(A.R. @ 1.6.2012, 9:31) Ваши рассуж...   1.6.2012, 23:04
|- - A.R.   Цитата(Lyko @ 1.6.2012, 23:04) Извините з...   2.6.2012, 19:21
|- - Lyko   Цитата(A.R. @ 2.6.2012, 20:21) Извините, ...   2.6.2012, 19:57
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 2.6.2012, 20:21) Извините, ...   12.7.2012, 12:50
|- - A.R.   Цитата(KGP1 @ 12.7.2012, 12:50) Вы правы ...   12.7.2012, 16:13
- - инж323   У нас года как 4 стали интервалом давать. А вот ра...   1.6.2012, 9:07
- - vkpower   Есть предложение - пусть автор топика отсканирует ...   2.6.2012, 8:44
- - J. Antonio   Отказывайтесь от элеватора, ставьте автоматику и у...   2.6.2012, 9:59
- - инж323   Во ведь наспорились вы с этой просадкой? Как будто...   2.6.2012, 22:10
- - SP_   Элеватор нельзя ставиь по современым нормам. А пер...   11.7.2012, 8:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274