proekt_mep Отопление котельной и ее электрощитовой 4.6.2012, 16:34 alexius_sev У дифлекторов посчитайте "напор", и пот... 4.6.2012, 17:03 Ram132 Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 17:34) Зака... 4.6.2012, 21:55 alexius_sev Цитата(Ram132 @ 4.6.2012, 22:55) Чтобы не... 4.6.2012, 21:57 Ram132 Цитата(alexius_sev @ 4.6.2012, 22:57) там... 4.6.2012, 22:01 jota Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 16:34) 1 За... 4.6.2012, 23:46 proekt_mep Спасибо!
А по отоплению электрощитовой можете... 5.6.2012, 8:30 Ram132 А потребность в тепле электрощитовой расчитали? 5.6.2012, 8:52 alexius_sev В ПУЭ разрешено водяное отопление электрощитовой, ... 5.6.2012, 8:52 jota Зависит от теплопотерь щитовой. Если не более 1,25... 5.6.2012, 8:53 proekt_mep Теплопотери электощитовой 1,6 кВт (угловое помещен... 5.6.2012, 9:40 Ram132 Нагрузка не большая, можно и без калорифера обойти... 5.6.2012, 9:49 proekt_mep Теплопотери котельного зала - 20,5 кВт,
нагрев воз... 7.6.2012, 13:30![]() jota 1. Количество воздуха у Вас получилось 4740м3/ч
2.... 7.6.2012, 13:45 alexius_sev Цитата(proekt_mep @ 7.6.2012, 14:30) Тепл... 7.6.2012, 13:33 proekt_mep 55,8 кВт надо внести в котельный зал. При этом для... 7.6.2012, 13:58 SP_ Похорошему можно вообще без подогрева сделать прит... 11.7.2012, 8:34
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 8:11 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |