> Расчет сечения проводников в щите., Нужна помощь.
Михаил_PLC
сообщение 11.6.2012, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Добрый день.
Возникла следующая ситуация, заказали силовой щит, фирма собрала, но меня терзают смутные сомнения относительно силовой части. Знаний в этой области нехватает, а ответ нужно написать аргументировано, опираясь на стандарты МЭК 60364-5-52 «Системы электропроводок» и МЭК 60439-1 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»
Итак, силовой щит спринклерных и насосов пожаротушения.
Питающий кабель 2 х (4х120/70 Cu) – 40м , Устойчивость к короткому замыканию 15кА. Главный автомат в щитовой с уставкой 315А.
Теперь что в нашем щите, сразу оговорюсь, что все провода использовались с допустимой температурой изоляции 90 градусов:
1. Клеммы, после них до разьеденителя с номиналом 315А провода, проложены открыто в воздухе, параллельно 2 х 50мм2, длина 10-15см. Провода каждой фазы вплотную, межфазные на расстоянии между собой, примерно 4 см.
2. После разьеденителя до клемм, проложены открыто в воздухе, параллельно 4 х 16мм2, длина 10-15см. Провода каждой фазы вплотную, межфазные на расстоянии между собой, примерно 4 см.
3. После клемм до предохранителей, 6 групп, к каждой группе 2 х 16мм2, длина 40-60см, все провода в одном коробе (специальные для щитов). По нагрузкам: 2 группы предохранители 125аМ (насосы 37кВт), 2 группы предохранители 16аМ (насосы 3кВт), 1 группа – 63gG – всё прочее.

Нужно ответить на следующии вопросы:
1. Правильно ли подобранны провода с учётом номинальных токов?
2. При коротком замыкании до предохранителей, выбьет ли главный автомат или сгорит щит? Другими словами, правильно ли выбраны провода с учётом токов короткого замыкания?
Заранее спасибо за помощь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_PLC   Расчет сечения проводников в щите.   11.6.2012, 9:20
- - jakudzaa   Я ложил 70мм2 медь открыто при вводном 160А.   11.6.2012, 20:38
- - Ludvig   Кабель должен быть термостойкий. АВР обязательно. ...   11.6.2012, 20:57
- - Rus75   Тяжело воспринимать информацию на слух.Желательно ...   11.6.2012, 22:22
- - Михаил_PLC   Цитата(jakudzaa @ 11.6.2012, 20:38) Я лож...   12.6.2012, 9:11
- - Iroha   Ниче не понел.   12.6.2012, 11:04
- - Iroha   Джоулев интеграл I2t автомата (предохранителя), д...   12.6.2012, 11:50
|- - Михаил_PLC   Цитата(Iroha @ 12.6.2012, 11:50) Джоулев ...   12.6.2012, 13:23
- - Ludvig   А собсссно ни у кого нет программы Электрик? Сечен...   12.6.2012, 12:45
- - Rus75   Электрик то есть. Но как я писал уже ранее,нужны и...   12.6.2012, 13:29
- - Iroha   Михаил_PLC у вас нет данных по ожидаемому Iкз и не...   12.6.2012, 13:31
- - Iroha   2.4 Защита от короткого замыкания. Пример на стр. ...   12.6.2012, 13:57
- - Михаил_PLC   Цитата(Rus75 @ 12.6.2012, 13:29) Электрик...   12.6.2012, 14:56
|- - Iroha   Цитата(Михаил_PLC @ 12.6.2012, 17:56) Рас...   12.6.2012, 15:39
|- - Михаил_PLC   Цитата(Iroha @ 12.6.2012, 15:39) На мой в...   12.6.2012, 16:10
- - Rus75   Еще как неправильно. 15кА -это стойкость кабеля, а...   12.6.2012, 16:44
|- - Михаил_PLC   Цитата(Rus75 @ 12.6.2012, 16:44) Еще как ...   12.6.2012, 17:28
|- - Rus75   Цитата(Михаил_PLC @ 12.6.2012, 18:28) При...   13.6.2012, 11:13
- - Iroha   А че за ток 15 кА ?   12.6.2012, 17:09
- - Iroha   В уме можно много чего сконструировать. Надо точн...   12.6.2012, 17:34
|- - Rus75   Цитата(Iroha @ 12.6.2012, 18:34) В уме мо...   12.6.2012, 19:00
- - Iroha   Михаил_PLC Я понимаю это дело так: 1. Зашитит ли г...   12.6.2012, 22:07
- - Михаил_PLC   Раскопал дополнительную информацию: Расчётные данн...   13.6.2012, 14:36
|- - Iroha   Цитата(Михаил_PLC @ 13.6.2012, 17:36) Пр...   13.6.2012, 14:52
- - Rus75   Интересно, какое время отключения автомата вы взял...   13.6.2012, 14:53
- - Rus75   Еще очень интересно глянуть дальше. что с автомати...   13.6.2012, 15:21
- - Михаил_PLC   Цитата(Iroha @ 13.6.2012, 14:52) При кз о...   13.6.2012, 15:32
|- - Rus75   Цитата(Михаил_PLC @ 13.6.2012, 16:32) защ...   13.6.2012, 15:41
- - Iroha   12,3 кА 0,5 сек провод не защищен, а 0,3 сек - вр...   13.6.2012, 16:14
- - Usach   Цитата(Михаил_PLC @ 11.6.2012, 12:20) Доб...   13.6.2012, 16:54
- - Михаил_PLC   Цитата(Rus75 @ 13.6.2012, 15:41) А вот ту...   13.6.2012, 21:30
- - Usach   Вы уникальный человек...Вы в курсе? И не потому, ч...   13.6.2012, 21:58
- - Михаил_PLC   Цитата(Usach @ 13.6.2012, 21:58) Вы уника...   13.6.2012, 22:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных