> подключение 20 контакоров
gromov
сообщение 8.6.2012, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 70377



всем доброго дня.

возник вопрос по паралельному подключению 20 контакторов.

Ситуация такова в цеху стоят 20 вытяжных устройств, соответственно 20 контакторов.

Управляет всем контроллер, включение/выключение.

всё бы хорошо, только не хватает ручного режима для каждого устройства (контактора) в отдельности.



есть мысль установить по дополнительному автоматическому выключателю и по диоду на каждый пускатель, (дабы ограничить включение остальных при их паралельном соединении).

не хотелось бы городить релейных схем и доп.выключателей (денег на предпр.нет).

хотелось бы услышать ваши мнения по д.поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gromov   подключение 20 контакоров   8.6.2012, 11:45
- - straus   Цитата(gromov @ 8.6.2012, 11:45) есть мыс...   8.6.2012, 13:15
- - SVKan   Цитата(gromov @ 8.6.2012, 15:45) всем доб...   8.6.2012, 13:17
- - gromov   Цитата(straus @ 8.6.2012, 13:15) Ну доста...   8.6.2012, 15:32
- - Rus75   Вам же подсказали самый простой способ управления ...   8.6.2012, 21:08
- - gromov   Цитата(Rus75 @ 8.6.2012, 21:08) Вам же по...   8.6.2012, 21:38
|- - Rus75   Цитата(gromov @ 8.6.2012, 22:38) коммутир...   8.6.2012, 22:05
- - А-57   gromov То что вы собираетесь сделать противоречит...   8.6.2012, 22:39
- - gromov   А-57 сделано уже всё до меня, мне предстоит модер...   8.6.2012, 23:18
|- - Rus75   Цитата(gromov @ 9.6.2012, 0:18) А-57 сде...   9.6.2012, 8:14
- - А-57   Вам без ключа режима работы не выйти с ситуации.   8.6.2012, 23:55
- - gromov   решение принято на каждый пускатель устанавливает...   10.6.2012, 19:59
|- - Rus75   Цитата(gromov @ 10.6.2012, 20:59) решение...   11.6.2012, 22:31
- - gromov   Rus75 20 вытяжных устройств, в каждом устройстве ...   11.6.2012, 23:13
|- - Rus75   Цитата(gromov @ 12.6.2012, 0:13) Rus75 2...   12.6.2012, 13:37
- - gromov   Всё верно. не хотел лишней информацией забивать ...   12.6.2012, 20:09
|- - А-57   Цитата(gromov @ 12.6.2012, 20:09) задача ...   12.6.2012, 20:37
||- - gromov   Цитата(А-57 @ 12.6.2012, 20:37) Види...   12.6.2012, 21:27
|- - Rus75   Цитата(gromov @ 12.6.2012, 21:09) задача ...   13.6.2012, 11:28
- - gromov   Цитата(Rus75 @ 13.6.2012, 11:28) Вот тепе...   13.6.2012, 17:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных