> Пожаротушение ж/д платформы
KCU
сообщение 9.6.2012, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 127605



Добрый день)))
Кто-нибудь сталкивался с пожаротушением железно-дорожных платформ в составе склада?
Какие нормы использовать при проектировании и гидравлического расчета пожаротушения? Чем тушить? Это будут пожарные краны или спринклерные установки?

Заранее спасибо за помощь)))

План чертежа

Помещение 1.17- ж/д платформа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KCU   Пожаротушение ж/д платформы   9.6.2012, 9:34
- - Nasosnik25   Какая категория здания, класс функциональной пожар...   9.6.2012, 11:15
- - KCU   Цитата(Nasosnik25 @ 9.6.2012, 12:15) Кака...   9.6.2012, 11:26
- - Nasosnik25   mmm, соки Тонус. Так вы именно про платформу спраш...   9.6.2012, 11:38
- - KCU   Цитата(Nasosnik25 @ 9.6.2012, 12:38) mmm,...   9.6.2012, 11:56
- - Nasosnik25   Категория обязательно должна быть указана архами/т...   9.6.2012, 12:17
- - KCU   ))))))) спасибо))))) буду трясти)))))) как только ...   9.6.2012, 12:35
- - Льдинка   Посмотрите ВНТП 02-85 вообще, и конкретно п. 13.10...   9.6.2012, 13:07
- - KCU   Цитата(Льдинка @ 9.6.2012, 14:07) Посмотр...   9.6.2012, 14:05
- - timmy   Платформа это просто открытый деревянный ящик на к...   9.6.2012, 20:27
|- - KCU   Цитата(timmy @ 9.6.2012, 21:27) Платформа...   14.6.2012, 12:50
- - Nasosnik25   Но ведь не ящик никакой.   13.6.2012, 9:01
- - KCU   Категория здания В, степень огнестойкости II. Так...   14.6.2012, 12:13
- - Young   если у вас эта платформа в отдельный пож. отсек не...   14.6.2012, 12:54
|- - KCU   Цитата(Young @ 14.6.2012, 13:54) если у в...   14.6.2012, 13:09
|- - Young   Цитата(KCU @ 14.6.2012, 14:09) Нужно ли е...   14.6.2012, 13:26
|- - KCU   Цитата(Young @ 14.6.2012, 14:26) зависит ...   14.6.2012, 13:39
|- - Young   Цитата(KCU @ 14.6.2012, 14:39) А вот по п...   14.6.2012, 13:42
|- - KCU   Цитата(Young @ 14.6.2012, 14:42) надо зна...   14.6.2012, 14:32
- - KCU   Уважаемые специалисты! Кто нибудь сталкивался ...   14.6.2012, 16:11
- - Nasosnik25   У нас помещения аккумуляторных (для складских погр...   14.6.2012, 17:04
- - Льдинка   Если платформа выделена в отдельный пожарный отсек...   15.6.2012, 8:20
|- - Young   Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 9:20) Если пл...   15.6.2012, 8:35
|- - Льдинка   Цитата(Young @ 15.6.2012, 9:35) не так. Е...   15.6.2012, 8:42
- - Young   а можно пункт в этом ВНТП? я там вообще термина ...   15.6.2012, 8:51
- - Льдинка   По аккумуляторным - насколько я в курсе, по правил...   15.6.2012, 8:54
|- - Young   Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 9:54) В этой ...   15.6.2012, 8:58
|- - Льдинка   Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 9:54) По акку...   15.6.2012, 9:28
- - Льдинка   Да   15.6.2012, 9:00
|- - Young   Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 10:00) Да спа...   15.6.2012, 9:02
- - Nasosnik25   Это требования к аккумуляторным электростанций. Пр...   15.6.2012, 10:42
- - Nasosnik25   А по поводу кислот/щелочей - применять литий-ионны...   15.6.2012, 10:48
- - KCU   Спасибо за полноценные ответы)))   18.6.2012, 11:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных