HVAC Разыскивается размножитель-преобразователь сигнала 4...20 мА 15.6.2012, 17:03 den.mgn А зачем Вы размножать сигнал 4-20мА собираетесь? Э... 15.6.2012, 17:59 HVAC Во, нагуглил вот такой девайс -
http://kipservis.... 15.6.2012, 18:02 den.mgn Обычно выход датчика 4-20 мА обеспечивает работу с... 15.6.2012, 18:16 HVAC А, понял про что вы... То есть получается можно об... 15.6.2012, 20:04 polyakov.mo а если контроллер воспринимает сигнал 2-10В можно ... 18.6.2012, 15:27 den.mgn Можно, но сигнал получишь 0,2-1,0 В 19.6.2012, 13:06 polyakov.mo Точно, обсчитался с арифметикой. Нужен 500 Ом, что... 19.6.2012, 13:36 xinod2000 Вуаля http://microl.ua/index.php?page=shop.produ..... 13.7.2012, 14:39 Ka3ax я и по три последовательно подсоединял.
два jumo 3... 11.8.2012, 23:48 kolyan_bk Цитата(HVAC @ 15.6.2012, 17:03) Господа э... 12.8.2012, 18:44
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)