Господа форумчане!

Разрабатываю раздел ОВ переоснащаемой котельной.

1 Заказчик настаивает на том, чтобы отопление котельного зала было выполнено калориферами, устанавливаемыми непосредственно на приточные решетки. При этом вентиляция котельного зала должна быть естественной (тобишь не принудительной). Обосновывает свое желание - существующей работающей такой системой в одной из своих котельных. На этой котельной была, калориферы - видела, однако никаких табличек и надписей на сих калориферах - нет (короче говоря калориферы - самодельные).
Меня такие калориферы смущают по следующим позициям:
1. 1 аналога данного оборудования - не нашла,
1. 2 как предотвратить замерзание (в случае чего) труб калорифера - ведь через них проходит приточный воздух непосредственно с улицы,
1. 3 самое главное - данные колориферы со своими оребренными трубами создают большое аэродинамическое сопротивление для приточного воздуха.
Подскажите - есть ли опыт установки таких устройств на естественной приточке. И производителя подобного оборудования.

2 В этой же котельной имеется пристроенная електрощитовая. Подскажите как организовать отопление электрощитовой? Водяное отопление меня в этом плане очень сильно смущает.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- proekt_mep   Отопление котельной и ее электрощитовой   4.6.2012, 16:34
- - alexius_sev   У дифлекторов посчитайте "напор", и пот...   4.6.2012, 17:03
- - Ram132   Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 17:34) Зака...   4.6.2012, 21:55
- - alexius_sev   Цитата(Ram132 @ 4.6.2012, 22:55) Чтобы не...   4.6.2012, 21:57
- - Ram132   Цитата(alexius_sev @ 4.6.2012, 22:57) там...   4.6.2012, 22:01
- - jota   Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 16:34) 1 За...   4.6.2012, 23:46
- - proekt_mep   Спасибо! А по отоплению электрощитовой можете...   5.6.2012, 8:30
- - Ram132   А потребность в тепле электрощитовой расчитали?   5.6.2012, 8:52
- - alexius_sev   В ПУЭ разрешено водяное отопление электрощитовой, ...   5.6.2012, 8:52
- - jota   Зависит от теплопотерь щитовой. Если не более 1,25...   5.6.2012, 8:53
- - proekt_mep   Теплопотери электощитовой 1,6 кВт (угловое помещен...   5.6.2012, 9:40
- - Ram132   Нагрузка не большая, можно и без калорифера обойти...   5.6.2012, 9:49
- - proekt_mep   Теплопотери котельного зала - 20,5 кВт, нагрев воз...   7.6.2012, 13:30
|- - jota   1. Количество воздуха у Вас получилось 4740м3/ч 2....   7.6.2012, 13:45
- - alexius_sev   Цитата(proekt_mep @ 7.6.2012, 14:30) Тепл...   7.6.2012, 13:33
- - proekt_mep   55,8 кВт надо внести в котельный зал. При этом для...   7.6.2012, 13:58
- - SP_   Похорошему можно вообще без подогрева сделать прит...   11.7.2012, 8:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных