Гость_Max2114_*
сообщение 14.6.2012, 7:21
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброе утро!
Нахожусь в раздумьях по поводу того, как правильно распределить управление системами на объекте. В данный момент занимаюсь разработкой ПО верхнего уровня и пусконаладкой систем и вот хочу спросить совета.
Есть объект, управляется несколькими ПЛК. У каждого ПЛК есть RS232 и Ethernet. По месту к каждому ПЛК по RS232 подключается ЖК-панель Weintek. Кроме этого каждый ПЛК подключен к сети Ethernet и данные с него считывает АРМ диспетчера со скада-системой. Со считыванием и отображением даннных проблем никаких нет. А вот с заданием уставок и изменением режимов работы системы есть небольшая проблема, и для решения этой проблемы есть несколько вариантов - никак не могу остановится на каком-либо из них. Проблема следующего рода - задаю уставку из скады - данные записываются в контроллер. В контроллере в ячейке памяти, зарезервированной под работу по интерфейсу сохраняется значение переменной. Кроме того, переменная "висит" в скаде. Теперь подхожу к ЖК-панели и задаю эту уставку в ней. Уставка переписывается в контроллере, но затем происходит следующее - с скады опять приходит старая уставка и данные переписываются в память заного. Т.е. одновременно управлять контроллером двумя мастерами не получается. Есть несколько вариантов решения проблемы:
1. Завести в контроллере переменную - "выбор мастера" и переключать разные входы. Но тогда в контроллере для каждой уставки придется отвести по два входа с интерфейса.
2. В скаде придумать кнопку, которая будет отключать работу с интерфейсом переменных, отслающих данные по интерфейсу контроллерам. Будет что-то типа кнопки "включить местное управление".
3. Ограничить функционал ЖК-панелей и оставить им только визуализацию, без возможности вмешиваться в управление системами.
Возможно есть еще варианты - в общем нужен "свежий взгляд". Всем заранее спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max2114   Как правильно распределить управление системами   14.6.2012, 7:21
- - Сергей Долганов   А зачем SCADA все время пишет переменную в контрол...   14.6.2012, 7:27
|- - Max2114   Цитата(Сергей Долганов @ 14.6.2012, 7:27)...   14.6.2012, 14:17
- - Lex   Цитата(Max2114 @ 14.6.2012, 10:21) задаю ...   14.6.2012, 7:58
- - Сергей Долганов   Цитата(Lex @ 14.6.2012, 8:58) Записывайте...   14.6.2012, 8:10
- - Rapid   Такая проблема возникает всегда когда протокол цик...   14.6.2012, 8:19
- - SBER   Цитата(Сергей Долганов @ 14.6.2012, 9:10)...   14.6.2012, 8:22
- - Lex   2 Max2114 вообще странно как-то... По моему опыту ...   14.6.2012, 8:28
|- - Max2114   Цитата(Lex @ 14.6.2012, 9:28) 2 Max2114 в...   14.6.2012, 13:55
|- - Lex   Цитата(Max2114 @ 14.6.2012, 16:55) такой ...   15.6.2012, 5:21
|- - Max2114   Цитата(Lex @ 15.6.2012, 5:21) Если не сек...   15.6.2012, 7:01
|- - Lex   Цитата(Max2114 @ 15.6.2012, 11:01) е-мае,...   15.6.2012, 9:07
- - Rapid   Автор, какие протоколы то? А то погрязнем в вариан...   14.6.2012, 9:13
- - Chabol   Целиком согласен с Lex и Долгановым. Касательно по...   14.6.2012, 11:04
|- - Rus75   Цитата(Chabol @ 14.6.2012, 12:04) Целиком...   15.6.2012, 9:31
- - Михайло   Сама по себе ситуация немного странно вывернута: н...   14.6.2012, 20:31
- - Alexander_I   Что-то вы, товарищи, не то мутите. И панель Вайнте...   15.6.2012, 8:24
- - den.mgn   В контроллере предусмотрите дополнительную перемен...   15.6.2012, 8:41
- - Max2114   Вы не читаете внимательно! У меня ModbusTCP и ...   15.6.2012, 9:54
|- - Rus75   Цитата(Max2114 @ 15.6.2012, 10:54) Вы не ...   15.6.2012, 9:58
- - Rus75   Как я понял, проблемы возникают именно из-за OPC с...   15.6.2012, 10:26
- - Chabol   Реализовывали не единожды связки с MasterSCADA и О...   15.6.2012, 14:03
- - LordN   много букв. може уже есть ответ. надо в любом мест...   15.6.2012, 19:00
- - Max2114   Блин, прошу прощения Шайтан попутал. Сегодня поэк...   15.6.2012, 20:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных