> Помпажи чиллера Johnson Control (york) Ykklklh95, Помогите найти причину
donilr
сообщение 14.6.2012, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 18.12.2011
Пользователь №: 133674



Уважаемые специалисты холодоснабжения. Хотел получить консультацию специалистов. Тех, кто сталкивался с проблемой помпажа и перетекания жидкого фреона с испарителя в конденсатор в чиллерах York (Johnson control) YKKLKLH95 с центробежным компрессором.. Видео прилагается
http://video.yandex.ru/users/donilr/view/1 (смотреть со звуком).
http://video.yandex.ru/users/donilr/view/2
Снимал в основном уровень фреона в конденсаторе ну и давления и температуры. Чиллер при наборе температуры охлажденной воды на выходе конденсатора +10 и менее, начинает уходить в помпажи. Причиной являются перетекания жидкой фазы фреона из испарителя в конденсатор сопровождаемые гулом компрессора( смотрите на видео) либо наоборот с конденсатора в испаритель, не могу сказать точно. Не можем понять в чем может быть причина. Имеем второй чиллер той же марки, работающий в тех же условиях, который работает без проблем на низких температурах до +8 град.Меньше нам и не нужно - работают на AHU и фанкойлы. Представитель Johnson control грешит на плохой теплообмен в конденсаторе не объясняя физику перетекания. Вскрыли конденсаторы обоих чиллеров, есть небольшой налет, но не думаю, что он сильно влияет, фото прилагаю. Johnson не предпринимает никаких действий пока не промоем трубки химикатом, что может быть чревато потерей чиллера вообще. Риск огромный, в каком там состоянии сейчас трубки и что за химикат будет использоваться, и как он вступит в реакцию с медью никто не знает, даже компания, которая готова взяться за промывку. Пол года назад приезжал спец с Московского филиала, тоже вскрывали трубки - состояние было такоеже и он сказал, что это еще не налет и не критично.
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73

Я как слаботочник грешу на не откалиброванные датчики. Так же есть сомнения по поводу кол-ва фреона в системе.
Кто сталкивался с этой проблемой, объясните плиз куда копать дальше???
Если всетаки промывать, то каким химикатом и кто мог бы это сделать с гарантией? Сам YORK не занимается этим, и может предложить тока суба, что и наводит на мысль о снятии с себя ответственности.
Спасибо заранее за ответы специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- donilr   Помпажи чиллера Johnson Control (york) Ykklklh95   14.6.2012, 12:21
- - LordN   судя по ЦитатаСнимал в основном уровень фреона в к...   14.6.2012, 13:19
- - donilr   Цитатау вас целый ворох проблем на объекте, потому...   14.6.2012, 16:44
- - LordN   ёрк всеголишь хочет свои деньги. в вашей ситуации ...   14.6.2012, 17:00
- - donilr   Не знаю какое Вы имеете отношение к ерку, но как я...   14.6.2012, 17:08
- - LordN   я - никакого. тем более, они решение принимают, зн...   14.6.2012, 18:17
- - donilr   Система отлично работает для второго чиллера тойже...   15.6.2012, 6:16
- - LordN   потомучто не все одинаково работает, что тут не по...   15.6.2012, 6:55
- - sermen   Цитата(donilr @ 15.6.2012, 7:16) происход...   15.6.2012, 8:46
- - donilr   ЦитатаКоличество фреона в этой установке проверяет...   15.6.2012, 10:03
- - airwave   Причину уже озвучили. Если кратко срабатывание защ...   15.6.2012, 15:29
- - yadl   Цитата(donilr @ 14.6.2012, 13:21) Уважаем...   15.6.2012, 15:58
- - donilr   ЦитатаПричину уже озвучили. Если кратко срабатыван...   15.6.2012, 17:54
- - LordN   нагрузка на испаритель это не градусы, это ватты...   15.6.2012, 18:42
- - donilr   Цитатанагрузка на испаритель это не градусы, это в...   15.6.2012, 19:18
- - azar   Вы выложите схему обвязки Ваших чиллеров, хотя бы ...   15.6.2012, 21:59
- - sermen   Больше 13000 помпажей?????? и это с учетом зав...   15.6.2012, 22:27
- - donilr   ЦитатаБольше 13000 помпажей?????? blink.gif blink....   16.6.2012, 6:23
|- - sermen   Цитата(donilr @ 16.6.2012, 7:23) Вы счита...   16.6.2012, 8:09
- - airwave   ТС да при чем тут градусы? Для того чтобы фреон ки...   16.6.2012, 6:25
- - donilr   ЦитатаДля того чтобы фреон кипел нужно тепло! ...   16.6.2012, 7:12
- - LordN   бесполезно, тут надо со школьного курса физике-мат...   16.6.2012, 7:16
- - AZ777   если у Вас договор с ними, т.е. Вы заказчик - пере...   16.6.2012, 7:56
- - donilr   сори, но я вообще в тупике, причины нехватки мощно...   16.6.2012, 8:03
- - donilr   sermen спасибо, созвонюсь с Вами на след неделе. Н...   16.6.2012, 8:19
- - airwave   В Ерке нет спецов по таким чиллерам. Ищите zawinа   16.6.2012, 19:08
- - simon_ap   Уважаемые специалисты у меня вопрос косвенно по эт...   22.8.2012, 9:15
- - sermen   Если переходить на центробежные компрессора с магн...   22.8.2012, 9:53
- - simon_ap   Можете мне пояснить ещё одну ситуацию. Я общался с...   23.8.2012, 7:54
- - sermen   Относительно нагрузки. Лучше чтобы нагрузка не пад...   23.8.2012, 9:28
- - simon_ap   Магазин cash-and-carry, охлаждение ПВУ с рецирку...   23.8.2012, 10:41
- - sermen   Собственно это можно посчитать.   23.8.2012, 10:59
- - RusBuka   Да японский курмультук...Что приводит к помпажам -...   23.8.2012, 18:06
- - simon_ap   Я работал в начале 90-х на мощных отечественных ам...   23.8.2012, 21:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных