Коллеги, подскажите как решить такую задачу:
-планируется следующий принцип работы системы отопления:
1. От ИТП поступает вода +95, проходя через калорифер предварительного подогрева воздуха вент.машины, она охлаждается до +70 (собственно вопрос – для калорифера заявлен режим 95/70 при расходе 0,3 л/с по воде и 2600 м3/ч по воздуху, можно ли это как-то сосчитать температуру обратной воды, скажем для других режимов?).
2. В контур обратной воды калорифера устанавливается теплообменник нагревающий теплоноситель для комнатных воздухораспределителей. Максимально допустимая температура для них +60 (собственно вопрос – как сосчитать температуру обратной воды от этой системы, предположительно она должна быть +40, но как это проверить?).
3. В контур обратной воды системы воздухораспределителей устанавливается теплообменник нагревающий теплоноситель для системы теплых полов (собственно вопрос тот же – как сосчитать температуру в обратном контуре этой системы?).

Таким образом, основная задача сводится к тому чтобы понять, как сосчитать температуру обратной воды в заданной системе, и как проверить что тот объем воды который в этой системе есть при заданном расходе сможет передать нужное количество теплоты?

И как можно улучшить эту схему?

Заранее спасибо!!!



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- melkor   Последовательное включение-калориферы-возд.отоп.-тп   31.5.2012, 17:53
- - jota   Для чего это всё?   31.5.2012, 19:22
|- - melkor   Цитата(jota @ 31.5.2012, 20:22) Для чего ...   31.5.2012, 21:31
|- - jota   Цитата(melkor @ 31.5.2012, 21:31) Чтобы н...   1.6.2012, 0:00
- - HARKOW   Цитата(melkor @ 31.5.2012, 14:53) И как м...   31.5.2012, 19:50
- - Alex_   Ваша цель - снять с сети максимальную мощность при...   31.5.2012, 23:42
|- - melkor   Цитата(Alex_ @ 1.6.2012, 0:42) Ваша цель ...   1.6.2012, 9:06
|- - jota   Цитата(melkor @ 1.6.2012, 9:06) Именно та...   1.6.2012, 9:23
- - Kult_Ra   ЦитатаТаким образом, основная задача сводится к то...   1.6.2012, 10:37
- - Alex_   Уважаемый Автор, Ваша мысль использовать низкопоте...   1.6.2012, 17:25
- - HARKOW   выбросьте теплообменник для фанкойлов, он там не ...   2.6.2012, 11:38
- - melkor   Коллеги, спасибо за ответы! Я понял, что ни...   4.6.2012, 16:06
|- - jota   Цитата(melkor @ 4.6.2012, 16:06) их заинт...   4.6.2012, 16:22
|- - Alex_   Цитата(melkor @ 4.6.2012, 17:06) Выделено...   4.6.2012, 17:18
|- - melkor   Цитата(Alex_ @ 4.6.2012, 18:18) Я так пон...   4.6.2012, 21:06
|- - Alex_   Цитата(melkor @ 4.6.2012, 22:06) Можно по...   4.6.2012, 22:31
- - melkor   Большое спасибо Всем за участие! Alex'у от...   5.6.2012, 11:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных