> Согласование ЭОМ в МОЭК. Правомочность замечаний., Инспектор написал замечания
Dimik
сообщение 4.6.2012, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



При согласовании проекта ЭОМ по ИТП в МОЭК возникли следующие проблемы.
Инспектор настаивает на установке электросчетчиков коммерческого учета в ИТП, и электроснабжение электрооборудования вести в обход от основных счетчиков ГРЩ здания. На данный момент ГРЩ согласован в Мосэнергонадзоре, счетчики общие на здание, и 2 независимых ввода на ИТП. ИТП находится внутри зданияи находится на балансе у заказчика.
Насколько компетентны требования инспектора об установке независимых счетчиков и о секционировании вводов внутри ИТП?

Сообщение отредактировал Dimik - 4.6.2012, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimik   Согласование ЭОМ в МОЭК. Правомочность замечаний.   4.6.2012, 11:16
- - А-57   Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр...   4.6.2012, 12:23
- - Sharikov   ИТП находится внутри зданияи находится на балансе ...   4.6.2012, 13:05
- - инж323   Автор, требование такое было б нормальным, если б ...   4.6.2012, 13:23
- - Dimik   Это ЦТП. По категорийности электроснабжения все в ...   4.6.2012, 14:13
- - инж323   Точней стоит быть в терминах. ЦТП на баланс ДГМИ п...   4.6.2012, 14:17
- - А-57   Dimik Скорей всего инспектор прав. Видимо ваша схе...   4.6.2012, 14:31
- - Dimik   Цитата(А-57 @ 4.6.2012, 15:31) Dimik...   4.6.2012, 15:02
- - инж323   А ВРУ дома запитаны с одного ТП? И где разные исто...   4.6.2012, 15:07
- - Dimik   В файле то, что по факту. Справа-требование экспер...   4.6.2012, 16:45
- - А-57   СП 31 7.18 Электроприемники центральных тепловых п...   4.6.2012, 18:10
|- - А-57   [quote name='А-57' date='4.6.2012, 18:...   4.6.2012, 22:10
|- - А-57   Можно и так.   5.6.2012, 0:26
- - инж323   А если так выделить: СП 31 7.18 Электроприемники ...   4.6.2012, 22:50
- - Dimik   Всем спасибо.   5.6.2012, 9:38
- - l-nikolaev   Хоть автор и откланялся, я все-таки влезу. Что-б т...   6.6.2012, 13:13
- - инж323   Не. вот трактование ИТП (ЦТП) полность дезориентир...   6.6.2012, 13:54
- - l-nikolaev   Цитата(инж323 @ 6.6.2012, 14:54) Не. вот ...   6.6.2012, 16:02
- - инж323   Вот вас и смутило тоже это то ИТП, то ЦТП. Если ИТ...   6.6.2012, 16:29
- - l-nikolaev   Цитата(инж323 @ 6.6.2012, 17:29) ...Если ...   6.6.2012, 16:59
- - инж323   Эт старые дрожжи они берегут. Последние из развода...   6.6.2012, 17:08
- - инж323   Собственник ИТП- ТСЖ и никоим образом не промпредп...   6.6.2012, 17:37
- - l-nikolaev   Цитата(инж323 @ 6.6.2012, 18:08) ... ИТП ...   7.6.2012, 11:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных