Коллеги помогите советом! Существует необходимость удаленного управления диммером HAGER EV100 аналоговым выходом контроллера 0-10 В в документации на диммер написано что его вход - потенциометр 100 кОм макс 1.5 мА. НО на входе у диммера висит потенциал 12 В DC! соответсвенно при подключении контроллера я подам напряжение на аналоговый выход контроллера, что может печально закончиться для него). Кто что может сказать по этому поводу??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lamer   Подключение ДИММЕРА Hager Ev100   16.6.2012, 13:24
- - den.mgn   Использовать аналоговый выход контроллера с открыт...   16.6.2012, 17:13
- - lamer   Вот в инструкции не написано какое минимальное соп...   17.6.2012, 20:17
- - lamer   Да честно говоря не понял причем здесь ОК ?? можно...   17.6.2012, 20:55
- - Rapid   Иногда для аналоговых выходов контроллеров пишут н...   18.6.2012, 9:36
- - den.mgn   Подключайте свой диммер к выходу 0-10 В, все должн...   19.6.2012, 13:26
- - den.mgn   А вообще, если хочешь проверить, то подсунь на вхо...   19.6.2012, 13:35
- - lamer   Насколько я понимаю, между выходами 4 и 6 EV100 не...   19.6.2012, 15:48
- - Hatoy   Странный человек - ему говорят заходи, открыто. Не...   19.6.2012, 21:44
- - lamer   Открыто??? Может напишешь как два активный истоник...   20.6.2012, 8:28
- - Rapid   Уважаемый, к чему столько волнений? Люди ж вам гов...   20.6.2012, 9:52
- - Skif_Sib   Имееи Pixel + MR504, диммер EV100. Подключение: E...   27.4.2013, 13:58
- - Skif_Sib   Добрый день! Проблема управления диммером EV1...   6.6.2013, 17:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных