Уважаемые коллеги.
Есть 2d200 напорной канализации, я врезаюсь в них двумя нитками по 100 мм. И еще в СНиПе на канализацию про напорку ничего не сказано, напорная канализация проектируется по водопроводному СНиПу? И вообще какие нормативы на на нее? Я слышал, что напорная канализация должна быть из стали, а если у меня 3 км сети, что всю брать стальную?
Заранее благодарю.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Fireman Напорная канализация 18.9.2006, 15:59 andrey R Это уж Вам, как автору проекта решать, из чего и к... 18.9.2006, 16:13 Fireman ТУ имею но материал труб там не оговорен.
Хочу при... 18.9.2006, 16:24 andrey R Так чья двухсотка то? И где действо происходит? Чь... 18.9.2006, 16:35 Fireman Действие происходит в Челябинске, ТУ Водоканала, д... 18.9.2006, 20:05 andrey R Теперь более-менее понятно. Отвечаю по порядку. Пр... 18.9.2006, 20:37 alexhorse Цитата(andrey R @ 18.9.2006, 21:37) Тепер... 18.12.2012, 11:20 Ilya S Не забудь что давление в трубах в месте подсоедине... 18.9.2006, 22:45 andrey R А ещё хорошо бы знать режим и расходы перекачки по... 19.9.2006, 8:43 Fireman Обрисую ситуацию в целом: есть 3 коттеджа, от них ... 21.9.2006, 19:37 Fireman Небольшая поправка, существующая напорка не водока... 21.9.2006, 19:56 andrey R три коттеджа....
Ну, пусть в них живут по 10 челов... 21.9.2006, 20:03 Fireman Я диаметр напорки не считал еще, прикинул только п... 21.9.2006, 20:08 andrey R СнИп на водопровод, а у Вас канализация. В водопро... 21.9.2006, 20:32 Fireman Водоканал отказался согласовывать подключение нап... 28.9.2006, 20:30 andrey R Веники они - и в водоканале и в Гражданпроекте... 28.9.2006, 20:45 Fireman Для сброса нету абсолютно ничего, поскольку рядом ... 28.9.2006, 21:03 andrey R Ну как же нет то? И карьер и водохранилище вполн... 29.9.2006, 8:54 Fireman andrey R, а подскажите пожалуйста деталировочку, к... 1.10.2006, 16:22 andrey R Так я ж уже дважды в этой теме объяснял! Неуже... 1.10.2006, 16:49 Игорь Борисов Извините шо вмешиваюсь, но врезка в самотечку изба... 1.10.2006, 18:13 Fireman в том то и дело, что в ближайшую самотечку не пуск... 1.10.2006, 18:23 andrey R Игорь, Вы абсолютно правы. Я об этом говорил, но н... 1.10.2006, 18:31 Fireman Да знаю я что самотечка лучше, но заказчик хотел в... 2.10.2006, 21:19 andrey R Это не принципиально. Если второй - рабочий, счита... 3.10.2006, 11:50 Fireman Глубина промерзания в скальных грунтах 2,7 м, а на... 3.10.2006, 18:38 andrey R Шлак должен быть сухой, иначе утепления не будет. ... 3.10.2006, 19:23 Fireman Бросил бы, да поздно уже. Врезка в напорку отменил... 4.10.2006, 16:41 andrey R Цитата(Fireman @ Oct 4 2006, 17:41 )(меньше н... 4.10.2006, 16:48 Fireman Говорили то про канализацию, но напорка ведь по во... 4.10.2006, 17:37 andrey R Напорная канализация НЕ делается по водопроводному... 4.10.2006, 17:55 Игорь Борисов Цитата(Fireman @ Oct 4 2006, 18:37 )Без прова... 4.10.2006, 18:01 Fireman спсибо за ссылку.
ЦитатаНапорная канализация НЕ д... 4.10.2006, 18:07 andrey R На счёт вантузов - сходите в СЭС. Если и она одобр... 4.10.2006, 20:14 Fireman Хорошо.
А почему СЭС не разрешит, из-за запаха что... 4.10.2006, 20:26 andrey R Обьясню свою позицию касательно вантузов.
Они, чис... 4.10.2006, 20:54 Fireman Большое спасибо, хотелось бы, чтобы у Вас почаще к... 4.10.2006, 21:12 andrey R Просто сейчас вечер. В рабочее время длинно писать... 4.10.2006, 21:18 Fireman Спасибо. 4.10.2006, 21:22 andrey R Не забудьте рассказать, чем дело кончилось. Интере... 4.10.2006, 21:24 Serg Ivanov Цитата(andrey R @ Oct 4 2006, 21:54 )Обьясню ... 5.10.2006, 10:25 andrey R Задвижки для опорожнения и выпуска воздуха конечно... 5.10.2006, 16:24 avar ...смесь воздуха с жидкостью, при транспортировани... 29.10.2006, 13:04 first Подскажите пожалуйста!
Возможна ли хотя бы те... 3.4.2008, 10:58 Serg Ivanov Цитата(first @ 3.4.2008, 10:58) 238168Под... 3.4.2008, 15:46 lexa00 А врезаться зачем? Какашки перерабатывать собирает... 3.4.2008, 11:01 Михаил I раз получили ТУ, значит будут перекрывать коллекто... 3.4.2008, 11:01 andrey R Прям так и хочется Викта позвать для комментов... 3.4.2008, 11:03 Vict Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 10:03) 238171... 3.4.2008, 11:10 andrey R Да Миша вроде взрослый, чем его напугаешь, када он... 3.4.2008, 11:15 Vict Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 10:15) 238178... 3.4.2008, 11:27 itanja от как правильно Вист сказал "дурно пахнет... 16.10.2008, 12:09 Skorpion Позвольте мне, как бывшему эксплуататору...
Воздух... 17.10.2008, 14:41 Михаил Геннадьевич Уважаемые помогите, пожалуйста!
Проектирую сет... 8.4.2010, 14:14 Михаил Геннадьевич И еще вопрос: есть ли нормы где говорится одна или... 12.4.2010, 17:13 даниил Цитата(Михаил Геннадьевич @ 12.4.2010, 22... 12.4.2010, 17:16 Serg Ivanov Цитата(Михаил Геннадьевич @ 12.4.2010, 17... 12.4.2010, 20:27  Михаил Геннадьевич Serg Ivanov огромное спасибо все предельно ясно.
К... 13.4.2010, 14:27   Serg Ivanov Цитата(Михаил Геннадьевич @ 13.4.2010, 14... 13.4.2010, 14:38 Никитос Я б тоже посмотрел на прочистки на напорном трубоп... 12.4.2010, 17:51 Михаил Геннадьевич Огромное спасибо, все понятно. 14.4.2010, 9:19 Ольчик А не проще сделать локальные очистные сооружения д... 6.5.2010, 10:47 Serg Ivanov Цитата(Ольчик @ 6.5.2010, 10:47) А не про... 6.5.2010, 14:13 Вадим (spb) Оживлю тему. Интересует вопрос подключения к напор... 2.4.2012, 2:09 Serg Ivanov Цитата(Вадим (spb) @ 2.4.2012, 2... 2.4.2012, 13:11  Вадим (spb) Цитата(Serg Ivanov @ 2.4.2012, 14:11) Про... 2.4.2012, 13:48 Skorpion Цитата(Вадим (spb) @ 2.4.2012, 2... 2.4.2012, 19:56  Вадим (spb) Цитата(Skorpion @ 2.4.2012, 20:56) Таки в... 2.4.2012, 23:01   Serg Ivanov Цитата(Вадим (spb) @ 2.4.2012, 23... 3.4.2012, 9:34    Вадим (spb) Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2012, 10:34) Это... 3.4.2012, 10:56   Skorpion Цитата(Вадим (spb) @ 2.4.2012, 23... 3.4.2012, 17:00    Вадим (spb) Цитата(Skorpion @ 3.4.2012, 18:00) Ну вот... 3.4.2012, 17:11 даниил А в ТУ что пишут по поводу точки куда врезаться? 2.4.2012, 3:22 Вадим (spb) Цитата(даниил @ 2.4.2012, 4:22) А в ТУ чт... 2.4.2012, 13:40 Вадим (spb) Да, хочу добавить, что вариант сварки такого отвод... 2.4.2012, 13:53 даниил Вадим, вы говорите от дома - какого дома?
Дом на с... 4.4.2012, 5:33 Вадим (spb) Цитата(даниил @ 4.4.2012, 6:33) Вадим, вы... 4.4.2012, 14:38  Ира М Цитата(Вадим (spb) @ 4.4.2012, 15... 19.5.2012, 22:03   Skorpion Цитата(Ира М @ 19.5.2012, 22:03) Шикарный... 20.5.2012, 16:58 ВикВик Отличный форум на заданную тему! Читала - ката... 27.7.2012, 14:20 Юля П. Добрый день! начальник просит найти ему строку... 27.11.2012, 12:43 Skorpion Цитата(Юля П. @ 27.11.2012, 12:43) Добрый... 28.11.2012, 13:15  alexhorse Цитата(Skorpion @ 28.11.2012, 14:15) В СН... 17.12.2012, 20:58   Serg Ivanov Цитата(alexhorse @ 17.12.2012, 21:58) 2) ... 18.12.2012, 9:22   @@@ Цитата(alexhorse @ 17.12.2012, 20:58) оно... 11.1.2013, 16:14    alexhorse Цитата(@@@ @ 11.1.2013, 17:14) Это почему... 12.1.2013, 0:40 Serg Ivanov Нету строки. 27.11.2012, 15:45 zem Цитата(Юля П. @ 27.11.2012, 11:43) началь... 27.11.2012, 16:04 zem Цитата(alexhorse @ 17.12.2012, 19:58) А. ... 18.12.2012, 9:33 alexhorse Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2012, 10:22) А... 18.12.2012, 10:53 Hans667 а возможно ли напоркой приходить в КНС? Если обе н... 11.1.2013, 13:29 freese Цитата(Hans667 @ 11.1.2013, 14:29) а возм... 11.1.2013, 15:59 Skorpion аlexhorse
Очень трудно вообразить себе в уме схему... 12.1.2013, 14:48 alexhorse Цитата(Skorpion @ 12.1.2013, 15:48) аlexh... 12.1.2013, 21:27 zem Еще данные по насосам, диаметр труб и длины участк... 13.1.2013, 0:03 alexhorse Цитата(zem @ 13.1.2013, 1:03) Еще данные ... 13.1.2013, 17:43  Serg Ivanov Цитата(alexhorse @ 13.1.2013, 18:43) это ... 14.1.2013, 9:45 Skorpion Я бы сделал "классическую" схему: 13.1.2013, 16:42 zem Цитата(Skorpion @ 13.1.2013, 15:42) Я бы ... 14.1.2013, 10:07 Serg Ivanov Да какой погружной насос потянет из выгреба? Тольк... 14.1.2013, 10:21
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|