> Как правильно подобрать ИБП для трансформаторной нагрузке?, И какой ИБП лучше взять ?
Auto
сообщение 13.6.2012, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



В общем вопрос в теме, схему прилагаю.
Из нюансов пожалуй, что нагрузка получается достаточно большая транс посчитал на 630ВА. Сначала предполагал взять ИБП АРС серии SMART (у которого вроде как чистая синусоида на выходе, что бы меньше гудел и не грелся) - вот такой SMART-UPS 750VA, SUA750I. Вопрос возник когда транс получился 630ВА (с 50% запасом по нагрузке). На таких мощностях получаются достаточно большие пусковые токи хватит ли на 630ВА транс 750ВА ИБП, не выбьет ли его по пусковому скачку ? Тех поддержка ни чего толкового не говорит и не в куррррсе про трансформаторную нагрузку. И предлагает подбирать ИБП в номинал пусковых токов, но они же 20-30 кратные, переразмер ИБП очень большой blink.gif .
Что посоветуете ? И как лучше подобрать ИБП?

Сообщение отредактировал Auto - 13.6.2012, 12:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 5,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Auto   Как правильно подобрать ИБП для трансформаторной нагрузке?   13.6.2012, 12:35
- - HVAC   А позвольте спросить - с какой конкретно целью вы ...   13.6.2012, 13:24
- - Auto   UPS вход/выход 220/220. Я не видел UPS 24/24 Т.к....   13.6.2012, 13:34
- - Ludvig   Наверно совсем так не надо делать. Проще мощность ...   13.6.2012, 13:36
|- - HVAC   Цитата(Ludvig @ 13.6.2012, 14:36) Наверно...   13.6.2012, 13:51
- - HVAC   Ах, тьфу ты, мне померещилось, что у вас мощность ...   13.6.2012, 13:38
- - Auto   ЦитатаНаверно совсем так не надо делать. Проще мощ...   13.6.2012, 13:54
- - Ludvig   Ой, извини, даже не подумал. Бери любые бестрансом...   13.6.2012, 13:58
|- - Rus75   Цитата(Ludvig @ 13.6.2012, 14:58) Ой, изв...   13.6.2012, 14:26
- - Auto   ЦитатаБери любые бестрансоматорные источники и зап...   13.6.2012, 14:08
- - Auto   ЦитатаНо это уже из разряда радиолюбительства. В п...   13.6.2012, 14:45
- - Ludvig   делают давно. http://teplo.bast.ru/products/teploc...   13.6.2012, 15:38
- - Rapid   Пусковой режим ИБП - не новая тема в профессиональ...   13.6.2012, 16:05
- - HVAC   Если так боитесь пускового тока - поставьте перед ...   13.6.2012, 18:51
|- - Rus75   [quote name='HVAC' date='13.6.2012, 19...   14.6.2012, 8:34
|- - HVAC   Цитата(Rus75 @ 14.6.2012, 9:34) Я хотел с...   14.6.2012, 12:11
|- - Rus75   Цитата(HVAC @ 14.6.2012, 13:11) Термистор...   14.6.2012, 13:20
- - HVAC   Rus75 - согласен, протупил) Почему-то неправильно...   15.6.2012, 0:14
- - Rus75   Наверное. можно и термистором ограничиться. Главно...   15.6.2012, 11:26
- - thinky   вот не вспомню марку и тип применяемых нами трансо...   16.6.2012, 4:24
- - Михайло   В завершение посоветую поставить блок питания, кот...   17.6.2012, 18:09
- - Rapid   Молодец   18.6.2012, 9:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных