> Принципиальная схема воздухообмена, вентиляция склада и производственного цеха по производству гипсокартон
osy3
сообщение 24.6.2012, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Такая тема. есть 2 помещения, примыкающих вплотную друг к другу (по 3500м2 каждое), склад готовой продукции и производств.цех. Из производственного цеха технологической линией выбрасывается 61 тыс м3/ч тепла с воздухом. Нужно его вернуть, нагрев до +5 гр. А в складе 1-кратн. воздухообмен. хочу на приток подобрать 4 прит.установки по 15 тыс кубов каждая и расположить 2 в цехе а 2 на складе. А также установить 2 крышника на вытяжку в складе. воздух из склада будет перетекать в произв. цех. будет ли работать данная схема???
прикладываю схему:
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 7,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- osy3   Принципиальная схема воздухообмена   24.6.2012, 14:28
- - osy3   29 просмотров, и ни одного ответа. Схема рабочая и...   25.6.2012, 7:00
- - Андрей 113   Как я понимаю, основные вредности как раз в произв...   27.6.2012, 10:43
- - osy3   не так. В цехе есть 4 линиии просушки, которые пол...   27.6.2012, 11:46
- - zaharov63   То есть в производственном помещении дисбаланс на ...   27.6.2012, 12:34
- - osy3   да, воздуха получается меньше подается, чем удаляе...   27.6.2012, 12:48
- - zaharov63   Все равно не понял. на складе +10000, в цеху -3000...   27.6.2012, 13:30
- - osy3   30тыс подаю в склад, 30тыс подаю в цех. 19тыс удал...   27.6.2012, 13:39
|- - пара   [quote name='osy3' date='27.6.2012, 11...   15.8.2012, 20:15
- - Андрей 113   Я бы наверно приток весь в цех подал, для технолог...   27.6.2012, 14:06
- - zaharov63   Без воздуховодов это врядли без таких зон получитс...   27.6.2012, 14:07
- - osy3   Цитата(Андрей 113 @ 27.6.2012, 15:06) Я б...   27.6.2012, 14:17
- - Андрей 113   А для хранения гипсокартона никаких теребований не...   27.6.2012, 14:30
- - osy3   По техническому заданию не было никаких требований...   27.6.2012, 14:34
- - пара   Интересно, а как смотрится все это с точки зрения ...   11.8.2012, 8:18
- - osy3   а там проем между складом и производственным цехом...   13.8.2012, 6:16
- - osy3   по завесам речи не было, только по вентиляции. Хот...   16.8.2012, 6:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных