	 |  ППМ изоляция |  |  |  
	
		|  | 
				  21.6.2012, 8:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 58
 Регистрация: 2.2.2008
 Пользователь №: 15123
 
 
 
  
 | 
				Предприятию тепловых сетей учредитель дал задание перейти на трубы с ППМ изоляцией.Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста на что следует обратить внимание при входном контроле, при закупке,какой завод выбрать. Мы никогда не сталкивались с данными трубами любая информация из практики и теории нам будет полезна.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   Babaj   ППМ изоляция   21.6.2012, 8:37    alexius_sev   http://www.vnipiep.ru/ppm.html   21.6.2012, 16:58    Knever   ППМ-изоляция - морально устаревший материал, переж...   5.7.2012, 20:57    ekuzin   Ооооо ППУшник нарисовался!!! 
Автор, н...   6.7.2012, 11:11    Knever   ППУшником не являюсь, но к этому материалу отношус...   6.7.2012, 12:24    ekuzin   Прочитал отчет - с ним только в туалет сходить. 
С...   9.7.2012, 10:21    Knever   Хочу заранее извиниться, что не отвечу на все ваши...   9.7.2012, 12:57    ekuzin   Реальный коэф. теплопроводности ППМ не превышает 0...   9.7.2012, 16:33    Машинист   Осмелюсь вставить свои пять копеек в горячую тему....   9.7.2012, 17:11    Knever   "Вы - звездабол" - аргументированные дов...   9.7.2012, 17:46    Knever   Уважаемый машинист!
Я считаю, что тема минерал...   9.7.2012, 18:29    Const82   Странно, что специалист, завляющий себя заведущим ...   9.7.2012, 23:40     Knever   Цитата(Const82 @ 10.7.2012, 0:40) Странно...   10.7.2012, 8:42      Const82   Цитата(Knever @ 10.7.2012, 9:42) Не знал,...   10.7.2012, 11:29    ekuzin   Knever, мои слова о том что теплопроводность ППМ н...   10.7.2012, 4:29    A.R.   Цитата(ekuzin @ 6.7.2012, 11:11) ...Преди...   10.7.2012, 8:47     Const82   Цитата(A.R. @ 10.7.2012, 9:47) Круто...   10.7.2012, 11:36    Knever   По очередному громкому лозунгу.  "Если хотите...   10.7.2012, 9:04    ekuzin   knever, сначала протокол испытаний ППМ на теплопро...   10.7.2012, 11:21     A.R.   Цитата(ekuzin @ 10.7.2012, 11:21) 1.Преид...   10.7.2012, 11:45     Knever   К вопросу в целом.
За последние 9 лет стоимость ...   10.7.2012, 12:47    Knever   Цитата(Const82 @ 10.7.2012, 12:29) про эн...   10.7.2012, 12:13    ekuzin   Уважаемый оппонет, подкрепите, пожалуйста, свои до...   10.7.2012, 13:17     Knever   Цитата(ekuzin @ 10.7.2012, 14:17) Уважаем...   10.7.2012, 13:34    ekuzin   Не уходите от ответственности - давайте по порядку...   10.7.2012, 14:15    Сергей А. Ефремов   Цитата(ekuzin @ 10.7.2012, 14:17) Уважаем...   10.7.2012, 15:22     Knever   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.7.2012, 16...   10.7.2012, 16:06    Машинист   Подведем промежуточные итоги ?
1) Шумные PR-кампа...   10.7.2012, 16:42    Егор   а ППУ тогда что?
ламборгини, передвигающаяся по на...   10.7.2012, 16:47     HeatServ   Цитата(Егор @ 10.7.2012, 16:47) а ППУ тог...   10.7.2012, 19:17      A.R.   Цитата(HeatServ @ 10.7.2012, 19:17) ...но...   11.7.2012, 8:52    Машинист   Я не знаю что  такое ППУ, вживую не видел ни разу ...   10.7.2012, 17:05    Сергей А. Ефремов   Цитата(Knever @ 10.7.2012, 17:06) 1. На с...   10.7.2012, 19:14    Knever   Уважаемый Машинист и уважаемый HeatServ!
Хотел...   10.7.2012, 21:38     HeatServ   Цитата(Knever @ 10.7.2012, 22:38) Уважаем...   11.7.2012, 8:02      Knever   Цитата(HeatServ @ 11.7.2012, 9:02) Сам ви...   11.7.2012, 9:28      Knever   Цитата(HeatServ @ 11.7.2012, 9:02) Правил...   11.7.2012, 9:55    ekuzin   Knever, не передергивайте! Я недоволен Вашим п...   11.7.2012, 6:12    ekuzin   Хотелось бы немного прояснить насчет необходимости...   11.7.2012, 9:38     A.R.   Цитата(ekuzin @ 11.7.2012, 9:38) 1. ППУ н...   11.7.2012, 10:35    ekuzin   Knever, хватит уже елозить!!!
Полиурет...   11.7.2012, 9:51    HeatServ   Цитата(A.R. @ 11.7.2012, 9:52) У нас знач...   11.7.2012, 10:02     Knever   Цитата(HeatServ @ 11.7.2012, 11:02) ОДК -...   11.7.2012, 10:40      HeatServ   Цитата(Knever @ 11.7.2012, 11:40) ОДК - э...   11.7.2012, 10:47      Егор   Цитата(Knever @ 11.7.2012, 11:40) ОДК - э...   11.7.2012, 13:02       Knever   Цитата(Егор @ 11.7.2012, 14:02) ну вы за ...   11.7.2012, 13:06       A.R.   Цитата(Егор @ 11.7.2012, 13:02) для нас О...   11.7.2012, 14:12     A.R.   Цитата(HeatServ @ 11.7.2012, 10:02) ОДК -...   11.7.2012, 12:51      HeatServ   Цитата(A.R. @ 11.7.2012, 13:51) Если есть...   11.7.2012, 15:49       A.R.   Цитата(HeatServ @ 11.7.2012, 15:49) Если ...   11.7.2012, 16:12        HeatServ   Цитата(A.R. @ 11.7.2012, 16:12) Ну откуда...   11.7.2012, 17:19        инж323   Цитата(A.R. @ 11.7.2012, 17:12) Для общей...   11.7.2012, 17:33    ekuzin   Knever, меньше пафоса - это я про WV и Ладу. Сравн...   11.7.2012, 10:29    ekuzin   A.R. -ППУ впитывает воду - это клинически доказанн...   11.7.2012, 10:52     A.R.   Цитата(ekuzin @ 11.7.2012, 10:52) 1. A.R....   11.7.2012, 12:39    Knever   Цитата(Babaj @ 21.6.2012, 9:37) Мы никогд...   11.7.2012, 13:35     Иванов В.А.   Цитата(Knever @ 11.7.2012, 14:35) Хотя че...   11.7.2012, 16:12      Knever   Цитата(Иванов В.А. @ 11.7.2012, 17:12) Ви...   12.7.2012, 9:05       Иванов В.А.   Цитата(Knever @ 12.7.2012, 10:05) Имея оп...   12.7.2012, 11:27    Егор   Цитата(Knever @ 11.7.2012, 14:06) Мы это ...   11.7.2012, 19:41    ekuzin   A.R. тем фактом что изоляция снизу влажная а ОДК р...   12.7.2012, 3:33    A.R.   Цитата(инж323 @ 11.7.2012, 17:33) как уда...   12.7.2012, 8:38     Егор   Цитата(A.R. @ 12.7.2012, 9:38) Это же огр...   12.7.2012, 12:37      A.R.   Цитата(Егор @ 12.7.2012, 12:37) вы хотите...   12.7.2012, 13:02    ekuzin   Уважаемый A.R.
Протечки для ППМ из-за наружной кор...   12.7.2012, 9:17    ekuzin   Цитата(Knever @ 12.7.2012, 15:05) Имея оп...   12.7.2012, 9:24    Егор   4 траншеи - это тепло, вода, сила и слаботочка
про...   12.7.2012, 13:52    A.R.   Цитата(HeatServ @ 11.7.2012, 10:47) ... Б...   12.7.2012, 14:16     HeatServ   Цитата(A.R. @ 12.7.2012, 15:16) Прилагаю ...   12.7.2012, 14:28      A.R.   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 14:28) Как-т...   12.7.2012, 15:55       HeatServ   Цитата(A.R. @ 12.7.2012, 15:55)  
У нас П...   12.7.2012, 18:46    испытатель   Цитата(A.R. @ 12.7.2012, 11:16) Прилагаю ...   12.7.2012, 23:55    ekuzin   Зачем же на каждом ковере рефлектометр?
Скорей все...   13.7.2012, 4:02    A.R.   Цитата(испытатель @ 12.7.2012, 23:55) Сте...   13.7.2012, 8:37     ekuzin   Цитата(A.R. @ 13.7.2012, 14:37) Именно та...   13.7.2012, 13:15      A.R.   Цитата(ekuzin @ 13.7.2012, 13:15) A.R. вы...   16.7.2012, 8:14    ekuzin   Для обнаружения утечки несколько тонн в час при бе...   16.7.2012, 8:40     A.R.   Цитата(ekuzin @ 16.7.2012, 8:40) Для обна...   16.7.2012, 9:40    ekuzin   Утечки в сотни литров ( и даже десятки), тем более...   16.7.2012, 11:01     A.R.   Цитата(ekuzin @ 16.7.2012, 11:01) Утечки ...   16.7.2012, 11:44    ekuzin   С воздуха все утечки видно. 1,5 м не такая уж и бо...   16.7.2012, 11:57    nik4t   Цитата(испытатель @ 13.7.2012, 1:55) ... ...   18.7.2012, 1:30    ekuzin   А были ли прорывы на сетях ППМ?   18.7.2012, 5:50    A.R.   Цитата(nik4t @ 18.7.2012, 1:30) 1. Да, мо...   18.7.2012, 8:22    nik4t   ekuzin
Нет не было. В Москве нет сетей ППМ.
A.R.
Ц...   18.7.2012, 12:18    ekuzin   я не говорю что их не будет, я спрашиваю наблюдал ...   18.7.2012, 12:58     HeatServ   Цитата(ekuzin @ 18.7.2012, 13:58) я не го...   18.7.2012, 16:32    HeatServ   Вот, для наглядности. В таких условиях можно сдела...   20.7.2012, 22:50     A.R.   Цитата(HeatServ @ 20.7.2012, 22:50) В так...   23.7.2012, 10:41    nik4t   Все от культуры работ зависит. Можно и без лужи, м...   21.7.2012, 22:18     HeatServ   Цитата(nik4t @ 21.7.2012, 22:18) С отпуск...   21.7.2012, 22:25    Егор   HeatServ, у вас ввод без герметизации будет???   21.7.2012, 22:42     HeatServ   Цитата(Егор @ 21.7.2012, 22:42) HeatServ,...   21.7.2012, 23:13    Knever   Добрый день, Уважаемые коллеги. 
К сожалению, год ...   11.1.2014, 1:57    АБорисыч   Вот эти вот фотки жизненные, поверьте мне и у веду...   11.1.2014, 2:39     Knever   3-4 фото я выложил, не потому, что там нарушены пр...   11.1.2014, 12:33    motov   А вообще на практике кто нибудь считает толщину из...   11.3.2014, 14:35 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |